F Парилка "под напряжением" - 3

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем aspav, 14.10.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Yakiman23, Вот почитай, может поможет.
    ПЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
    Именем Российской Федерации
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 21 декабря 2015 г. N 05АП-10349/2015
    Дело N А51-10520/2015
    ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777
    Норматив? Из постановления РЭК.
    Остальная лабуда из 354 ПП, ст не помню, возможно от 80 там же какие-то формулы плюс ссылки на 442ПП.
     
  3. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    В постановлении РЭК указано, что по нормативу расчет ТОЛЬКО В ОТСУТСТВИИ ПРИБОРА УЧЕТА? Ну, как бы императивная норма?
    Нашел. п. 80 ПП354
     
    Последнее редактирование: 18.05.22
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777
    РЭК это норма норматива, остальное в ППКУ
     
  5. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    В принципе да, на каком основании не используют прибор учёта. Если считают что за коммерцию надо платить отдельно, так пусть устанавливают второй учёт.
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777
    Проще запросить сбыт. Может, у вас и Советской власти уже нет и это местная инициатива .
     
  7. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Итак, определились. Учеты на быт и на коммерцию в случае, если потребитель осуществляет коммерцию в своем доме (ведет прием) должны быть раздельными. Теперь об обеспечении прибором. В ПП442 там, где устанавливается обязанность ГП и сетевой устанавливать учет... такой ситуации не описано. То есть, я полагаю, счетчик надо приобрести самому, смонтировать и направить в сбыт заявление на допуск прибора. Так?
     
  8. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    А! И еще из ГК РФ ст. 544 "
    1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
    Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон."
    То есть, исходя из написанного, пофигдля каких нужд использует ЭЭ потребитель, а платит он на основании показаний прибора. Если у потребителя в доме и быт и коммерция, следовательно 2 прибора мотают, чтобы по одному он платил 3,60р, по второму 10р.
     
  9. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я за. Так как точка поставки не меняется и СО наверное здесь не причем если конечно плата за передачу ээ одинакова.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777
    А как же ГК 545 и сетевая?
     
  11. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вот блин, это к чему?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777
    Это к 544-му, ФЛ передает (продаёт) энергию ИП
     
  13. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099
    Адрес:
    Великий Новгород
    Каким макаром он что-то может продавать передавать? Завязывайте .
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.543
    Благодарности:
    6.777
    Как, как, вёдрами, естественно.
    Договор и тариф на кого?
     
  15. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Оксана, не рвите тельник. Потребитель для быта на этом участке для ИЖС и врач - одно лицо. Кому он перепродает, себе? Сейчас звонил, 37 тысяч в месяц насчитали. Полный объем потребленных кВт взяли, отняли на быт (не знаю норматив)...остальное умножили на тариф "прочие". У нас он плавает, сейчас порядка 9 р/кВт8*ч. Ну и добавили аванс на следующий месяц. Получилось 37000. Ты представляешь себе, что такое кабинет фитотерапевта? Лампочка. В кабинете лампочка, и из-за нее сейчас две проживающих на участке семьи будут платить по тарифу "прочие" за исключением, допустим 300кВт*ч в месяц на быт. 300кВт*ч - это холодильник плюс освещение одного дома, пожалуй.
     
Статус темы:
Закрыта.