    да даже СОР 3 при потреблении 2Квт из сети 6Квт в отопление и дом 200 кв, кто опять недоговаривает.
    Может там тоже запас в 1,5 раза).
    хотя производитель заявляет 2,3СОР при -15.
    т. е всего из 2квт из сети 4,6кВт в дом:)], однако а где же 12квт нужные дому
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.763
    Благодарности:
    10.122

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.763
    Благодарности:
    10.122
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    То воздух, ничего удивительного.
    ДХ даст КОП=3.5 при том же кипении -15
    при температуре воздуха -15, кипеть будет...-20-25.
     
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.768

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Самара
    Я же говорю, у него альтернативная математика:)]
     
  4. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.477
    Благодарности:
    2.155

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.477
    Благодарности:
    2.155
    Адрес:
    Москва
    А Вы человеку то сделали ВТН? Или так двухблочная конструкция и пугает соседей? Сор для мягкой зимы конечно шикарен...ну чуток до 2 не дотягивает... И что то никто из своры не кинулся помочь человеку-бедняга вынужден ограничивать внешний блок...Зато какие все герои диванные... Одним неудачным экземпляром ГТН в Самаре попрекают-ну так вот тут тоже косячок имеется...

    Лично для меня как человека далекого от холодильной технике пугает что фреон текуч и имеет свойство улетучиваться... Или в ВТН трубки другие? никогда не бывает проблем? в теме ТН воздух-воздух у народа многовато проблем с внешними блоками... У кого то не до конца оттайка и нарастает лед аж клинит вентилятор...У кого то этот лед начинает поджимать радиатор и даже трубки выгнуло и в результате дырка и фреону капец..Сам себе не раз похвалил что поставил внешний блок от ТН на высокую подставку- лед под блоком не имеет шансов достать до блока... а некоторые ведь ставят низко и проблема с конденсатом вылазит конкретно...У любой технике есть какие то узкие места! Уж Вам то этого не знать... Вы вот плюсик Михаил поставили брехунцу за СОР 6,0, хотя я так понимаю даже чисто теоретически с таким СОРом работать ВТН не может ..Или может?
     
  5. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.477
    Благодарности:
    2.155

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.477
    Благодарности:
    2.155
    Адрес:
    Москва
    Я не пойму... А что не так то? Там просто разумный производитель...Он не предлагает использовать воздух-вода когда нужно 12 квт в дом... Там предлагается при такой потребности ДХ ..12,7 квт в дом при расходе 2.3 квт электроэнергии... Но Вы же смотрите в таблицу и видите видно фигу? Смешной такой сектант... Вот у Вас же Дом нуждается в 12 квт вроде? У Вас какой стоит внешний блок? на сколько квт по электричеству и на сколько Тэнов? А тут производитель честно пишет...Воздух только на маленькие теплопотери с Сором 2.3 (может чуток и приукрасили, хотя если они используют внешние блоки с инвертором МИцубиси вполне может быть)-по факту же больше 2.0 СОР и Темзит уверенно показывает на значительно более простых внешних блоках.

    По мне так данные похожи на правду... при гликоле они обещают 10,7 квт тепла при затратах 2.3 электричества... Ну так прелесть ДХ в том, что фреон кипит и при значительно более низкой температуре... И соответственно выжать можно больше...

    НО вот в чем огромный плюс ГТН что за ним ненужно никак присматривать... а при ВТН нужно смотреть что там с внешним блоком, не покрылся льдом, не залепило ли его снегом, (как у Вас на Сахалине сугробы в 2 метра видел, как в снегу то будет работать?) ...

    А утечки... тут только надеется на профессионализм установщика... если все сделано правильно (и ручонками не лазить где не надо) то что в ВТН что в Гтн трубки одинаковые и коррозия там или заломы риск одинаковый...
     
  6. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Ты Лехины картинки посмотри кипение -15 компрессорный СОР 2.6.
    А теперь 2 кВт из сети умножения на 2.6 будет 12кВт?
    Альтернативная математика?
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.763
    Благодарности:
    10.122

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.763
    Благодарности:
    10.122
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Домашний сейчас кипит +2.9С (вход испарителя), конденсация 32.5С. В доме +26С
    Вода вход 6.7С, у домашнего врет, всё руки не дойдут нормально датчики поставить.
     

    Вложения:

    • изображение_2022-02-08_002244.png
    • изображение_2022-02-08_002411.png
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.763
    Благодарности:
    10.122

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.763
    Благодарности:
    10.122
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Примерно так выглядит КОП. здесь 410, у меня 32.
    Конечно, ещё ляжет 230вт потребление скважинного, но никто не обещал сКОП=6+ при 26С в доме.
    Конкретно сейчас, около 5 с учетом насосов.
     

    Вложения:

    • изображение_2022-02-08_004139.png
  9. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.591
    Благодарности:
    93.549

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.591
    Благодарности:
    93.549
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Аналогично, Screenshot_2022-02-07-22-38-43-338_com.android.chrome.jpg сейчас кипит по манометру -4.8, конденсация +28, в доме +24.
    А то тут все пытаются -15 вспоминать.
    Вот, кстати, при -22 точно так же кипел, хоть и частота была выше, почти максимальная Screenshot_2021-12-22-07-06-02-719_com.android.chrome.jpg
     
    Последнее редактирование: 07.02.22
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.763
    Благодарности:
    10.122

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.763
    Благодарности:
    10.122
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да, ДХ хорошо упирается. Тоже наблюдаю -2К при увеличении снятия 60-100%.
    Логарифмическая зависимость наблюдается.
    60-30, дает +4К к кипению при 60%.
     
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Да, в два раза переразмерян!
    4,5кВт-1кВт=3,5кВт, а контур на 6 холодильных кВт, 6\3,5= почти 2.
    В два раза, не верите, перепроверьте.
    Вы начали пользоваться горячей водой в проточном режиме, 24 Ванны в день?
    ЗЫ
    Ещё раз, я не в упрёк, только рад за вас, но другие должны понимать каким трудом достаётся СОР 4,5-5.
     
  12. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    3.883

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    3.883
    на втн функция разморозки работает в автомате
     
  13. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.477
    Благодарности:
    2.155

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.477
    Благодарности:
    2.155
    Адрес:
    Москва
    Правда? Может в Прибалтике или Краснодаре... А вот в наших условиях не успевает уйти вода... Не верите? так почитайте посмотрите что лед делает...Аж вентилятор вставал по ошибке ибо лед мешал...
    Тут у пользователя Темзит (новенького двухблочного) проблема... у него намерзает лед конкретно и никакая разморозка его не берет... Вроде как устанавиливал ту систему не какой то неук, а дилер Темзита... однако оборудование явно работает в неправильном режиме...

    1. В связи с тем, что ккб стал уж совсем неприлично зудеть, пришлось снять кожух.
      Во такая красота там обнаружилась:
      [​IMG]

      И какой автомат разморозки тут поможет?
     
  14. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    3.883

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    3.883
    а что где то в МО, какие то другие услофия? да +- тоже самое
     
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.591
    Благодарности:
    93.549

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.591
    Благодарности:
    93.549
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Насосы всегда учитываются. Как, впрочем, и вентиляторы внешнего блока так же должны учитываться. У вас, э/э потребляемая этими вентиляторами, учитывается? Сколько там ватт в час выходит, на двухвентиляторном блоке? Для сравнения, циркуль гликолиевого контура, потребляет 51 ватт в час.