1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.

  1. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    Добрый день. Цифрами могу ответить.

    Шаг винта 50мм, обороты 550 обр/минуту. Мощность привода - 25лс, диаметр веток до 80мм.

    При среднем диаметре в 60мм, получим 20 оборотов на 1 метр ветки или 27.5 метра в минуту или 1650 метра через час. Или 4.6629 куба в час при постоянной нагрузке. В реале полтора-два куба.

    Расход у д21 - 180г/лс. Значит мы спалим до 4.5 кг солярки в час при полоной нагрузке.

    Или 1.2 литра на 500 кг сухой древесины.
     
    Последнее редактирование: 24.10.22
  2. FilkaRV
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    477

    FilkaRV

    Живу здесь

    FilkaRV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Приморский край
    Таймень и Kari созданы друг для друга. :aga: Есть коробка крупнее, но приходиться заминать, т. к. больше глубины котла на 5-6 см.
    photo_2022-10-25_10-27-16.jpg
    А вот это последствия топки опилками. Нерегулярной топки. Очень мелкая зола от опилок. Убирается легко. В дымоходи вытащил заглушку с огромной горой золы. При этом котёл спокойно набирает 75°-80°С при температуре за бортом около 0.
    photo_2022-10-25_10-27-17.jpg
     
  3. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    426

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Подольск
    Таймень 10, подскажите, когда он вышел на 65 градусов и дров в шахте много как сильно можно шибер прикрывать чтобы гарантированно не угореть? Я до сих пор меньше третьего паза (от полного закрытия) как то не решался прикрывать. Зазора между шибером и дымоходом если закрыть его до второго паза или совсем перекрыть хватит, чтобы угарный газ не пошел в дом? Понятно, что зазор не должен быть засорен...
     
  4. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    @Sgres, шибер можно и полностью перекрыть при желании, поджимайте до тех пор, пока котел не перестанет нагревать до заданной температуры
    т. е. если не догоняет, верните шибер немного назад...
    и учитывайте, что при ясной погоде тяга сильней (больше прикрыть можно),
    при пасморной наооборот...
     
  5. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    426

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Подольск
    Да, спасибо, попробовал, вроде все нормально. Оказывается так можно было!)
     
  6. FilkaRV
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    477

    FilkaRV

    Живу здесь

    FilkaRV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Приморский край
    Всем привет! Т. к. эта осень, ну, очень тёплая, днём всё ещё выше ноля, то до дров с углём не добрался. Иду только на опилках. Немного информации:
    1. Розжиг - нужно совсем мало дров, лучше сказать щепок. Главное закрыть газовое окно. Доски "прикрытия" можно в половину уменьшить. Никак не решусь попробовать в качестве "защиты" - картон.
    wood.jpg
    2. Чистота - котёл очистился до металла. Дыма от опилок нет до тех пор, пока они закрывают газовое окно, потом котёл наполняется дымом, но это не очень долго. Теплосъёмные трубы просто обмахиваю от пепла.
    photo_1_2022-11-07_10-51-49.jpg photo_3_2022-11-07_10-51-49.jpg
    Чистить от пепла надо раз в две недели, а лучше чаще. За две недели в трубе наноситься пепла на высоту в 2.5 заглушки.
    3. Минус - очень много пепла/опилок лезут в газовое окно. Оно и понятно - 120 л пытаются расползтись по котлу :)]. Очень много дыма, когда открылось газовое окно, а на противоположной стенке еще полно опилок. Тут или ждать пока всё истлеет или накидать сверху мелких щепок, чтобы разгорелось и тягой унесло дым или...задержать дыхание, всё скинуть вниз и убрать в ведро с крышкой. Это самый большой недостаток.
    4. Как бы плюс - можно кидать влажные опилки. Пока до них дойдёт очередь они нагреваются и подсыхают прямо в котле. Тешу себя мыслью, что если нет дыма, то пар сильно не сожрёт разогретые стенки котла. И не надо убеждать меня в обратном. :|: :aga:
     
  7. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Седьмой сезон отопления открыт уже как полтора месяца на таймень 6. Седьмой год скукота - сверху угля насыпал, снизу золу вынес и всё:)
    А вы тут всё сражаетесь за лучшие режимы? :hello:
     
  8. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    Вопрос коллективу. Еще раз разобрал дымоход - вытянуло гильзу, так как с низу не прикрепил к тройникуи погнуло отвод 80 стабилизатора тяги.

    Вопрос. Чутка не хватает мощности и на гараж. Если из труб 114/129 сделать экономайзер ? Могу позволить длину 600-700мм. Поверхности много, но без турбулентности. С чисткой гемор будет. Хоть дымоход просто выгребаю золу через котел из тройника и все.
     

    Вложения:

    • IMG_20221113_193326.jpg
  9. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    По дробилке - добавил и электро мотор, был с редуктором с моментом в 615 нм. + звездочки 15 и 25. На валу под 1000нм. И так как обороты низкие и все тихо - а корпус то у нас живой. Оно то толком и не работало. Так как шнек терся местами. Дробилку усилил, подачу перекроил раз 10, пока дошла что и как режет. Последнея беда - тонкие свежие ветки. Наматываются...
     

    Вложения:

    • IMG_20221119_140947.jpg
    • IMG_20221119_140952.jpg
    • IMG_20221119_141009.jpg
  10. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379
    Я стесняюсь спросить зачем? Изготавливать пух? Если оно и так горит. Сам крошу где 60 а где 35 по месту. Где топором а где электропилой. Один фиг пока руками заправлять.
     
  11. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    Руками это долго и нудно. Почемы вы электропилой работаете, а не лучковой? И более чисто, так как при заготовке руками мелких веток много в остатке.
     
  12. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    1.379
    Согласен. У каждого свои реалии и предпочтения. У меня до 4 см это дрова. Потому что садовый измельчитель не берёт. А что берет, то в мульчу на грядки. Но порой и сразу в грядку на подстилку для обогрева. Набил короб, попрыгал на ветках и слой земли сверху. За пару сезонов труха. И по кругу. Но это уже не по теме.
     
  13. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    Вот. А мой дрова это в основном 60мм. Это не лес, это кустарник переросток.
    Садовый измелчитель - видел, пробовал. Грусть и печаль. До переделки мой 80мм кушал. Теперь наверно и 100мм пойдет.
     

    Вложения:

    • IMG_20221120_105944.jpg
  14. Плетминцев
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863

    Плетминцев

    Живу здесь

    Плетминцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Нелидово
    Здравствуйте уважаемые, вопрос про топку тайменя 10. выгорели кирпичи нижние, и по бокам, что заменил, некоторые без перфоратора не выковырять. Скорей всего вопрос к Игреку Задняя стенка, по вашей схеме длинная плитка под номером 2, есть щербины, если приклеить на силикатный герметик туда полоску минерита 10 мм? Будет работать? Или все выломать и новую топку выложить? Резал сам из печного кирпича болгаркой но таких длинных плиток найти нет возможности. или из минеритовой плиты нарезать бутерброт? У, меня есть две плиты колотые минеритовые на халяву достались.
     
  15. gys-r
    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    28

    gys-r

    Живу здесь

    gys-r

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    г.Арсеньев. Приморский кр.
    Выпилил все кирпичи из шамота ШБ-5. Понадобилось 6шт. Всё работает.