1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.

  1. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891
    Адрес:
    Новосибирск
    Не прошло и 4 отопительных сезона...
    Зато сколько было сказок, отрицающих химию между древесной (уксусной) кислотой и сталью...
     
  2. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Есть котлы работающие и с 2016 года, все индивидуально, практика показывает, если котел с запасом и низкие температуры эксплуатации часты (например, топка раз в сутки и т. д.) котел может выти из строя раньше срока службы, поэтому и перешли в свое время на рубашку в Т10 толщиной в 5 мм.
    Заземление котла тоже важно, так как иногда китайские насосы "шьют" на корпус и т. д.
     
  3. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    И в межсезонье, не имея никаких средств регулировки, тоже шло в систему 80С,
    Не верю. (Станиславский)
     
  4. Плетминцев
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863

    Плетминцев

    Живу здесь

    Плетминцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Нелидово
    Так у меня стоит механический регулятор включения насоса, на трубе выхода наверх. даже в межсезонье, температура в котле не ниже 65 градусов. Я просто почти все радиаторы выключаю, а в спальне и на кухне регуляторы нагрева радиаторов.
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.792
    Благодарности:
    2.318

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.792
    Благодарности:
    2.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На выходе 65, а на входе?
    25?
     
  6. Плетминцев
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863

    Плетминцев

    Живу здесь

    Плетминцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Нелидово
    На 65 отключается циркуляционный насос и котел начинает прогрев до 75-80.
     
  7. Vovan-san
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    2.055
    Благодарности:
    1.746

    Vovan-san

    Живу здесь

    Vovan-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    2.055
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Кировская обл.
    При отключении насоса. Котел не "шумел" ?
    Как чайник на газу
    Предположу, что стенку металла теплоноситель сожрал. Локальное подкипание и вуаля металла нет.
     
  8. Плетминцев
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863

    Плетминцев

    Живу здесь

    Плетминцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Нелидово
    Шумел в районе выхода дыма, но у меня вода в системе... А сожрало сбоку, справа выше колосника на 10 см.
     
  9. Плетминцев
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863

    Плетминцев

    Живу здесь

    Плетминцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Нелидово
    Котел, уже заменил, все трубы почти на тех же местах нижний вход воды на 5мм кривоват, и дымовая труба (изменили диаметр, все равно под стандартный дымоход не подходит.). Двое суток без котла, но есть камин и летом врезал в систему на такой случай самодельный миникотел из ТЭНА от бойлера. Повезло, что на улице -1.
     
  10. Плетминцев
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863

    Плетминцев

    Живу здесь

    Плетминцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Нелидово
    Наверно, это судьба загадывать заранее ? За год купить котел, что бы в сарае стоял?
     
  11. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.161
    Благодарности:
    13.532

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.161
    Благодарности:
    13.532
    Адрес:
    Мытищи
    Думаю что вы колдун и ясновидящий. Местные не бегают за вами с вилами и факелами?)
    По теме - место, как я понял, достаточно термонагруженное. Возможно локальный дефект и изначальное утонение металла. Интересно будет при вскрытии посмотреть на состояние металла в симметричном месте с другой стороны.
     
  12. Плетминцев
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863

    Плетминцев

    Живу здесь

    Плетминцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Нелидово
    Летом займусь, в нашем городе есть завод по производству каминов, туда сдам на ремонт, а, если не возьмут то есть парни которые на этом заводе работают. Вскрытие зафиксирую на фото. Думаю надо вскрывать все три стенки и верхние дальние углы, хотя бы засверлить и промерять толщину.
     
  13. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.792
    Благодарности:
    2.318

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.792
    Благодарности:
    2.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что бы померить толщину, не надо вскрывать
    Есть методы
     
  14. Плетминцев
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863

    Плетминцев

    Живу здесь

    Плетминцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Нелидово
    Как? расскажите. Толщиномер меряет шпаклевку
     
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.792
    Благодарности:
    2.318

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.792
    Благодарности:
    2.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ультразвуковой например. есть даже такая вещь, Неразрушающий методы контроля.
    Как проверяют котлы, трубопроводы и прочее оборудование работающее под давлением. Точно не сверлят.