Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    В целом, любой ток свыше 30мА опасен для человека. Поскольку для работы электроприемников это очень маленькая величина, то есть безопасным электрооборудование сделать невозможно, то злые электрики решили, что тогда надо максимально увеличить ток возникающий при утечке. В расчете на то, что его величины хватит, чтобы выжечь предохранители. Увеличивают его с помощью заземления. Если в цепи утечки оказывается человек, ему крышка. Но если не оказывается, то просто сгорает пробка, если хватает величины тока. Если не хватает, то оно будет работать до тех пор, пока его не выключат, если в цепи окажется человек, то…. Безопасность обеспечивается таким вот странным способом.
    В системе TN в теории токи замыкания на землю больше чем в ТT. То есть шанс что выбьет пробки выше.
    Внедрение УЗО позволяет реагировать на маленькие токи утечек. То есть разница между TN и ТТ, даже вообще без заземления становится не существенной. В плане убьёт/не убьёт. УЗО защитит.
    Но не любая утечка может быть замечена УЗО из-за специфики его устройства. Во всяком случае в безопасном для человека диапазоне значений токов. Опять же вне зависимости от системы заземления.
    Правила содержат минимальный набор требований в этом смысле. Достаточный, чтобы сама электропроводка была относительно безопасной. Но не любые электроприёмники подключенные к ней.
    Для повышения безопасности и ставят УЗО на 10 мА вместо 30, класса А, В, F, вместо АС. Нужна Вам эта дополнительная безопасность или нет, решать Вам.
    Если исходить из правил, при системе TN, УЗО вообще нужно только в очень ограниченном числе случаев, в остальном это пустая трата денег.
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Негодяи какие! Дайте мне их адрес!
    ТТ без заземления? Пойду, почитаю букварь; что-то я в этой жизни пропустил.
     
  3. Slawaman
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53

    Slawaman

    Живу здесь

    Slawaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тамбовская область
    Про "А" в курсе, про 10мА тоже
    )
    Очень интересно читать, но если "высушить ", то в сухом остатке ответ читается " Как хочешь ")
    Но вопрос, опять же, прежде всего относился к производителю (екф) и конкретным моделям. Можно ли данной линейке и производителю доверять?
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.538
    Благодарности:
    35.365

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.538
    Благодарности:
    35.365
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Я, лично (напишу так что бы споров не было:)) -не доверяю.
    Не ставлю и не использую.
    У других может быть другое мнение .
     
  5. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    м-да русская языка храмать. Это должно было быть перечисление. TN, TT, никакого заземления вообще. Полностью изолированное всё.

    букв не привёл, так как Первая I (заземление источника), а второй буквы (заземление электроустановки) в Госте для такого случая нету. По ГОСТу по любому заземление какое то должно быть… Говорю же - злые электрики. Не могут они, по человечески, спят и видят, как бы чего в землю и поглубже. Заземлить.
     
  6. Slawaman
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53

    Slawaman

    Живу здесь

    Slawaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тамбовская область
    Да возможен и такой вариант, но в случае совсем уж непригодности екф (доступных мне без танцев).
    Киньте ссылку на магазин, если не сложно... Но тут в целом вопрос в количестве позиций и стоимости доставки.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    Что за система? :(
     
  8. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    94
    а почему нельзя?
     
  9. Slawaman
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53

    Slawaman

    Живу здесь

    Slawaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тамбовская область
    Действительно. Я и спрашиваю стоит или нет) Вопросом на вопрос ответить я тоже так умею)
    Многие ставят например авв базик и считают что это намного лучше любого Китая, даже из топовой линейки. Допустим. Но у линейки базик (и ровестников других марок) нет типа "А". В общем продолжаю слушать мнение относительно конкретной линейки конкретного производителя AVERES EKF (возможно уже обсудили и не раз)
     
  10. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    TN? Любая из трёх типов, «В зависимости от устройства нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников». п. 312.2.1 ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005).
    В данном контексте, не важно какая именно. УЗО не является обязательным, кроме … .
     
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Тут у нас недавно обсуждение было... Скажите, где можно купить изделие (УЗО или диффавтомат) из этой линейки? Но только чтобы не под заказ, со сроком поставки 120+ дней. Я с удовольствием сделаю квалифицированное вскрытие и выложу результаты на суд публики.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Все розеточные линии - это очень ограниченное число случаев? А буржуи и на все линии освещения требуют.
    "Вот уроды!"(С)
     
  13. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    По ПУЭ для всех розеток УЗО не обязательно. И на свет тоже.
    Я же не говорю, что установка УЗО запрещена.
    Как раз наоборот - в ПУЭ обозначен минимум. Ниже уже совсем никак. Так можно и до голых проводов прибитых гвоздями к доске доскакать и до прочих «рац. предложений» направленных на снижение затрат при монтаже.

    А больше, нет проблем.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Есть еще ГОСТ 50571.3-2009

    411.3.3 Дополнительная защита
    В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства
    дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
    - штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не
    превышающим 20 А, которые используют обычные лица.

    Там, правда, указано, что

    Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
    ...
    - специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного
    электроприемника.

    Но я бы не стал этого делать.
     
  15. Slawaman
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53

    Slawaman

    Живу здесь

    Slawaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тамбовская область
    Устройство защитного отключения DV 2P 40A/30мА (A) EKF AVERES EKF
    В общем на счёт оригинал или нет не скажу.
     
Статус темы:
Закрыта.