    УЗО типа АС может не сработать на утечку несинусоидального характера. То есть, мы обязаны считать, что полноценной дифзащиты этой линии нет. А она быть должна, и не по принципу "может, сработает, может, нет".
    Здесь точка. Потому что в нормах обычно не приводятся леденящие душу описания ужасных ужасов. Просто "тут должна быть дифзащита". И все. Полноценной является типа А.
    Что тут переливать из кислого в пресное?..

    Про электромеханику я даже не стану писать. Это же не форум домохозяек - выпускниц литературного института.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398
    Адрес:
    Краснодар
    Ну то есть не знаете. Понятно.

    В нормах и не обязывают ставить тип А, на секундочку. И не оперируют терминами "полноценная дифзащита" или "неполноценная дифзащита". Поэтому ваш отсыл к ним не имеет под собой ни малейших оснований, и лишь прикрывает вашу некомпетентность в данном вопросе. Как обычно в ход идут собственные придумки и сочинения на вольную тему.
     
    Последнее редактирование: 18.08.22
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Жаль, что вы не смогли осилить правила далее СП-31. :mad:

    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398
    Адрес:
    Краснодар
    А могут и не применяться :aga:
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Radio-, читаем по буквам:
    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.

    Вторым абзацем идёт уточнение для УЗО тип А:
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

    Далее: 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

    И да, для вашей "Малютки" в ванной комнате УЗО тип А ставить не обязательно, достаточно АС.
    А кто-то ещё и плюсик вам поставил. :)]
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    И что дальше?
    И еще, будьте добры, ответьте:
    1. Как велик, по-Вашему, участок цепи, где может возникнуть ток замыкания на землю (давайте говорить правильно), для реакции на который нужно УЗО типа А?
    2. Приведите, пожалуйста, конкретный пример такого повреждения. Как велика, по-Вашему, вероятность его возникновения?
    3. Как велика, по-Вашему, вероятность того, что при таком повреждении ток замыкания на землю будет нарастать медленно?
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398
    Адрес:
    Краснодар
    И где-то, наверное, есть требование обязательной их установки? Как нет? Кошмар! :ogo:

    А есть всего лишь приблизительный перечень потребителей, глубоко внутри которых может оказаться пульсирующий ток на каком-то богом забытом проводочке. Список ни к чему не обязывающий, ничего не навязывающий, носящий чисто информационный характер. Даже оканчивается он на "и др."

    Вероятно, для больших филологов это надо растолковывать отдельно :aga:
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Для вас? Конечно, нет, так как ПУЭ не является НТД и не распространяется на физиков. Стройте спокойно свой каркасник и ставьте Averes тип АС, или не ставьте. :(
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    СтранникXXI, в помещения могут применяться АВ EKF "Averes" тип В, отключающиеся при сверхтоках 3-5, или тип С при 5-10 In.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Это Вы к чему?
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Это модератор органичивает свободу слова.
    Так что там @Radio- разжевал, переведёте?
     
  12. turlen
    Регистрация:
    17.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    turlen

    Участник

    turlen

    Участник

    Регистрация:
    17.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    потребителей много, дом планируется отапливать электричеством, конверторами, бойлер, духовка, плита. Плюс насос, септик - которые планировал под отдельное узо.
    но по линиям пройдусь однозначно, возможно получится оптимизировать. Ну или отказаться от 2х полюсных АВ, тогда с запасом влетает всё
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398
    Адрес:
    Краснодар
    Сколько отходящих кабелей?
     
  14. turlen
    Регистрация:
    17.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    turlen

    Участник

    turlen

    Участник

    Регистрация:
    17.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    21 .
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    3.398
    Адрес:
    Краснодар
    И что у вас может не влезать? ... Это всего 42 модуля на полноразмерных, полноценных 2п. Которые куда надежнее всяких урезанных недоразумений, и подключаются под одну гребенку с узо.
     