1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6

Вопросы по УЗО - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ger_42_RU
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16
    Не смог найти тему про УЗО, две страницу просмотрел не нашел.

    Скажите, дома узо стоит ли ставить B, или достаточно A?
    Про АС я в курсе, но она в 50-70% случаях не подходит, А более универсальна и работает в двух режимах, Но что можно сказать про B?
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.873
    Благодарности:
    35.805

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.873
    Благодарности:
    35.805
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    попробуйте его купить! :aga:
     
  4. Ger_42_RU
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16
  5. Ger_42_RU
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16
    Согласен. Но помимо A/B/AC? есть еще F/G.
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.873
    Благодарности:
    35.805

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.873
    Благодарности:
    35.805
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Можно- если вы нажмете под постом с вопросом кнопку "пожаловаться" и там напишите что нужно сделать.
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.524
    Благодарности:
    3.413

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.524
    Благодарности:
    3.413
    Адрес:
    Краснодар
    В каких случаях оно вам не подходит? Что есть у вас в доме настолько необычного аж в 70 процентах?
     
  8. Ger_42_RU
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16
    Ну, АС не подходит для стир машины, посуд машины, свч, ПК, TV, для них нужно А..
    А вот АС подхоит для бойлера, света.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Открою страшную тайну: для всего перечисленного в квартире вообще не нужно УЗО, поскольку присутствует занулённый (ТN) металлический корпус, и функцию защиты от косвенного прикосновения успешно выполняет и обычный автомат, и даже старорежимная плавкая вставка-пробка. УЗО в этом случае нужно для Вас, когда Вы доберётесь до фазы в розетке или повреждённом шнуре за пределами металлического корпуса.
    Есть ещё, конечно, вариант неконтакта заземления в розетке или применения двухпроводного удлинителя. Но с такими глюками можно и нужно бороться организационными мерами.
     
  10. Ger_42_RU
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16
    Забыл написать. У меня частный дом, заземление TT, сеть 400 Вольт, 15кВт.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В таком случае вопрос: почему TT при предписанных правилами TN? При одной фазе TT может быть продиктовано схемой учёта, но при трёх?
     
  12. Ger_42_RU
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16
    TN-S-C.
    Ну не знаю. проводку сам собирал. все подключения сам, щиток. но проблем не испытываю. все работает исправно. бывает в бойлере за анодом не уследишь, тэн рушится, и все работает молниеносно. не разу не было проблем, на варочной панели порой жидкость тоже проливается и попадает в крутилки, и тоже узо срабатывает, проблем не вижу, тем более ТТ в целом тоже допустимо в качестве заземления.
    Единственное, много узо надо для ТТ. это напрягает, а так я изначально кинул медный кабель 4*10 (медный), пятой жилы не было, были идеи попробовать TN-S-C. Но остался на TT.
    трехфазных устройств нет еще. хотя планировал электросауну, циркулярку себе поставить на 400В. но пока у меня однофазные приборы.
     
  13. Ger_42_RU
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16
    Т. е по сути, при ТТ нужно городить кучу УЗО, чтобы добиться безопасного использования электроприборами.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Медный кабель 4*10 не исключает систему TN-C-S, поскольку по нему можно передать PEN. Но кидание кабелей плохо совместимо с любой электрикой: это, скорее, про сбор цветмета.
     
  15. Ger_42_RU
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Ger_42_RU

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    16
    Ну да, согласен, но все таки нужен кабель с 5ю жилами. но это не проблема, видел одножильные ВВГ, можно проложить рядом с вводом, у меня ввод подземный.
    А вообще при TN-S-С, узо в каких случаях нужно?
    У меня при ТТ получается где-то, точно сейчас не вспомню, узо 8-11 штук. и это немного напрягает.
     
Статус темы:
Закрыта.