1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6

Вопросы по УЗО - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. KLIMbizkit
    Регистрация:
    26.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    KLIMbizkit

    Участник

    KLIMbizkit

    Участник

    Регистрация:
    26.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Я не писал что стабы реагируют на погоду, я писал, что дифы вырубает именно в плохую погоду)
    не указал самое важное) пока стабов не было, дифы работали без проблем, после установки стабов, дифы стали срабатывать на ток утечки.
    Отрубал все по очереди, проверял всю проводку, все розетки, затяжки, нет утечки нигде. Как пример, вырубало ванную, где стоит бойлер электрический, в момент срабатывания, бойлер не грел, в линии была задействована только одна розетка с бойлером, у которого тоже свое УЗО есть, но срабатывает именно диф на линии, остальное всё в норме
     
  2. KLIMbizkit
    Регистрация:
    26.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    KLIMbizkit

    Участник

    KLIMbizkit

    Участник

    Регистрация:
    26.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    АВ 4Р до установки стабов был в роли вводного АВ, после установки стабов не убрал его из линии, попробую. И попробую заменить на электромеханический УЗО.
    Подскажите, лучше чистый УЗО ставить или можно все таки диф электромеханический?
    И не критично если тип утечки будет АС, вместо А, сейчас у меня А стоит, в Европе АС запрещены)
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745
    Типы А и АС зависят от вида нагрузки.
    Зачем по фен-шую стабами делить трехфазку и тут же снова объединять?
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.531
    Благодарности:
    3.417

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.531
    Благодарности:
    3.417
    Адрес:
    Краснодар
    Не запрещены, это во-первых. А во-вторых, причем тут европа? У них по электрике косяков куда больше, чем у нас, вы зря в ту сторону смотрите.

    Повышенное — это сколько?

    Это вообще жопа какая-то.
     
  5. KLIMbizkit
    Регистрация:
    26.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    KLIMbizkit

    Участник

    KLIMbizkit

    Участник

    Регистрация:
    26.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Мне это тоже не нравится, есть ощущение, что стаб чуть медленнее иногда выравнивает напряжение, в следствии чего бывает просадка ниже порогового нижнего значения реле.
     
  6. KLIMbizkit
    Регистрация:
    26.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    KLIMbizkit

    Участник

    KLIMbizkit

    Участник

    Регистрация:
    26.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    согласен)
     
  7. heckfy84
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    12

    heckfy84

    Живу здесь

    heckfy84

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    12
    Подскажите какой УЗО ставить на проточный нагреватель на кран? И автомат к нему, нагреватель 3000Вт
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автомат С16 1Р, УЗО 25А 30мА тип АС 2Р. Можно вместо них один дифавтомат С16 30мА тип АС 2Р, желательно электромеханический.
     
  9. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
    @Avs7153, разрешите вопрос на тему Ваших пояснений в посте https://www.forumhouse.ru/posts/27574096/

    Обеспечит ли УЗО А30 более надежную защиту, если его установить вместо общего УЗО ЩР АС30 в последовательности АСS100 - АС30 - АС30 на потребителей типа СМА?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    АСS100 - АС30 - АС30 - это откуда?
    Спина́льная мы́шечная атрофи́я (СМА; англ. spinal muscular atrophy, SMA) — разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением / потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга.
     
  11. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
    Спасибо за справку! :hndshk:
    А если принять, что СМА - стиральная машина автоматическая?
     
  12. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
    Это реальная последовательность УЗО (за вычетом АВ и т. д.) в моей ЭУ.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну и зачем три ступени, ни одна из которых не реагирует на утечку А типа?
    Замена хотя бы одного 30мА с АС на А, разумеется, повысит безопасность (но не надёжность).
     
  14. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
    Собираюсь исправить эту ситуацию.

    Вас понял. Заменю, повышу безопасность, уже неплохо.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот цитата, на которую вы ссылались:
    Исключительно в последовательностях вида АСS100 - А30 - АС10 на потребителей типа водогрея, для которого прогорание ТЭНа является естественным, но вялотекущим процессом, который 10мА УЗО обнаружит раньше 30мА. А заодно это надёжнее, двойная защита.
    Впрочем, себе ставлю АСS100 - А30 - А10, поставил бы AS100, но у меня тоже жаба есть, небольшая...
     
Статус темы:
Закрыта.