1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6

Вопросы по УЗО - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ElectrikMSK
    Регистрация:
    10.03.23
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2

    ElectrikMSK

    Участник

    ElectrikMSK

    Участник

    Регистрация:
    10.03.23
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2
    Всем снова привет. Спасибо за советы!

    В общем, проблема решилась банально. В электрике чудес не бывает.
    На начальном этапе ремонта я просил строителей вывести на балкон электровывод для будущей подсветки и прочего. Они и вывели от новой розеточной линии из комнаты. А на балкон я уже давно не заходил, т. к. там они хранят остатки стройматериалов.

    Сегодня приехал на объект, ситуация с долгими срабатываниями УЗО повторилась. Я снова всё перепроверил. Откинул концы от выхода УЗО - кнопка "Тест" срабатывает".
    И тут я вспоминаю про тот самый вывод на балкон, который вывели еще 2 месяца назад. Вывели и забыли. А на застекленном балконе появляется конденсат или влажность.
    Короче, добрался я до этого вывода через дебри строительных материалов, снял внешнюю изоляцию, заизолировал каждую жилу.
    И всё. ЗАРАБОТАЛО. Видимо, на откусанном конце того кабеля жилки PE и N от влаги и изменения температуры (балкон не утеплён), срабатывала утечка, и при том как я писал изначально - НЕ ВСЕГДА, а постепенно прекращаясь.

    Вот такой человеческий фактор. Прошу прощения, что отвлёк. Но, может в последующем кому-то будет полезно!
    Еще раз всем спасибо за обсуждение и советы.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.587
    Благодарности:
    26.001

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.587
    Благодарности:
    26.001
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.716
    Благодарности:
    6.413

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.716
    Благодарности:
    6.413
    УЗО срабатывает, а ДИФ на розетки не срабатывает? :nono:
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    На основании Ваших пространных рассказов - нет. Слишком мало информации.
    Вы там занимаете какую-то должность?
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Есть под рукой 2П УЗО? Измерьте сопротивление тестового резистора. И перестаньте уже городить эту туфту.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    "Ох уж эти сказки..." ©
     
  7. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    787

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    787
    Адрес:
    Чебоксары
    "Скоростной" монтаж фигли, это-ж целых минуту-две надо потратить, чтобы конец разделать и заизолировать
     
  8. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    787

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    787
    Адрес:
    Чебоксары
    почему-же сказки? Вот как раз с сыростью могут быть разные плавающие приколы
     
  9. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    176

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Вопрос был что будет с работягой при такой системе заземления без УЗО, система описана выше. Какое значение имеет кто я там, человек со стороны, работяга или начальник? Когда роботягу шарахнет током, ему пофиг будет. Не кто не говорит, что кто то будет что то переделывать. Нужно мнение знающего человека. У меня мнение есть. Одна голова хорошо, две лучше. Пускай будет слесарь...

    Я знаю одно. У меня дом принимал человек из гортехнадзора давно. И работал он там очень долго. Ноль и земля не соединяются в шитке металлическом, система заземления ТТ получается. На этом форуме я такой же вопрос задавал давно.

    Пост не могу найти.

    Там тоже было разговоров много, правда по теме.
    Сказали убери перемычку между ноль и земля. Я так и сделал подумав. НО У МЕНЯ УЗО И РКН стоят.
     
    Последнее редактирование: 12.03.23
  10. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    176

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Не кто на это не пойдет ставить второй насос. Деньги дороже жизни работяги. Проста может получится донести до начальства степень опасности.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Как-то уж очень избирательно сырость "прикалывается". На N-PE действует, а на L-PE - нет. :)
    И уж как-то внезапно товарищ вспомнил про линию на балкон. Которую, к тому же, почему-то незаизолировали, чего не делают даже "универсалы". Прямо как в хреновом детективе.
    Да и байка про несрабатывание УЗО по кнопке "Тест" из-за разницы тестового тока и тока замыкания на землю тоже порядком поднадоела.
     
  12. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    176

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Челябинская обл.
    А не надо выводов и рекомендаций, простой вопрос. Что будет с работягой, когда он в сырости рядом с насосом стоит и его задевает. И насос пробивает на корпус.
    При такой системе заземления. И без УЗО.
     
    Последнее редактирование: 12.03.23
  13. ElectrikMSK
    Регистрация:
    10.03.23
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2

    ElectrikMSK

    Участник

    ElectrikMSK

    Участник

    Регистрация:
    10.03.23
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2
    Хватит докапываться.
    Я про балкон забыл с начала ремонта (середина января). Кабель туда стразу провели строители, и я его там даже не видел, так как не заходил. Они там хранят свои строительные дела. Балкон 1х2 метра площадью, туда даже не наступить.
    Насчет сырости и конденсата - чисто моё предположение. У строителей кроме пассатижей, которые еще "тов. Ленина видали" ничего в руках я не видал.
    Возможно, откусили конец кабеля так, что жилы соседние прям рядом находились.
    За ночь на балконе накапливался холод, потом я по приходу в квартиру не мог понять, почему УЗО то выбивает, то выбивает, но не сразу, то потом вообще всё ОК.
    Вот и исправил ситуацию, добравшись до этой сопли на балконе, заизолировав её.
     
  14. ElectrikMSK
    Регистрация:
    10.03.23
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2

    ElectrikMSK

    Участник

    ElectrikMSK

    Участник

    Регистрация:
    10.03.23
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2
    По сути тема закрыта. Теперь всё работает. УЗО не шалит, нагрузку включал, проверял.
     
  15. ElectrikMSK
    Регистрация:
    10.03.23
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2

    ElectrikMSK

    Участник

    ElectrikMSK

    Участник

    Регистрация:
    10.03.23
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2
    розетки новые и в помещении (отапливаемом и без конденсата)
     
Статус темы:
Закрыта.