1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6

Вопросы по УЗО - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Но ведь УЗО типа А это уже тупик, как же тогда удалось из него продвинуться еще дальше?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.580
    Благодарности:
    26.000

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.580
    Благодарности:
    26.000
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я знаю много умных букв: А, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y и, простите за нескромность, Z. Буква АС мне неизвестна!
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.197
    Благодарности:
    19.544

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.197
    Благодарности:
    19.544
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Цель -обеспечить безопасность=опасное напряжение прикосновения к ОПЧ.
    Если научились определять снижение давления в шинах авто, то определить опасное напряжение ещё проще. Стоит только захотеть.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Не из него. Технологически УЗО типа А не является необходимым звеном на пути от АС к F и далее к B.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    "Вы думаете?" ©
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Так умнО, что я ничего не понял. :(
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Грубо говоря, если бы техника с инверторным управлением начала активно использоваться раньше, чем появились УЗО типа А, то сразу появились бы УЗО типа F.
    "Актуальность" УЗО типа А - маленький участок цепи с очень небольшой вероятнтстью возникновения замыкания на землю. До него в них нет необзодимости, после него они бесполезны. Это всего лишь способ зарабатывания денег.
     
  8. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    117

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    117
    Начинайте искать с самого простого, с 1-го проводника из 18 (21) в ИСМ, «-» цепи панели управления. Откуда он подключен и куда идет, какой он длинны. Найдите, расскажите, уже четвЁртый раз предлагаю.
     
  9. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    117

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    117
    Приветствую Вас Константин. :hello:
    Осциллограмма тока в Т1 будет такой
    upload_2023-5-6_23-1-36.png
    а в Т7 он будет зеркальный.
    upload_2023-5-6_23-2-0.png
    Такой.
    upload_2023-5-6_23-2-20.png
    Ток в разные полупериоды - разный. Для Т1 ток отрицательного полупериода = 0, а для Т7 ток положительного полупериода = 0 (без учета падения на VD). Отзеркаленный график тока не наносил т. к. он смысловой нагрузки уже не нёс. Достаточно было примечания.
    Всем не угодишь: контингент, уровень знаний предмета и заинтересованность - у всех разная.
    Для специалистов разработчиков силовой И слаботочной схемотехники достаточно схем Э2, Э3, Э4 причем без слов.
    Для электроньщиков ремонтников достаточно схем Э2, Э3, Э4 и фразы «на любом участке после диодного моста» и перечня причин пробоя на землю.
    Для знающих схемотехнику: - на хорошем уровне – нужны описания, которые я дал,
    - для незнающих и заинтересованных – нужны постоянные пояснения (непредсказуемо);
    - для не знающих и не заинтересованных …. семь потов, чтобы приманить, разжевать, пройти все стадии модели Кюблер-Росс и проверить, что закрепилось (непредсказуемо).
    :hello:
     
    Последнее редактирование: 06.05.23
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.688
    Благодарности:
    3.165

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.688
    Благодарности:
    3.165
    Адрес:
    Краснодар
    С чего вы взяли, что в нём интересующий вас ток? Пруфы есть?
     
  11. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    117

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    117
    Вот первый типичный пример, долго ждать не пришлось. Radio-, есть такая штука - схема называется Э3 и Э4. Посмотрите их, тогда поймете. Хотя пожалуй нет. ТАБ шесть лет назад пробовал по аналогичной теме на другом примере и терпения не хватило, и написал :"Доказывать Радио себя не уважать". Пожалуй я соглашусь, поберегу силы...
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.725
    Благодарности:
    23.637

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.725
    Благодарности:
    23.637
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @zvezdochert, ток в точке 1 и в точке 7 не может быть одинаковым.
    Согласно 1 закону Кирхгофа.
    Рассмотрите токи в этих точках на примере какого-то одного полупериода.
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.688
    Благодарности:
    3.165

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.688
    Благодарности:
    3.165
    Адрес:
    Краснодар
    Как же я их посмотрю, если вы их не привели? Я же не просто так попросил пруфы.

    Кто это?
     
  14. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    117

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    117
    А так понято?
     

    Вложения:

    • upload_2023-5-7_9-28-6.png
    Последнее редактирование: 07.05.23
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.869
    Благодарности:
    11.336

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.869
    Благодарности:
    11.336
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Здесь мы слив засчитываем или еще нет?
     
Статус темы:
Закрыта.