    Всегда думал что проверка фазу на землю это равносильно что человек схватится за фазный провод. Ясно
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.711
    Благодарности:
    6.412

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.711
    Благодарности:
    6.412
    Нет такой проверки. А кто-то запрещал работать дифавтомату без приставки диф?
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.231
    Благодарности:
    6.813

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.231
    Благодарности:
    6.813
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если замыкать резистором 6 кОм, а не накоротко. И при условии, что провод "земли" подключён куда надо: например, иногда электрики старого закала делают отвод PE от N прямо в розетке после УЗО.

    Купите "тестер розеток" в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой, и не занимайтесь опасными экспериментами с короткими замыканиями. Тестер пригодится не один раз: обрыв или неконтакт PE в розетке - достаточно частая незаметная неисправность.
     
  4. Andrei83
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54

    Andrei83

    Живу здесь

    Andrei83

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    В дом заходит 4 кабеля - три фазы и ноль. Земля отдельно сделана, забит штырь в землю. Ноль и земля нигде не соединены.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.711
    Благодарности:
    6.412

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.711
    Благодарности:
    6.412
    Зря Вы не слушаете дружеских рекомендаций. :um:
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.231
    Благодарности:
    6.813

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.231
    Благодарности:
    6.813
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему? Какая конкретная причина заставила так сделать?
    Где стоит первое общее УЗО?

    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
     
  7. Andrei83
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54

    Andrei83

    Живу здесь

    Andrei83

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Значит, как это было.
    Лет 15 назад это было. От дома и до столба сделал сам подводку. Приехали специалисты, с линий на столбе кинули кабель и уехали. Ни о каких УЗО в то время речи не велось.
    На столбе в боксе висит счетчик и автомат на 3Р 63A. От него уже в дом на автомат 3Р 50А. Землю сам делал, должна же она быть.
    Не правильно подключено?
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.231
    Благодарности:
    6.813

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.231
    Благодарности:
    6.813
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    До появления доступных УЗО требование заземления было сформулировано так:

    I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.

    Причина строгого запрета понятна?
    В общем, срочно разбирайтесь и переделывайте. Либо стандартная TN-C-S, либо стандартная система TT с общим УЗО на вводе и УЗО на всех выходных линиях. При трёх фазах правила настоятельно рекомендуют первый вариант, при одной фазе выбор менее однозначный.
     
    Последнее редактирование: 11.05.23
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.711
    Благодарности:
    6.412

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.711
    Благодарности:
    6.412
    Где? Фото есть?
     
  10. Andrei83
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54

    Andrei83

    Живу здесь

    Andrei83

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    В итоге при трехфазном подключении скорее всего нулевой проводник от столба совмещает в себе роль рабочего нуля и защитного? А уже в щитке дома нужно его разделить на N и PE и соединить свою землю с PE?
    Так?
     
  11. Andrei83
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54

    Andrei83

    Живу здесь

    Andrei83

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Я имел ввиду про общую схему как реализован ввод
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.711
    Благодарности:
    6.412

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.711
    Благодарности:
    6.412
    Четыре провода?
    так
     
  13. Andrei83
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54

    Andrei83

    Живу здесь

    Andrei83

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Да
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.231
    Благодарности:
    6.813

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.231
    Благодарности:
    6.813
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Так, но с нюансами по поводу сечений и прочего. Почитайте ещё соответствующую тему. Возможно, имеет смысл начать с покупки и установки общего УЗО 100 мА тип S, которое необходимо в TT и весьма полезно в TN. А потом без суеты разбираться.
    Смысл запрета заземления при отсутствии зануления и УЗО понятен?
     
  15. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    329

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день, можете посоветовать недорогой прибор возможно типа в розетку, с помощью которого можно отследить при каком токе утечки сработает диф и его время срабатывания ?
     
Статус темы:
Закрыта.