    Если бы котел был исправен, УЗО не срабатывало бы. А получить я хочу ответ на вопрос, который задал при создании темы.
     
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Это в любом случае бесполезно было.
    При отключении фазы, УЗО могло не сработать, а могло и сработать на "протёкшем" ТЭНе. При отключении только нуля сработает обязательно (исправное УЗО).
     
    Последнее редактирование: 18.02.22
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.087
    Благодарности:
    3.439

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.087
    Благодарности:
    3.439
    Адрес:
    Москва
    Там 2 вопроса
    Должно. Да.
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    На оба вопроса ответ - не обязательно. :)
     
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Не в ней.
     
  7. bon3750
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    bon3750

    Живу здесь

    bon3750

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Как я понимаю, консенсус не найдет. И да и не обязательно.
     
  8. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Отсоединить полностью все тэны, и не по одному проводу а оба, не будет выбивать тогда подсоединяйте вначале один, пробуем, потом другой и так далее, так и найдёте пробитый.
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Если у вас, как и "должно быть" нет напряжения между нулём и землёй, то при отключении на "протёкшем" ТЭНе только фазы, разницы токов фазы и нуля не будет. Ток по проводам повреждённого ТЭНа нулевой, а у исправных одинаковый.
    При отключении нуля поврежденного ТЭНа, ток с фазы пойдет на землю, а по нулевому проводу этого ТЭНа тока не будет - УЗО увидит разницу токов и сработает.
    Поэтому, отключение одного провода, если это ноль, не исключит сработку УЗО, а если отключить только фазу, то может или исключит или не исключить.
    Поэтому, и ответ - не обязательно.
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.087
    Благодарности:
    3.439

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.087
    Благодарности:
    3.439
    Адрес:
    Москва
    Двойка. Садитесь.
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Может объясните - с чего бы срабатывать УЗО при откючении от ТЭНа одного провода, если это фазный провод, а между нулём и землёй нет напряжения?
     
  12. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    А вы попробуйте в розетке закоротить ноль и землю, выбьет УЗО.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это по ПУЭ его там нет. А по жизни:
     
  14. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Даже, если "по жизни" напряжение между землёй и нулем есть (конечно есть, даже при "правильном" заземлении), то это совсем не значит, что его обязательно хватит для создания тока, достаточного для срабатывания УЗО, при прохождении этого тока через ТЭН и воду. Изначально вопрос ведь был не про замыкание контактов в розетке.
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.087
    Благодарности:
    3.439

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.087
    Благодарности:
    3.439
    Адрес:
    Москва
    Не обьясню. Лень.
    Для пытливых умов есть такой эксперимент - берёте 2 провода РЕ и N, и одновременно перекусываете. Смотрите на реакцию УЗО.
     
Статус темы:
Закрыта.