Вопросы по УЗО - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pawwka
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Pawwka

    Участник

    Pawwka

    Участник

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Я тут примастырил розетку и к ней узо с автоматом, которые висят в воздухе. Остальное так и было.)

    Выходящий 0 от 3ф УЗО идет на шинку N где по проводу 3 идёт на 3 автомата в соседний щиток.

    4. N и PE не соединяются, провод PE-4 проходит за шинкой N в соседний щиток и он же виден на фото с 3 автоматами что он просто болтается в воздухе. Неудачный ракурс, может показаться действительно что земля в шинку N воткнута.

    5. PE сверху это PE от кабеля со столба (с луны :), который не проходит через счётчик как фазы и N. То есть, на шинке PE висит заземление от столба и то что я подсоединил от розетки, а по 4 оно уходит вникуда, там провод 4 отключен.

    Заземлением от столба заземлена только розетка, которая идет через c40a и своё узо однофазное. На ней висит газовый котел (то есть только блок розжига) и насос.
     
    Последнее редактирование: 23.07.22
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.312
    Благодарности:
    26.334

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.312
    Благодарности:
    26.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, ну медицина в моём лице тут уже бссильна. Зовите санитаров...
     
  3. Pawwka
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Pawwka

    Участник

    Pawwka

    Участник

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Не понимаю Вашей иронии. Вот фото с другого ракурса.

    1 (1).jpeg

    Моя задача разобраться с доставшимся "наследством" и сделать правильно.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.312
    Благодарности:
    26.334

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.312
    Благодарности:
    26.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот же: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    5 лет картинке... Всё давно решено и известно. Там и ссылки на изделия есть.
     
  5. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
    По прошествии 10 дней опять сработало-уже на отдельно сделанной линии...Есть пара вопросов:
    -из за скачков напряжения в сети такое хаотичное отключение возможно?...Сети хоть и новые и современные, но сделаны изначально как дачные-1,5 кВт на участок, сейчас народа много-поливают,музыка ,бани и т. д...Стабилизатор котла щелкает беспрерывно.
    -есть смысл установить УЗО вместо 16/30 25/30 ?Насос 750 вТ...
     
  6. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513
    Адрес:
    Тюмень
    Может, 15 кВт?
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.503
    Благодарности:
    3.410

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.503
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Краснодар
    Не думаю, 15 — это уже не дачная нагрузка :aga:
     
  8. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513
    Адрес:
    Тюмень
    Но новые сети на 1,5 кВт ещё более непонятно.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Только если на группе универсальный дифавтомат All-In-One, с реле напряжения и УЗИП. Обычное УЗО не реагирует на напряжение.
    У меня насос в колодце висит под УЗО 10 мА уже 10 лет. Напряжение гуляет от 170 до 240, УЗО выбивает только в грозу.
    Имеет смысл искать проблему в проводке к насосу.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.350
    Благодарности:
    23.878

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.350
    Благодарности:
    23.878
    Хаотичное отключение УЗО из-за скачков напряжения возможно.

    В законе Ома присутствуют три переменные...U, I и R.

    Сопротивление цепи R стабильно.
    Значит при изменении напряжения уменьшается ток.

    Например, при напряжении 200 В ток утечки составит 0,020 А (20 мА), а при напряжении 240 В ток утечки составит 0,024 А.

    И эти 4 тысячных как раз являются порогом срабатывания УЗО.

    Но это математически. Хотя чем черт не шутит. Может и импульсы какие влияют.
    10 дней сосед бухал и сваркой не пользовался.
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.851
    Благодарности:
    35.741

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.851
    Благодарности:
    35.741
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    1. Нужно отревизировать электрику у вас специалисту. Проверить все соединения, перебрать щиток, посмотреть оборудование, кабели, возможные нарушения.
    2. Что бы решать через форум нужна точная схема соответствующая действительности. И подробнейшие фото с пояснениями.
    3. Что там у вас за стабилизатор, как он работает, необходим ли он - это нужно выяснять.
    4. Поставьте вольт -амперметр- для визуального контроля.
    Реле контроля напряжения то же если нет.
    5. И нужно разбираться почему срабатывает узо. Может какое оборудование даëт утечку, может кабель, может ещë что.
    6. Можете поставить вместо узо 16 А/30 мА - узо 25 А/30 мА или даже 40 А/30 мА - но ток утечки всë равно при этой замене останется 30 мА.
    7. И непонятки- что там у вас за выделеная мощность на участок 1,5 кВт? Это как?
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.503
    Благодарности:
    3.410

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.503
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Краснодар
    @Джипер, еще можно установить заведомо исправное узо и посмотреть динамику количества роста отключений. А то все 7 пунктов выполнять — задолбаешься :|:
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.312
    Благодарности:
    26.334

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.312
    Благодарности:
    26.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю, это сечение 1,5 ампера...
     
  14. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
    Делали 10 лет назад путем сбора средств садоводами...как дачную линию...
    Трансформатор 460 кВА на 320 участков-мощность трансформатора, сечение провода ...расстояние между столбов...Администрация района уже более 2-х лет так и не взяла линию на баланс по решению суда как бесхозную...До суда в сети доходило до 265 вольт, сейчас пляски от 180 до 225...
    До недавнего времени было так же-16 мА отработало 10 лет-ни разу не срабатывало-замена и переделка на отдельную линию -вводная линия/УЗО/АВТОМАТ -частично только решило вопрос-за 2 недели сработало раз, грозы пока не было...
    Поэтому и задал такой вопрос-сейчас нагрузка на сеть большая -поливы огородов, стройки, скачки напряжения...Знаю,что в трансформаторе присутствует ограничитель на сеть-может сбытовики включают? Есть смысл поставить узо на 25 мА вместо 16?
    Есть такая мысль-практически ежедневно после 17-00тначинаются моргалки ламп накаливания-все соседи обратили внимание на это..но источник найти не можем...Но до этого же 10 лет все было нормально...и скачки в 265 вольт в пике и падения до 180...и моргалки лампочек...и сгорели пару лет назад дружно у меня за неделю обмотки дрели, перфоратора, 2 болгарки, шуруповерт...Ремонтник сказал-от избыточного напряжения...
    Писал уже-УЗО ПОМЕНЯЛ, ПЕРЕДЕЛАЛ ЛИНИЮ ПИТАНИЯ НАСОСА НА ПРЯМУЮ ОТ ВВОДНОГО АВТОМАТА...
    Проверял все сам, так же как и монтировал всю электрику в доме...щиток проверил и протянул соединения, питающий кабель насоса (одно доступное соединение проверил),контакты реле насоса (стоит в кессоне скважины...)протянул от греха...
    Прикреплял выше в постах-схему после переделки...на ней и сработало один раз, как работало до переделки так же описывал...
    стабилизатор стоит на отдельной линии питающей котел и отношения к проблеме иметь не может-линия взята посредством "орехов"(прокалывающих зажимов) от вводного СИПа-сделан отдельно щит ...

    Из последнего что надумал-искать возможность проверить кабель насоса на утечку...Пообщавшись с несколькими электриками есть ощущение, что я знаю несколько больше чем они в данной теме...УЗО для многих как супер комп...
     
  15. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
    Может вообще убрать УЗО с линии насоса?
     