1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите, нужен ли газовый фильтр на подводку 1/2 к бытовой газовой автоматике, типа SIT 630?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Landco, 25.10.21.

  1. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Эти сетки невидимые, вот поэтому человеку и впаривают, чтобы снаружи был и глаз радовал!
     
  2. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Я все регулировки мин и макс подачи газа в автоматике делаю по инструкции - с холодным термобаллоном, когда модуляция ни на что не может влиять. И тем не менее, после окончания настройки такая вот странная ситуация наблюдается.
     
  3. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    То есть цифры на барабане выше 3 это температурные установки термобаллона? А регулировка газа реально лишь до 3?
    В общем, я так понимаю, это модуляция чудит таким вот образом... странно... мне еще ни разу не удавалось поднимать высоту пламени на цифре больше 3, хотя я с холодным баллоном настраивал.
     
    Последнее редактирование: 01.11.21
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Так?

    Максимальный расход газа (без регулятора давления)
    Поворачиваем ручку управления в положение 7.
    Полностью заворачиваем винт настройки и затем постепенно выворачиваем его до достижения требуемого расхода газа.
    Не выворачиваем винт более, чем на два оборота.

    Максимальный расход газа (с регулятором давления)
    Поворачиваем ручку управления в положение 7.
    При повороте винта настройки по часовой стрелки расход газа увеличивется.
     
  5. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Ставите на 3, дожидаетесь пока выключится горелка, добавляете плавно до включения (около 4) -это малое пламя, резко выкручиваете до 5 или 6, должно увеличиться -это большое пламя.
    Если что то не так, то или проблемы с давлением или с клапаном SIT.
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Поищите в интернете схемографику Сит 630. Если технарь-поймете.
    Модуляция немного не так, как Вы себе ее представляете...
     
  7. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо, как-нибудь попробую... пока у нас тепло, нет нужды экспериментировать с большим пламенем
     
  8. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Постоянная проблема SIT630, это затухания -при ветре, при максимальном пламени горелки, при слабом давлении газа осенью и весной. Причина отклонение факела от термопары. Но новый котёл работает без проблем, а через 2-3 года начинаются чудеса -отключения по несколько раз в месяц.
    Моё решение, может поможет кому -горелка запальника термически расширяется со временем и нарушает работу запальника. Всё на фото.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  9. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Странно, почему не делают термопару прямо внутри запальника, чтоб уж наверняка
     
  10. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Да без проблем, могу пилотную горелку и автоматику HONEYWELL купить... она ж самой крутой считается на рынке? Только какую?
     
  11. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Потому что инженеры сейчас "комнатные", в поля редко кто выезжает и отзывы никто не читает.
    Знаете что мне ответили спецы завода Житомир -разбирайтесь со своей тягой.
    Где тяга, а где запальник?
     
  12. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Да, мне это тоже предстоит... сильных ветров еще не было, как оно себя покажет
     
  13. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Извините за любопытство. А котел какой?
    Желательно фото котла и места расположения запальника.
    И еще датчика тяги.
     
  14. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Нижегородская область.
    И автоматику -фото надо
     
  15. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы сами сабе противоречите.
    Причем тут автоматика 630 сит и запальник?
    Если плохо греет запальник-автоматика вообще не причем.
    Если проблема с условиями эксплуатации-запальник не причем.