1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8

Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 6

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 24.10.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DSerov
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889

    DSerov

    Живу здесь

    DSerov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889
    Адрес:
    Не москва
    Подать заявку по правилам это ваша обязанность.
     
  2. Алекс909
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    693

    Алекс909

    Живу здесь

    Алекс909

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да.
     
  3. Алекс909
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    693

    Алекс909

    Живу здесь

    Алекс909

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    очень плохо видно. У вас уже осуществлено технологическое присоединение на 5 кВт? по всем правилам, со всеми актами?
     
  4. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.993

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.993
    Адрес:
    Великий Новгород
    Эти ТУ нарушают ПТП, можно настоятельно требовать от СО, чтобы они засунули их в одно место тому кто их писал.
     
  5. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907
    Адрес:
    г. Ленинград
    Да. Естественно. Если заявитель не соблюдает правила, заявка не будет принята. Но речь не о том. В Правилах нигде не сказано, что Заявитель обязан ДОКАЗАТЬ, что заявка подана по правилам. Правильность подачи Заявки проверяет СО.

    Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил.

    Понимаете? Нет никакого
    Это сетевая должна доказать, что заявка правилам не соответствует (если она не соответствует).

    При этом,
    11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами

    Поэтому отказ из-за отсутствия справки об отсутствии присоединения это произвол, конечно. Не такой справки в Правилах. Она ими не предусмотрена.
     
  6. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907
    Адрес:
    г. Ленинград
    Вы ничего не потеряли. Не на что там смотреть. Разве что поржать с очередного безумного шедевра СО.
     
  7. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907
    Адрес:
    г. Ленинград
    А вот подскажите, камрады такую штуку:
    Счётчик СНТ на входе в СНТ. Причём, часть садоводов считается через него, а часть на ПД.
    А как вообще председатель должен считать сколько потреблено СНТ (+ присоединёнными к нему пользователями, естественно), а сколько теми, кто платит самостоятельно? Он где возьмёт цифру сколько потребили ПДшники?
     
  8. Андрей106
    Регистрация:
    23.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Андрей106

    Участник

    Андрей106

    Участник

    Регистрация:
    23.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Есть договор энергоснабжения с гарантирующих поставщиком. Актов техприса по моему участку конечно нет. СНТ увеличило мощность в 2019 году. Лоэск ссылается на эти свежие документы, что у садоводов техприсоединение уже есть, а значит заявки должны быть на увеличение мощности.
     
  9. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.993

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.993
    Адрес:
    Великий Новгород
    И что мешает подать заявку на увеличение мощности?
     
  10. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Тем более, что никаких актов заявитель не прикладывает (обязанность не предусмотрена ПТП), а лишь указывает в заявке номер и дату договора энергоснабжения. Дату договора можно узнать в приложении, заглянув в хистори и взяв самую раннюю, даже если договор был заключен ранее, чем появилась хистори. И надо иметь в виду, что заявитель от слова "заявлять". Если сетевая вякнет по поводу несоответствия даты, то так ей и написать.
     
  11. Андрей106
    Регистрация:
    23.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Андрей106

    Участник

    Андрей106

    Участник

    Регистрация:
    23.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Поправьте, если не прав. Меня не устраивает п. 7 про точку присоединения. Согласно ПТП в ТУ должна быть указана точка присоединения. В этих ТУ точка не указана. В мот. отказе предложу исправить на: отходящие соединения прибора учёта установленного на опоре на границе участка заявителя. П. 11.1 про "урегулировать взаимоотношения" потребую убрать. На остальное, считаю, не следует обращать внимание.
     
  12. Андрей106
    Регистрация:
    23.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Андрей106

    Участник

    Андрей106

    Участник

    Регистрация:
    23.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Заявка и подана на увеличение мощности.
     
  13. DSerov
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889

    DSerov

    Живу здесь

    DSerov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889
    Адрес:
    Не москва
    Нет, не произвол. Отказ это абсолютно правильное решение, потому что у СО есть документ о наличии присоединения и поэтому заявка на новое подключении при уже существующем сразу летит в шреддер. Это правильно и это абсолютно по закону.
     
  14. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907
    Адрес:
    г. Ленинград
    А кто говорил о ситуации, когда есть документ о техприсе? Если есть акт о выполнении техприса, то никакая справка о его отсутствии не поможет.

    Я думал, понятно, что мы рассматриваем случай, когда никаких актов у СО нет.
     
  15. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.826
    Благодарности:
    4.907
    Адрес:
    г. Ленинград
    Полностью Вас поддерживаю.

    Так точно. Причём точка присоединения не к сетям СНТ, а к сетям СО. СНТ здесь вообще ни при чём. Вы подаёте заявку в СО, а не в СНТ. Она обязана выполнить Ваше присоединение к объектам СВОЕГО ЭСХ.

    Нет, не прибора учёта. И что такое "отходящие соединения"?
    Выходные контакты коммутационного аппарата, расположенного после прибора учёта. на высоте не более 1.7м на опоре на границе участка Заявителя должны являться в соответствии с Правилами точкой присоединения.

    А коммутационный аппарат этот должен быть установлен сетевой. И являться объектом её ЭСХ. Тогда Вы будет присоединены по Правилам.
    И граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Вами и СО, а не между Вами и СНТ.

    СНТ потребуйте вообще исключить из условий, так как оно не является стороной договора. И обязанность урегулирования с третьими лицами лежит на СО в соответсвии с правилами. К Вашему с СО договору это не имеет никакого отношения.
    Указание в договоре и техусловиях третьих лиц Правилами не предусмотрено.
     
    Последнее редактирование: 29.12.21
Статус темы: