1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по радиаторной системе отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Strass, 27.10.21.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733
    Адрес:
    Калуга
    смотрим паспортную мощность при тепловом напоре радиатора и пересчитываем на Вашу
    70+50/2-23=37 град
    холодная пятидневка 0.92 это - 31
    0.98 - это -35. те при 0.95 это -33
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    А как определять мощность отопительного прибора?
    Назначьте теплопотери каждому помещению и, учитывая сложившуюся ситуацию, увеличьте назначенные теплопотери нижнего помещения примерно на 20%.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    "Тепловой напор" = (Тпрямой+Тобратки)/2 -Тпомещения
    т. е.
    (70+50)/2-22 =60-22 =38град
    Берете таблицу "Тепловой поток одной секции, Вт, при ⌂Т, отличной от 70" производителя радиаторов и смотрите -сколько Ватт выдаст Ваш радиатор.