Проблема с первично-вторичными кольцами

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей_1978, 27.10.21.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.883
    Благодарности:
    27.106

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.883
    Благодарности:
    27.106
    Адрес:
    Калуга
    Навскидку любой котел потянет РО 2хэтажного дома
    но это могут быть разово отличные системы
    лично мне кольца вообще никак не нравятся
     
  2. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227
    Смущает насос под цифрой 5? Это или обозначение котлового насоса или внешнего, если в котле нет встроенного насоса. Точно так же обозначена группа безопасности вовне котла. Хотя во многих котлах группа безопасности встроена в котел.

    Так же обратите внимание, что есть предупреждение, что котловой насос не защищен от перегрузки.
    Т. е. нужен байпас с перепускным клапаном, а лучше гидроразделитель. Да, тогда потребуется еще один насос для радиаторной части отопления. Но схема будет намного стабильнее.

    А в случае применения конденсатного котла, можно будет использовать и специальный ГР, для конденсатных котлов для уменьшения расхода газа.

    Гидрострелки для конд.котлов.jpg
     
    Последнее редактирование: 26.01.22
  3. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.508

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.508
    Адрес:
    Майкоп
    лехко потянет.
    а что насосы в котле как то отличаются от магазинных? в магазине и еще и хуже кмк.
    про кольца когда они не нужны они мешают.
     
  4. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.508

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.508
    Адрес:
    Майкоп
    дом маленький для гс. смысла нет. потребление 10 киловат наверно. или около.
     
  5. opyzhov
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    140

    opyzhov

    Живу здесь

    opyzhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    расчетная 8.5 теплопотери + 6.8 инфильтрация. реально думаю 10 и будет.
     
  6. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227
    Ну судя по переписке, дом не такой уж и малый. ТП вон планируют на двух этажах.

    И ГС может иметь смысл ставить, даже при среднем потреблении и 10 кВт. При конденсатнике том же с теплыми полами для экономии газа. Посмотрите схему ГС, которую давал. Она при использовании ТП даёт более низкую температуру на обратке котла. Что увеличивает КПД котла.

    Подсчитайте стоимость байпаса с перепускным клапаном. Плюс как минимум один потребуется балансировочный клапан на выходе из НСУ ТП. Вот и получится почти как стоимость ГР с частотным насосом. Плюс возможно потребуются еще два балансировочных клапана на входах в этажные коллекторы ТП. А один нормальный балансировочный клапан стоит от 6000 рублей (как ГР с коллекторной группой).

    Какой смысл использовать термоголовки, если не стабилизирован напор насоса? Вот потом и складывают легенды, что от термоголовок толку нет. Вместо того, чтобы сделать стабилизацию напора насоса.

    Т. е. схему данную Валтеком в данном случае - считаю плохой. Не в принципе, а по сути. Т. е. в ней не хватает арматуры для правильного функционирования. Т. е. не перечислены все присущие этой схеме недостатки.
     
  7. opyzhov
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    140

    opyzhov

    Живу здесь

    opyzhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да... и еще рад да... тоже обратил внимание
     
  8. opyzhov
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    140

    opyzhov

    Живу здесь

    opyzhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Vlad_Volodin, так вот и получается - если взять кольца... то
    1 на теплые полы - смесительный узел + недорогой насос с постоянной скоростью по расчету
    2 на батареи насос с регулировкой потоа (типа Grundfos ALPHA2) + коллектора с термоголовки.
    3 котловой гоняет основное кольцо.

    Гидрострелок нет, перепускных нет.

    PS теплый полы на 2 этаже только в ванной, Основное отпление 1-2 этаж батарей (5+5) .. ТП только для комфорта.
     
  9. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.508

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.508
    Адрес:
    Майкоп
    кмк ни чего это не нужно, все эти байпасы, и конденсатники и прочее.
    нужно просто нормальную схему со сделать и все.
    чтобы пара батарей была мимо термокранов, в коридоре или где не важно.
    вот и байпас готов.
    и кмк контуры тп не закрываются полностью, через 3х ходовой все равно идет движение.
    гидро замыкания не будет.
     
  10. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227
    1. Не с постоянной скоростью, а с постоянным напором. И хотите вы или нет, но для нормальной работы нужно стабилизировать напор и насоса в НСУ ТП и в радиаторной части отопления. Ну не сделаете - работать то будет, но неверно, неэкономично по расходу газа и плохо по комфортности.

    2. Или частотник или перепускной (что хуже и менее точное поддержание напора).

    3. Если нет ГР, то все контуры будут мешать друг другу и разбалансировать друг друга.
    И нет на вашей схеме отдельно котлового контура. Поэтому и говорить про основное кольцо - нет смысла. Потому, что нет на схеме никакого основного и дополнительных колец. По схеме контуры все смешаны. И чтобы их грамотно развести от плохого влияния друг на друга и потребуется три балансировочных клапана от 18000 рублей.
     
  11. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227
    Заблуждаетесь по всем пунктам. Вы лучше вдумайтесь зачем нужна стабилизация напора всех насосов. У вас не ленинградка с фиксированным расходом и без всяких термоклапанов и термоголовок (где терморегуляцию можно делать только открыванием форточек).
    Вот вы пишите про нормальную схему. Ну и где она эта схема?
    И функцию байпаса неверно понимаете. Вы каким способом собираетесь стабилизировать в трех разных местах системы перепад давлений насоса? Чем?

    А сказать, что де ничего и не нужно - ну так без всяких пояснений это не имеет смысла высказывания.
    Типа, делать только печь дровяную и никаких котлов. Звучит так же.
     
  12. ljnjl
    Регистрация:
    18.07.18
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    494

    ljnjl

    Живу здесь

    ljnjl

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.18
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    494
    А температурой теплоносителя разве нельзя ? Я про ленинградку.
     
  13. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227
    Вот если взять показанную схему от Валтека. Я писал, что она "плохая". Расширю чем плохая. Правильно сказать, что она не плохая, а расточительная по стоимости арматуры. Она может быть хорошо и правильно работающей. Но байпас с перепускным нужен обязательно.

    И все потребители и радиаторы и контуры ТП должны подключаться через арматуру с авторегуляцией расхода теплоносителя. Как только подсчитаешь стоимость такой арматуры, сразу и понятна становится чем плоха эта схема. Купить всю арматуру с АРР, это на несколько десятков (если не сотен) тысяч рублей переплатить.

    Т. е. сделать по нормальной схеме с ГР с частотными насосами, будет намного дешевле, чем применить к показанной схеме арматуру с АРР.
     
  14. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227
    Меняются теплопотери с разных сторон дома по разному. Солнце откуда падает или его вообще нет. С какой стороны дует ветер. Где приоткрыто окно в режим микропроветривания. И т. д.

    А изменением температуры теплоносителя вы будете изменять тепловыделение сразу по всему дому (качественная терморегуляция).

    А нужна дополнительно авторегуляция термоголовками по каждому отдельному помещению (количественная терморегуляция). Причем для правильной работы термоголовок, нужно гидравлические условия соблюсти. Как минимум обеспечить стабилизацию напора насоса. И сделать невозможной работу насосов "в тупик".

    Правильно применять одновременно и количественную и качественную терморегуляцию.
     
  15. opyzhov
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    140

    opyzhov

    Живу здесь

    opyzhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Vlad_Volodin, загрузили... в терминах могу писать неправильно, сори (ибо мое инженерное образование из другой области)
    > арматуру с авторегуляцией расхода теплоносителя.
    это распределительные шкафы с расходомерами?
    если да - то коллекторная схема сама по себе мне больше нравится (осознанно) т. к. любое соединение труб, тем более в стяжке, потенциально может привести к протечке.
    и термоголовки ставить в одном месте удобнее, т. к. тянуть слаботочные провода легче в одно место, чем по каждой комнате (тут уже автоматика). Значение температуры соответственнобрать от комнатного термостата.

    Есть другие варианты с коллекторами? бюджет все таки имеет значение.

    ALL ЗЫ есть еще вот такая штука .. она по вашему мнению исправит ситуацию?
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_modulnogo_montazha/gruppy_bystrogo_montazha/gidrorazdelitel_s_kollektorom_gorizontalnyj.html

    VTc.100.S-prim.jpg
     
    Последнее редактирование: 26.01.22