Электрокотёл для отопления - 3

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.

  1. anerean
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325

    anerean

    Живу здесь

    anerean

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Челябинск
    Ранее я уже спрашивал про защиту котла от перегрева, но никто не ответил, поэтому попробую спросить ещё раз.
    Котёл Zota balance 7,5 кВт, защиты от перегрева нет. Сам котёл, естественно, защищён УЗО и АВ на 16А. Номинал АВ по рекомендации из мануала. Отопление тёплым полом. От перегрева вследствие залипания реле, поломки насоса или неисправности штатного термостата (пока мне никто не отвечал на форуме) придумал следующее:
    Питание на котёл подать через трехполюсной нормально закрытый контактор, питание управляющей линии сделать через нормально открытый термопредохранитель, градусов на 45-50 (кстати, какой лучше). При перегреве термопредохранитель закроется, подаст питание на управление контактора, силовые контакты разомкнутся. Максимальный Ток термопредохранителя 5 ампер, а катушки контактора, например, 1ампер, соответственно управляющую цепь защитить АВ 1 ампер.
    Рабочая схема или нет? Что я упустил?
    Всем, кто откликнется заранее большое спасибо!
     
    Последнее редактирование: 11.09.23
  2. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Не слышал что б котлы закипали и за ТЭН в большинстве случаев закипают и за входа из строя терморегулятора котла и залипания контакторов. Ваша схема не отключит залипший контактор поэтом мало надежна. У меня в котле стоит автомат с расцепителем типа такого P1010012.JPG

    Без названия.jpg
    При сработки датчика или обнаружении ошибки в программе котел отключит сам себя от сети.
    Не помню в какой ветке этого форума была схема защиты электрокотла от перегрева при помощи термопредохранителя подключенного к УЗО в схеме кроме этих компонентов есть еще только одно сопротивление и все. Тем более вы писали что УЗО у вас там стоит осталось найти схему.
     
  3. anerean
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325

    anerean

    Живу здесь

    anerean

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Челябинск
    Т. Е. Даже если взять более мощный по току контактор (чтобы контакты не сварились) это не поможет? В любом случае, спасибо, что откликнулись и прокомментировали!
     
  4. anerean
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325

    anerean

    Живу здесь

    anerean

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Челябинск
    Присмотрелся, это у вас контактор в котле?
     
  5. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    И вас контактор будет больше чем сам котел, а БУМ от включение будет разноситься по всему дому) я потому и брал котел с твердотельными реле что б этих бумов не слышать т. к. топлюсь им только ночь ночным тарифом.

    PS Схему я вспомнил: термопредохранитель цепляется к УЗО между нолем и землей через сопротивление резистора 7кОм. При замыкании термопредохранителя УЗО видит утечку на землю и отключается .
     
  6. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Нету у меня контакторов, на фото трехфазныйавтомат с расцептелем. P9270059.JPG

    Два твердотельных трехфазных реле вот на этом фото.
     
  7. anerean
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325

    anerean

    Живу здесь

    anerean

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Челябинск
    Я в электрике новичок, только учусь)
    Я правильно понял путь тока: ноль от узо, далее нормально открытый термопредохранитель на 40-45 гр, сопротивление 7кОм, далее земля. А к какой фазе цеплять, котел трёхфазный? Ток по термопредохранителю 5 ампер, там ничего не оплавится?
     
  8. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    А что вы будете такой температурой греть 40-45 ? Обычно ставят 80 - 90 это же защитная функция, а не рабочая. В схеме котла ничего не меняется как у вас было так все и будет работать. При таком сопротивлении проходящий ток при замыкании термопредохранителя будет 0.03 примерно ампера так что ничего термопредохранителю не будет.
     
  9. anerean
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325

    anerean

    Живу здесь

    anerean

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Челябинск
    Отопление тёплым полом, в него вроде как не рекомендуется более 45 градусов подавать, поэтому и решил, что на этой температуре надо защищать. Ноль ведь можно прямо с котла взять?
    Вот нарисовал схему, не сочтите за занудство, посмотрите, всё ли правильно?
     

    Вложения:

    • 16944611840474475024739480606659.jpg
  10. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Схема правильная. Не рекомендуют почему ? Что бы на поверхности пола не было 45 но что б оно было нужно топить не прерывно. А я топлюсь только ночным тарифом и поэтому в большие морозы на подаче 45 градусов у меня не редкость.
     
  11. anerean
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325

    anerean

    Живу здесь

    anerean

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Челябинск
    Точно не помню, но кажись дело в трубах ТП, но могу ошибаться. Термопредохранитель можно и на 50-60 гр. взять. Ещё вопрос, сейчас бегло глянул резисторы, они идут на 7,5 кОм, плюс мощность у них 25, 160 Вт. Плюс указывается какая-то характеристика, 5%резистор? Это на что-то влияет?
     
  12. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Если УЗО при таком сопротивлени не будет срабатывать или срабатывать не сразу то сопротивление можно немного уменьшить до стабильного срабатывания УЗО .
     
  13. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Завтра на своём УЗО попробую эту схему да и чемоданы радиодеталей у меня остались от тестя и позже отпишусь.
     
  14. anerean
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325

    anerean

    Живу здесь

    anerean

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Челябинск
    И элементы сфоткайте, а то у меня от резисторов уже голова кругом, в инете от маленьких до больших с одинаковыми характеристиками)
    Буду ждать! Спасибо вам!
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    7,5кОм - сопротивление.
    Мощность - при протекании тока через резистор последний греется. Что бы девайсу не поплохело от перегрева их выпускают с разной рассеивающей мощностью (выше мошность - крупнее девайс). Для вашего случая одноватного за глаза.
    5% - допустимая погрешность (на сколько процентов сопротивление данного резистора может отличается от номинала).

    По схеме.
    Для гарантированного срабатывания УЗО при замыкании контактов защитного термостата, стоить использовать нейтральный (в просторечьи ноль) провод и любой фазный. А не нейтральный и РЕ (земляной) проводники.
    Такая схема подключения - дубляж кнопки ТЕСТ в самом УЗО.
     
    Последнее редактирование: 12.09.23