    Ставить УЗО может быть и нет особой необходимости.
    У Вас есть общедомовое УЗО.
    Если Вы поставите доп. УЗО на котел, то полчится два последовательных УЗО.

    Если общедомовое УЗО селективное, т. е. имеет задержку отключения по времени, то можно поставить УЗО на котел.
    А если общедомовое УЗО обычное, то при утечке в котле сработает то УЗО, которое более шустрое. 50/50.

    Резервный электрокотел всегда включен? Или Вы подойдете и включите его вручную по необходимости?

    Если будете включать вручную и будете это делать раз в 5 лет, то смысла ставить УЗО на котел почти нет, если общедомовое УЗО не селективное.

    Автомат на котел тоже должен стоять в щитке. Ведь он должен отключать не только котел, но и кабель котла.

    Но это тоже не обязательно.
    Если у Вас на вводе стоит автомат не более 32 А, то получается, что котел и его кабель уже защищены от короткого замыкания.

    И тогда около котла или прямо в котле, если есть свободное место, можно поставить 3р автомат, чтобы организовать аварийное отключение по перегреву.

    Чтобы организовать аврйное отключение надо около котла поставить автомат 3р, к нему добавить нзависимый расцепитель и, скорее всего, заменить аарийный термодатчик.

    Почему заменить датчик.
    Вероятнее всего в котле сейчас стоит датчик с нормально замкнутыми контактами. Т. е. в холодном состоянии контакты датчика замкнуты и размыкаются только при перегреве.

    А нужен датчик с обратным режимом, с нормально разомкнутыми (открытыми) контактами.

    Когда произойдет перегрев, контакты термодатчика подают напряжение на независимый расцепитель.
    Расцепитель своим рычагом отключит атомат и, соответственно ТЭНы.

    Когда арийный датчик остынет, он снова разомкнет контакты.
    Но автомат сам не включится.
    Вам надо будет подойти к котлу и нйти причину отключения.

     
  2. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177
    Так, ввод 25А. УЗО селективное на вводе.
    Котел включаться будет только при проблемах с основным газовым котлом.
    Тогда думаю 3p автомат в щиток для его включения и около котла аварийную автоматику.
    Ну и ещё посмотрю чтобы питание насоса совпадало с управляющей фазой котла
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    На вводе автомат 25 А.
    Значит кабель котла защищен.
    Значит ставить автомат для котла в основном щите не обязательно и можно его поставить около котла или в котле.
    Т. е. достаточно купить один автомат 3р 25 А.

    УЗО на вводе селективное.
    Можно в главном щите поставить УЗО доя котла.
    Но можно и не ставить, учитывая редкое использование котла.
    Есть возможность - ставьте.
     
  4. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177
    Посмотрю как с местом в щите, если останется можно и поставить УЗО, хуже не будет. Осталось подобрать термодатчик.
    Спасибо Константин за помощь и идею с расцепителем, самый наверно простой и надёжный вариант
     
  5. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177
    Вот потроха котла если что и применяемое силовое реле. Защит по перегреву по факту две, термостат и датчик на корпусе.
    Реле нормально закрытые. Только не понял, их можно переключить и сделать нормально открытыми? Там есть контакт NO. В принципе расцепитель можно подключить и к припаянному датчику, или прицепить ещё один
     

    Вложения:

    • SHA_8.4_v21_20221122_104159924_8.4.400.jpg
    • SHA_8.4_v21_20221122_104211813_8.4.400.jpg
    • Screenshot_2022-11-22-10-51-20-525_com.yandex.browser.jpg
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
  7. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177
    Так, я похоже затупил. Если у меня силовые реле нормально закрытые, то чтобы их отключить на них нужно подать напряжение, верно?
    Соответственно управляющая мишура та что сейчас стоит на котле нормально открытая? Или я ошибаюсь?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Сейчас у Вас вот так. Упрощенная схема.
    upload_2022-11-22_13-48-41.png
    Силовые реле оставляете без изменений.
    Менять надо только аварийный термодатчик, поскольку он будет подключен иначе.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Силовые реле у Вас нормально открытые (разомкнутые). Чтобы их отключить, надо снять напряжение.
     
  10. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177
    Все, теперь понял)
    Так если датчик поставить сторонний и вывести его сразу на расцепитель то можно и не трогать тот что на котле
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Можно не трогать. Это вопрос творческий.
     
  12. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    177
    Кстати, котел 6кВт. Т. е по 2 кВт на фазу. По идее ему нужен автомат на 10А. Особенно если учесть нерасцепление 1.13
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.935

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.935
    Адрес:
    Новая Москва
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.935

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.935
    Адрес:
    Новая Москва
    Не надо 10 А. Зачем Вам греющийся автомат?
    16 А ставьте.
    Термозащиту с доп. датчиком делать нужно с защелкой ("триггером"), чтобы включить можно было только рукой. Если без защелки, то когда остынет снова включится. И так по кругу...
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    10 А или16 А...без особой разницы.
    По рабочей перегрузке не отключится ни один.
    По короткому замыканию отключится любой.
    Обычно на 16 А дешевле.