1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Поиск ТН малой мощности, тип воздух-вода, на вытяжной воздуховод

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AE00034, 03.11.21.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059
    Адрес:
    Таганрог
    Поставьте обычный ТН воздух-вода в подпольном пространстве. Поток охлажденного воздуха направьте в сторону вытяжки. Желаемый эффект будет достигнут ;)
     
  2. AE00034
    Регистрация:
    29.12.19
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    152

    AE00034

    Живу здесь

    AE00034

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.19
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    152
    Если бы у меня был таковой ТН, я бы его лучше поставил на улицу, с подводом вытяжки на вход его вентилятора, как собственно Вы и предлагали. Эта идея мне очень нравится.
    И тогда бы уже он брал на себя значительную долю в отоплении дома.
    Это гораздо целесообразнее, чем раздувать ветрА, и устанавливать массивный, и требующий обслуживания агрегат в подпольное пространство с земляным полом, где приходится перемещаться на карачках, да еще в его дальний угол :)]
    Вдобавок он еще и подпол выхолаживать будет, что совершенно лишнее.

    Мне бы что-нибудь, по мощности эквивалентное холодильнику, под данный расход.
    Может, действительно небольшой старый оконник может выступить в качестве донора.
    К сожалению, я не профессиональный холодильщик, а только учусь изредка на монтажах, и ПНР-ах холодильного оборудования. Поэтому спаять из компонентов, что-то работающее будет затруднительно.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059
    Адрес:
    Таганрог
    Старый оконник 5-ка подойдет. Лучше на R22. Воздушный теплообменник (конденсатор), который нагревает воздух - демонтируете. Через вальцовки подключаете пластинчатый теплообменник, например Данфосс В3-027-26. Заправляете фреон по шильдику. Все!
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Гдето было видео в интернете, готовые такие тепловые насосы. именно для отбора тепла с вытяжки. но по сути это оконник с пластинчатым теплообменником.

    https://youtu.be/nXo0PyAZJ3g
     
  5. idamask
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    198

    idamask

    Живу здесь

    idamask

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Кемерово
    Может быть вам подойдет вариант с обычным мобильным кондиционером, у которого есть режим обогрева?
     
  6. AE00034
    Регистрация:
    29.12.19
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    152

    AE00034

    Живу здесь

    AE00034

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.19
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    152
    Ну вы просто представьте его конструктив, потом как он должен вписаться в мои заданные условия, и получите ответ.
    Шумящее и тарахтящее устройство, не самого маленького размера, коздушный конденсатор, "хобот" с друмя каналами. Узкоспециализированная вещь, короче говоря, под свою задачу.
    А мне нужна другая узкоспециализированная вешь, отсюда и принципиально иной конструктив.

    ...

    Мне вот другое странно, почему производители не предлагают готовые варианты, ведь это же очевидная, казалось бы вещь. Канальный испаритель с фланцами под воздуховод 150 мм, блок с водогрейным конденсатором, и выводами для подключения труб, блок простейшей автоматики. По цене не больше водогрейного бойлера с ТН, типа Ariston Hybrid

    Похоже, что это невыгодно с точки зрения маркетинга - мощность небольшая, поэтому дорого не продашь, зато открывает весьма хорошие перспективы для бюджетного, и эффективного отопления большого количества домохозяйств.
    После чего все эти миллионные решения, предлагаемые "экспертами по HVAC", окажутся невостребованными.
     
    Последнее редактирование: 06.11.21
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
  8. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
  9. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Или ищите кондиціонер для яхт и лодок
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059
    Адрес:
    Таганрог
    https://www.avito.ru/taganrog/bytovaya_tehnika/kondensator_2134_2102271219

    Почти канальный, почти испаритель)
     
  11. AE00034
    Регистрация:
    29.12.19
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    152

    AE00034

    Живу здесь

    AE00034

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.19
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    152
    Отличное решение, прям то что нужн, жаль мощность великовата, но они и предлагают для гостиниц
     
  12. AE00034
    Регистрация:
    29.12.19
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    152

    AE00034

    Живу здесь

    AE00034

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.19
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    152
    В расчетах не силен от слова совсем, их же подбирать нужно как-то
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059
    Адрес:
    Таганрог
    для 5-ки сплита подойдет
     
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Что то кажется, что как не усирайся, в отходящем воздухе все равно не получить температуру ниже на 10С чем на входе.
    Наверное чтобы хорошо высосать тепло, нужно поступить как и в отоплении с подмешивающим клапаном.
    Поставить заслонку и смешивать часть отходящего воздуха с входом. И регулировать ее так, чтобы на выходе температура была равна уличной. Соответственно кипение будет условно на 5С выше уличной.
    А как экономичнее работать с более высоким кипением или меньшими потерями на такую инфильтрацию?
     
  15. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Надо просто отбирать то что есть.