1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    1.877

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    1.877
    Адрес:
    Уфа
    Что то у вас данными фигня какая то: 270 литров и 33 литра. Этого не может быть.
     
  2. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Енисейск
    Ну пилеты и должно быть по секундам подачи больше чем для угля, возможно что еще больше горелку придется наполнять, до того момента что чутка недогоревшая пилета начинает сдуваться в зольник, чтоб весь воздух учавствовал в горении. Когда отрепетируешь время сгорания поданной порции, можно выставлять поддержку. Например 25сек подача через 60сек.это значит 25 ти секундная подача сгорает за минуту, и потом поставишь поддержку 25 сек через 4минуты тогда вентилятор ставишь 60сек +25 сек это 85 секунд работа но уже через 3 мин. так как 60 сек он в работе. Это для того чтоб шнек и вентилятор включались синхронно и меньше запекались воздушные отверстия. А время между включениями в поддержке сам подберешь но вентилятор всегда на минуту меньше, например шнек через 5 минут вентилятор через 4 минуты. Это актуально для дм 320-350 возможно устоновлен контроллер который поддержку не регулирует и тогда вместо поддержки просто пауза. На счет вентилятора там шибер в виде задвижки должен быть им удобно регулировать количество воздуха.
     
    Последнее редактирование: 16.12.24
  3. Приморец77
    Регистрация:
    27.09.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Приморец77

    Участник

    Приморец77

    Участник

    Регистрация:
    27.09.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Приморский край
    Мощность вентилятора можно как-то подстроить? У меня такое ущущение, что вентилятор дует так, что угли от не полностью сгоревшей пеллет разлетаются по всему котлу. Даже в верхнем отделении, где тепло обменник горка золы...
     
  4. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Енисейск
    Там шибер смотри типа задвижки. где к горелке прикручен.
     
  5. Приморец77
    Регистрация:
    27.09.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Приморец77

    Участник

    Приморец77

    Участник

    Регистрация:
    27.09.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Приморский край
    Есть там задвижка. Производитель рекомендует открыть её на 3 см. Я выставил на 2 см. Буду пробовать дальше. 320 контроллер стоит.
     
  6. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Енисейск
    Эксперементируй и главное записывай с какими устоновками как меняется работа, температура на улице, какой расход и все такое чтоб потом легче орентироваться. Я всю эту кухню пишу в календаре в смартфоне потом очень удобно сравнивать.
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    1.877

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    1.877
    Адрес:
    Уфа
    Так у него и так вроде небольшой расход: 33 литра- 5 кВт? 75 гр- батарей мало?
     
  8. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Енисейск
    Да тут еще не понятные данные он мог и опечататься и ошибиться, в нагреве ему надо не менее 15квт ловить а поддержка там можно легко варьировать временем между включениями, у меня три поддержки отрепетированы 1,5квт, 2,2квт, 3,5квт, и расход в поддержке так на вскидку 9кг,12кг,15кг а в нагреве 10квт для 100кв.м. мне хватает даже в сильные морозы, и дым при таких настройках больше 85гр. даже в нагреве не поднимается. в поддержке от 40- 65гр.
     
    Последнее редактирование: 16.12.24
  9. Приморец77
    Регистрация:
    27.09.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Приморец77

    Участник

    Приморец77

    Участник

    Регистрация:
    27.09.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Приморский край
    Опечаток нет. Температура выставлена - 75. В момент остановки нагрева температура еще продолжает поднимается до 78-80, потом начинает падать. Т. е. подача шнека и вентилятор наддува уже выключены, а температура продолжает расти. По поводу большой разности в расходе ночью и днём сам не пойму почему такая разница. Предполагаю, что помещение было не прогрето поэтому первый запуск так много израсходовал топлива.
     
  10. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Енисейск
    Ну если за 12 часов сжигать180- 200кг пилеты, котел должен работать в режиме мощности около 50-60квт, ну или если пилета совсем дохлая то 30-40квт. Тогда предположу что шибер воздуха можно еще прикрывать. А если прикинуть 30кг за 12 часов то котел работал при мощности около 7-8 квт. Рост температуры после нагрева возможен из за небольшого обьема носителя в системе.
     
    Последнее редактирование: 17.12.24
  11. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Красноярск
    @Приморец77, - 270 литров бункер это 160-180 кг пеллет...обычно до самого верха бункер никто не загружает, так как не совсем удобно самые последние мешки засыпать, если только ведрами...
    Этот объем сжечь за ночь- вполне возможно с такими настройками по умолчанию и полным прогревом холодного помещения- когда прогреется, все встанет на свои места и расход будет намного меньше.
    Зота Куба 20 Квт - максимум который заложен в ней это 200-220 кв. метров при высоте потолков 2.5 метра - у Вас же потолки 5.5 метра и это в 2 раза больше...
    Плюс к этому большие распашные ворота в боксе- это тоже теплопотери - котел при минус 20 на улице будет работать на максимальных возможностях и естественно на максимальном расходе топлива. При минус 30 его скорее всего не будет хватать и он начнет работать с очень с частыми тактованиями (то есть маленькими по времени паузами- не доходя до включения поддержки) и естественно еще большим жором топлива.
    Что можно сделать. ?
    1. Утепляйте по максимуму ворота - основные теплопотери обычно идут от них - брезентовые шторки и другие приспособления.
    2. Утепляйте потолок - сохранение тепла внутри бокса, а тем более если это старый бокс без утепления крыши. Все тепло поднимается вверх и вот как раз как можно дольше сохранить это тепло самая главная задача
    3. По максимуму откройте от захламленности все батареи или регистры...пусть они отдают тепло в помещение. Между регистрами, батареями и стенкой проложите дополнительный утеплитель со светоотражающей зеркальной пленкой - дает не большой эффект, но вкупе со всеми остальными это существенно поможет.
    4. Установите парочку ветродуек типа водяной тепловентилятор Volcano с 3-х скоростным регулятором по температуре - дадут свой дополнительный эффект, а вот на следующий год отключив совсем регистры по одной стороне (от слова совсем) и установив еще 2 таких же тепловентилятора по углам Вы в разы уменьшаете объем теплоносителя в системе, но этим в раза 3 улучшаете и ускоряете прогрев Вашего бокса. Проверено на десятках точно таких же и более по объему помещениях.
    5. Замена " Типа вентилятора" - ничего не даст, если только этот вентилятор не от Новосолар
    Плохая реакция на изменение мощности вентилятора от контроллеров от Дома Автоматики это обычное дело с Турецкими VSK120 и Польскими вентиляторами WPA120, - вот WPA-117\WPA X2 намного лучше реагируют на изменение мощности вентилятора.
    6. Большую мощность вентилятора на пеллетах ставить не стоит - будет большое количество золы уноса. Лучше пламя достаточно сильное для равномерного набора температуры и без больших искр. Можно регулировать поток воздуха на Вашем котле линейкой- задвижкой по миллиметру убавляя или уменьшая воздухопоток ...
    7. Позаботьтесь об системе пожаротушения в шнек - это безопасность Вас и Вашей семьи - она может и никогда не сработать, но душевное спокойствие намного дороже.
    8. Температура растет после отключения на 3 градуса выше от заданной- это инерция котла - это хорошо что она есть, вот когда ее нету это намного хуже, котел будет мало стоять в поддержке.
    Расход будет нормальным, если соблюдать рекомендации по сохранению тепла.
     
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    1.877

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    1.877
    Адрес:
    Уфа
    Да не может этого быть. У него СО даже 7 кВт не может переварить. Куда она 40 кВт денет? Полная чушь. Да и 20 кВт котел вряд ли такую мощность может выдать.
     
    Последнее редактирование: 17.12.24
  13. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Енисейск
    Ну вот я и думаю куда улетел бункер пилеты за 12часов?, если бокс остывший то переварить я думаю можно и 15квт.и больше. кирпичные стены это акумулятор холода. но куда делось топливо? Даже чтоб оно вылетело в трубу его необходимо сжечь на горелке. У меня аналогичный котел только другая горелка и при указанной заводом мощности 12квт, он способен зжечь 5 кг угля за час. А это 22 квт.
     
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    1.877

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    1.877
    Адрес:
    Уфа
    Если СО не может 7 КВт переварить, то 15 она никак не может: это в 2 раза дельту надо увеличить. Вообщем ни СО ни котел не способны.
     
  15. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Енисейск
    почему не может переварить? он вроде про температуру обратки не говорил может циркуляции не хватает .
     
    Последнее редактирование: 17.12.24