1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Красноярск
    @base2009, на котлах Горыныч (синий) с родным контроллером от Давыдова (первый контроллер) нет поддержки, а есть Нагрев и Стоп с неизменяемым гистерезисом 5 градусов и не изменяемым перерывам подачи 30 или 60 секунд. Лотковая железная горелка (с чугунной пока не встречал - слышал, что все ищут чугунные горелки, так как железные прогорают)
    - Регулировка наполнения на горелке происходит количеством подаваемого топлива за 30 или 60 секунд и мощностью вентилятора. Скорее всего у Вас @base2009, перерыв подачи 60 секунд и поэтому подача 10 секунд. По моим наблюдениям подача 10 секунд с вентилятором 15-18% на межсезонье... Подача 12 секунд и вентилятор 25-28% на первые заморозки и 13-15 секунд с вентилятором 35-40% - на морозы - все то примерно и зависит от многих факторов... С перерывом подачи 30 секунд работа шнека ровно в 2 раза меньше.
    - Вентилятор стоит жигулевский без шибера воздухозабора и заслонки - короче просто дует на прямую в горелку.
    - Большую роль играет ремонтная пластина внизу для прочистки внутри от шлака просыпающегося в воздушные отверстия. и даже не большое количество этого шлака внутри может смещать поток воздуха с права или слева в большую сторону. Так же не плотность прилегания этой пластины уменьшает основной поток в отверстия. Часто встречается на новой модификации крепления в виде задвигающейся Г-образной пластины - быстросъем, без фиксации гайками..Плотно, что бы нигде не проходил воздух очень тяжело. Зазоры по 0.5 см.
    Часто эту пластину ставят хвостом вниз и при выдвижении зольного ящика задевают за этот хвост и пластина открывается, чем открывает окно снизу...и естественно основной поток воздуха идет вниз, а не в отверстия.
    - Прилегание в месте крепления вентилятора внизу не плотное (прощупайте снизу вентилятора) - там нужно срезать бортики ...
    Смотрите приток воздуха в котельную (вентиляция) и чистоту дымохода ... вентилятор пропускает 230-260 кубов воздуха через котел в дымоход и если где то не хватает, то начинаются проблемы с горением.
    Всех с НАСТУПАЮЩИМ ! Удачи и тепла !
     
  2. Ruslan124
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Ruslan124

    Живу здесь

    Ruslan124

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Парадокс с Бородино, но золы в два раза меньше! Сам в шоке, раньше пробовал Бородино и золы было очень много, нынче от бункера половина зольника и всё. Семечка Балахта конечно лучше но цена по сравнению с Бородино по итогу получается в два иногда три раза больше. Но это сугубо моё личное наблюдение для моего неутепленного дома. Я пока доволен Бородино, поднастроил вентилятор и всё пошло. Посмотрю как будет в морозы
     
  3. base2009
    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    base2009

    Живу здесь

    base2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Красноярск
    Доброго утра всем!
    По Горынычу - новый, в прошлом году поставил и сезон отработал прекрасно, горелка чугун, там вроде на болтах пластина. Да и не видно, чтоб поддувало вниз или из щелей у вентилятора. Собственно ничего с прошлого года и не поменялось. После сезона хорошо прочистил и механически, и пылесосом строительным, включая горизонтальный участок трубы….
    Раз тут подтверждают, что уголь в этом году не просто г, а большое Г, то мыслю так:
    - коржы и очень тяжелая зола (выше писал) просто не сдвигается новой порцией угля, а наваливается сверху, соответственно и отверстия в горелке перекрываются частично
    - площадь горения, высота пламени, дым - совершенно не такие, как на нормальном угле.
    Если бы мне вместо Балахты Бородино принесли, то по крайней мере зола бы легкой была. Как вариант еще попробовать пару кулей Бородино, посмотреть как гореть будет. Но это уже видимо на февраль…
    Кстати, много легкой золы не загадит трубу?
     
  4. Ruslan124
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Ruslan124

    Живу здесь

    Ruslan124

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    А как лёгкая зола загадит трубу, если всё отрегулировано? Больше чем плохой уголь вряд ли что-то загадит трубу)
     
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Красноярск
    - вот это уже вопрос...видимо Вы ни весной ни осенью ее не вскрывали и не смотрели есть ли шлак внутри, раз не помните какое крепление...Будете вскрывать, то пометьте направление снаружи стрелкой, что бы при установке поставить на место так же без добавления герметика...
    - Миксовать уголь семечка 5-25 с орешком 25-50 не стоит, так как для сгорания мелкой семечки нужны одни параметры подачи и вентилятора, а для более крупной нужно более долгое нахождение на горелке, что бы крупные куски выгорали полностью...у Вас же получается что мелкая фракция выгорела и дала жар, а крупная нет (обгорела наполовину) и ее мало .. самое лучшее, это поступление более или менее одной фракцией топлива на горелку и из одной партии.
    На других котлах с ретортными горелками еще хлеще... Фактически не редко такое происходит с покупкой "грязной" семечкой - я так называю покупную в мешках семечку с большим количеством штыба... долго пролежавший штыб в отстойниках (пустой по своей калорийности) затаривают вперемежку с семечкой в мешки и продают - несколько раз пытался запускать котлы на таком замесе - НЕ РАЗГОРАЕТСЯ эта пыль без предварительного розжига на отсеянном угле и в дальнейшем почти нулевой эффект горения штыба - это увеличенная зола уноса, то есть ноль эффекта, но много золы и искр. А вот если штыб еще и сырой - тогда точно возникают проблемы (конденсат на крышке бункера, чернота и блеск на стенках котла, повышенное осаждение в области дымохода).
    Хочу заострить большое внимание на наличие инверторного стабилизатора напряжения от 90 до 310 вольт -типа Штиль - НИКАКИХ релейных от 150 до 260 вольт ! Прошу обратить именно на минимальные и максимальные пороговые значения.
    https://yandex.ru/video/preview/49422939683004921
    если это интересно, то найдите в интернете по запросу "НЕСТАБИЛЬНО дует вентилятор в пеллетном котле_ ПОЧЕМУ_" - очень правильно объясняет ситуацию и зависимость не стабильного напряжения в сети и работы вентилятора, ПОЧЕМУ это очень важно не только на пеллетах, но и угле.
    Ведь стабильность работы вентилятора ОЧЕНЬ важно для правильного сжигания топлива.
    При запуске вентилятора на 180 вольтах он будет работать с минус 20-30% мощностью и топлива будет много, а при превышению мощности выше 230 вольт вентилятор работает на 15-30% сильнее и естественно топлива уже хватать не будет на горелке.
     
    Последнее редактирование: 31.12.24
  6. Ruslan124
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Ruslan124

    Живу здесь

    Ruslan124

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Хороший стабилизатор, если бы не цена... Такое ощущение они их золота собирают. И ставить если брать то брать уже для дома, а это от 80-90 и выше...
    У знакомого уже 5 лет стоит релейная Ресанта отрабатывает на ура, единственное раз в два года меняет релюхи цена вопроса 800 рублей с работой. Единственное у всех но..это отсутствие возможности самостоятельно добавлять напряжение, допустим хочу я 235 всегда и не е...
    Попадаются модели с возможностью регулировки но неизвестного производителя, возможно будет всю жизнь работать лучше Штиля, а возможно и не включится вообще. Короче лотерея.
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Красноярск
    - почитайте выше мои комментарии, на которые Вы еще месяц назад сомневались о том, что я пишу и обращаю внимание ВСЕХ на свои наблюдения и проблемы возникающие у моих 665 котлов на данный момент. в сопровождении...
     
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Красноярск
    Поздравляю ВСЕХ с Новым 2025 годом ! Всем БОЛЬШОЙ удачи и счастья в семье, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего !
    Тепла Вашему дому !
     
  9. Ruslan124
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Ruslan124

    Живу здесь

    Ruslan124

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Да я же не спорил и не спорю, да он легче, да он пушистый, да он дешевле, но всегда присутствует но)..
    Но это сугубо индивидуально, для каждого, возможно в первый раз не был настроен воздух, возможно не было доработок открывания заслонки вентилятора, возможно фракция тогда была не але... Давно это было... В данный момент устраивает и другим могу посоветовать, настроить и всё будет
    Всё по желанию друзья, кому что доступно и нравится, каждый решает в меру своих финансовых возможностей, что хорошо что плохо
     
  10. Ruslan124
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Ruslan124

    Живу здесь

    Ruslan124

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Всех с новым годом, здоровья всем. Всё остальное будет...
     
  11. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Красноярск
    - как хотите так и берите, но я уверяю, что это Ваше право прислушаться или нет к моим советам... съэкономите сейчас, но потратите больше в будущем...
    У меня больше 40 человек по моей рекомендации купили инверторный стабилизатор и пока всего у одного были проблемы, но у остальных ни у кого этих проблем не возникло.
    Я 100 % уверяю Вас что не имею с рекламы не копейки - это просто совет ..
     
  12. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Енисейск
    Для этого и был сделан упор на чистый синус и народ дружно уносит свои кровные за то о чем имеет слабое представление. И даже взяв инверторный стабик не факт что там происходит выпрямление в постоянку и генерируется чистый синус и многие об этом даже и не подозревают. Да хреновая синусоида влияет на асинхронные двигатели вызывая гул, вибрации ит. д и может сократить срок службы двигателя если имеет место быть на постоянной основе и если сеть сильно просаживается то для автоматического котла нужен киловатник а еще хочется чтоб и холодильник и морозилка попадали под защиту и уже ни каких средств не жалко лишь бы синус был чистым как слеза потребителя. Всех с новым годом! Здоровья, удачи!
     
  13. Simposka
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    Simposka

    Живу здесь

    Simposka

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Всем привет! С Новым 2025 годом!
    Живу в Кызыле, у нас балахта вообще по 5 тыщ за тонну (роосыпью), и качество очень неочень.
    Много штыба в угле россыпью. Если брать в бигбегах, то цена 7-9 тыс за упаковочку. :)
    Орех - это орех вперемешку с семечкой.
    Вот интересно, кто знает, кто может сам ездит на угольный разрез, такой уголь отгружают на разрезе? или это уже действия перекупов, что могут мешать уголь разной фракции?
     
  14. Александр1753
    Регистрация:
    27.11.24
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    Александр1753

    Участник

    Александр1753

    Участник

    Регистрация:
    27.11.24
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Добрый день. Смысла не имеет его мешать специально, так как цена в разрезе на семечку и орех почти одинакова, на данный момент 1700 и 1800 р. за тонну соответственно. При отгрузки из под сортировки, всё идет в перемешку с пылью и крупной и мелкой фракцией, особенно тогда когда специально не выбирают (за отдельную доплату), а грузят всё подряд, + уголь с плохих пикетов и некачественных пластов нужно куда девать, вот и возят машины на сортировку, одну хорошего угля, одну плохого, бывает это процентное соотношение меняется в ту или иную сторону. Фасовоный уголь, по логике должен быть чище т. к там еще своя дополнительная сортировка перед фасовкой, но пыль ведь тоже нужно куда то девать... и судя по отзывам на форуме уголь фасованый по качеству не отличается от насыпного, а чаще даже хуже, т. к даже через знакомых не всегда удастся выяснить с какого пикета уголь, в отличии от угля насыпного сразу из под сортировки, есть шанс при определеных совпадениях и манипуляциях загрузиться качественным углём, правда цена его немного увеличивается...
     
  15. BALER
    Регистрация:
    10.03.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    13

    BALER

    Участник

    BALER

    Участник

    Регистрация:
    10.03.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    13
    Я вот например летом запасался на зиму. Летом с телеги 3 тонны, выходило 1.5 -2 ведра штыба.
    Последний раз привозил в конце ноября. Так штыба было 12 ведер по 20 литров.