Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    А и не нужно по новой все рассказывать (кому нужно почитает все Ваши комментарии и темы), но для того что бы Вас понимали можно вкратце описать ЧТО да КАК. Поконкретнее с учетом Вашего опыта, с доводами почему именно так... А то завели разговор о загудронивании в пеллетниках, а ведь по сути при сжигании ЧИСТОГО дерева и пеллет (без сжигания мусора) не может быть ГУДРОНА -это производное сжигание другого топлива, но никак не дерева. Смола и деготь- вот об этом и должен быть разговор.
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951
    Адрес:
    МО
    Это уже из разряда: дырка/отверстие. В вузе учат отверстие, что формально правильно, но матёрый конструктор всегда скажет "дыра":aga:. Проф жаргон, если хотите.
     
  3. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.257

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.257
    Адрес:
    деревня Коврово
    Не скажет. Павел, много ли Вы видели матерых конструкторов? "Дыра" - всегда выдает легковесное отношение к тому делу, которым занимаешься.
     
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Понеслось... МУЖИКИ - что пофлудить больше не где ?
    Если Вы про ГУДРОН и ДЕГОТЬ и в этом смысле, то есть определенные понятия, на которые опытные котельщики не обратят внимание, но вот новичков еще больше запутает.
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951
    Адрес:
    МО
    Это вы ещё врачей в частной беседе не слышали. Может и хорошо:aga:. Ладно, согласен, зафлудился.
     
  6. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951
    Адрес:
    МО
    Скорее, браваду... С этим моментом столкнулся сразу после вуза, когда пришёл в ОКБ. Допускаю частный случай:|:
     
  7. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.992
    Благодарности:
    14.147

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.992
    Благодарности:
    14.147
    Адрес:
    Калининград
    Формально вы правы, а по сути, какая разница, в силу каких процессов получена смола? Перегонки нефти или пиролиза древесины? Когда написал это слово, вообще не думал о точности выражений.
    Результат один. Котел внутри покрыт смолой и не будет ржаветь в период летнего простоя.
    Возюкаться с отработкой нет никакого желания, да и не получится никогда покрыть все внутренности котла так, как это сделает осаждение дыма. Есть труднодоступные места.
     
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Alisan, согласен с Вами. подход к пеллетникам и к угольным автоматическим котлам немного различается. Процессы горения, сжигания топлива и образования нагара и осаждение налета на стенках тоже отличаются и поэтому нужен индивидуальный подход. Но у них есть у всех одни и те же слабые места и это точка входа обратки в котел и близлежащий метал тела котла - вот именно в этом месте проявляются первые течи, свищи и коррозийное разрушение металла. Даже тело котла из 6-8 мм ни о чем не говорит- входящая труба обратки все равно из 3-ки, ну максимум из 4-ки, плюс к этому сварные внутренние и наружные швы. Вот эти места и нужно максимально обезопасить по возможности от коррозии и не обязательно отработкой- это как самый доступный и дешевый вариант.
    Многие не заморачиваются и не предают должного значения этому процессу, а зря. Не очень приятно ремонтироваться в морозы, а это как правило именно тогда и случается. Совсем не трудно летом обработать и хорошенько просмотреть на эти места и убедиться в отсутствии коррозии и если нужно, то принять меры в устранении.
    Было бы не плохо спросить владельцев котлов, кто уже прошел этот опыт. Какие предпосылки он увидел, что и как ?
     
  9. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Обычно, самому железу или чугуну любого котла ничего не будет по лет 20ть. Проблемы возникают при перегревах. Сгнивает же котел быстро только в одном случае когда возникает разность потенциалов и сам котел работает по типу заземления.
    Если котел прогнил, котел как правило идет на з\ч или сразу в металлолом. Латание дыр помогает лишь кратковременно. Доводилось лишь пару раз видеть срощенные чугунные котлы. В основном потекшие чугунные котлы из за отсутствия доступности секций и трудоемкости переборки идут в фонд з\ч и или продаются как есть либо в металлалом.
     
  10. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Если можно поподробнее про разность потенциалов и заземление..и как это влияет на срок эксплуатации. если где то это уже обсуждалось, то ссылку на пост.
     
  11. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Электрохимическая коррозия.
    Правда про полотенце сушитель но суть та же.

    Откуда же берется электрический ток, поражающий стенки полотенцесушителя, в системе водоснабжения? Вариантов, к сожалению, много и далеко не от всех можно обезопасить себя:

    • Неправильная организация заземления (или его отсутствие), которым становятся трубы ХВС, ГВС и отопления, расположенные в земле. «Блуждающие токи» в этом случае появляются от неисправной бытовой техники, которой в каждой квартире сегодня достаточно. Не решенная с заземлением проблема может сказаться не только на выводе приборов из строя за счет электрохимической коррозии, но и быть опасной для жизни людей, контактирующих с ними, в случае скачка напряжения.
    • Неправильная прокладка электропроводов. Токи могут попасть в трубы из-за повреждения кабеля или контактов.
    • Недобросовестные соседи, использующие «нулевые» провода для остановки показаний счетчика за электричество. Опасность аналогичная первому пункту, но риск получения «смертельного» удара током значительно выше.
    • Разница потенциалов между материалами изготовления труб. Этот момент актуален для старого жилого фонда, где наряду с нержавейкой устанавливалась обычная черная сталь. Токи возникают от взаимодействия этих металлов. Минимизировать риск возникновения коррозии можно только на этапе проектирования и монтажа коммуникаций дома, то есть на инженерном уровне.
    • Те самые популярные сегодня металлопластиковые трубы! А именно в случае установки пластиковой трубы в отрезок от стояка до полотенцесушителя. Здесь возникает мощнейший диссонанс потенциалов, а сама вода проносит ток внутри трубы к полотенцесушителю, находя его слабые места. Не менее опасный момент - это статическое электричество, накапливаемое внутри труб при трении воды о пластиковые стенки.
    • Токи извне. В полотенцесушитель электричество может попасть из стояка, а оттуда из труб, проложенных глубоко под землей на далеком расстоянии от жилья. Как он попадает туда? За счет воздействия других мощных приборов, транспорта и подстанций электричества.
     
    Последнее редактирование: 03.06.22
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Мне так кажется что этот процесс Электрохимической коррозии фактически невозможно предотвратить и на него никто не обращает внимания - он есть и будет.

    Вот с этим в корне не соглашусь - факторов влияющих на разрушение и сгнивания корпуса котла намного больше и они более предсказуемы и не может быть озвучены так категорично "только в одном случае... из за разности потенциалов"...
     
  13. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    @Vad6510, Да неизбежно, но иногда условия сочетаются таким образом что все начинает происходить очень быстро, пару лет и в труху.
     
    Последнее редактирование: 05.06.22
  14. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @KoenigMan, да все правильно и я уже где то писал об этом, очень странное поведение пользователей автоматических ДОРОГИХ котлов к своему приобретению. Почему то за автомобилем ухаживают и лелеют его, а вот ДОРОГУЩИЙ котел не нуждается в его облизывании.
    Я как раз вчера выезжал на потекший котел, жаль фото не сделал, что то сразу впреглись в работу и было не до фотосъемок.
    Котел Вулкан, реторта, уголь семечка Балахта, работал на пониженных температурах обратки с частыми отключением\запуском в межсезонье, срок эксплуатации 4 сезона - никаких особенных предпосылок прошлым летом и осенью на запуске не было. Единственное что мне не понравилось в начале июня 2021 года при чистке котла снаружи вокруг сварки входа обратки в котел сантиметра 1.5 металл отличался по цвету и в ноябре при запуске котла повышенный конденсат и необычное влагоиспарение с бело рыжим дымом без видимых подтеков в этой области - (я себе пометку в журнале на всякий случай сделал) и вот (слава богу на в морозы) неделю назад побежал по сварке (где то в начале апреля начал подкапывать).
    У нас в регионе похолодало до -2 градуса ночью и он решил затопить котел - ночью детям прохладно и вот как следствие пренебрежительного отношения к эксплуатации котла и к моим рекомендациям .
     
  15. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    @Vad6510, как то мало верится что из за низкой Т обратки, как раз очень похоже на электрохимическую коррозию.