1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Красноярск
    Все верно для 18 Квтного котла 40 кг в сутки многовато, но это особенность именно этого котла на этой площади, этой системе отопления, теплопотерях, высоты дымохода и так далее и тому подобное. Гул слышен в дымоходе, а шибер или заслонка не предусмотрена по умолчанию. и процентов 20 тепла вылетает в трубу.
    -Цокольный этах, теплые полы, чистые теплопотери более 10 градусов (без подмеса) и многое еще сопутствующих факторов влияющих на индивидуальность работы именно этого котла.
    Очень важную роль играет плавность регулировки мощностью вентилятора - и именно поэтому у многих производителей контроллеров не получается сделать универсальный контроллер подходящий с параметрами по умолчанию ко всем котлам - каждому котлу требуется индивидуальная настройка.

    Поэтому очень важно знать возможности Вашей горелки на минимальных и максимальных значениях подачи и мощности вентилятора при периоде подачи 60 секунд в Стандартном режиме ! И на основе этих параметров настраивать AirFlow режим (в этом режиме период подачи 60 секунд постоянный)
    И вот здесь многие сталкиваются с проблемой - настройка четкой работы много зависит от модели котла.
    На котлах ЗОТА, FACI и других подобных котлах большая зависимость силы пламени по 5 составляющим:
    1. Количество топлива на горелке
    2. Правильность настройки работы заслонки на вентиляторе
    3. Положение задвижки воздухозабора на котле
    4. Закрытие \открытие шибера воздухозабора вентилятора
    5 Модель вентилятора

    Поэтому регулировка этих котлов считаю наиболее тяжелыми - при несовпадении одного из этих параметров растет или сильно падают температура уходящих газов. Настройка и подбор ЛУЧШИХ параметров занимает много времени - поэтому в последнее время отказался настраивать котлы данной модели. Последнее время часто стали встречаться Зота котлы с контроллером ДМ 320\350 - с этими контроллерами настраивать стало намного проще.
    На котлах ВСКЗ, Вулкан, Горыныч и Будерус и им подобные котлы зависимость силы пламени:
    1. Модель вентилятора - ставят что есть в наличии и нет плавности набора мощности на многих.
    2. Количество топлива на горелке
    2. Правильность настройки работы заслонки (штока с гайками) на вентиляторе
    3. Закрытие \открытие шибера воздухозабора вентилятора
    НЕВОЗМОЖНО сделать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ контроллер подходящий ко всем котлам ! Тонкая настройка нужна будет всем. Наиболее правильным решением будет у тех производителей котлов, кто изготавливает свои контроллеры для своих котлов и постоянных моделей вентиляторов.
     
  2. реприза
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    112

    реприза

    Живу здесь

    реприза

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Красноярск
    160. Но из них 8 квадратов крыльцо (оно пристроено к дому и пока не утеплено, стены только в кирпич, дверь - жестянка) и 8 квадратов это лестничная клетка в цоколе, она не отделена пока от основного объема цоколя (это в процессе, по завершению будут перегородки в пол кирпича и минвата 100). Плюс процентов 20% стен не отапливаемого цоколя не утеплено (тоже в процессе, временно на днях утеплю 50 Эппс, летом 150 ПСБ запланировано).
     
  3. borkonar
    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    33

    borkonar

    Живу здесь

    borkonar

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Красноярск
    Тогда понятно... У меня дверь была не утеплена в гараж в цокольном этаже, так после ее утепления сразу на 5 кг в сутки расход угля уменьшился.
     
  4. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Красноярск
    На самом деле нет. Ведра с углем отстаиваю 3-4 суток в тепле, хотя в целях сушки это слабо помогает. Холодного угля засыпаю максимум пару ведер в конце, если отогретого не хватит. В бункере он отогреется и просохнет. Так что уголь на горелке всегда теплый и сухой
     
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Красноярск
    Новое видео на моем канале
    Что будет если не чистить котел ?

    Ранее я уже писал об этом случае...
     
  6. Ruslan_Siberian
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ruslan_Siberian

    Новичок

    Ruslan_Siberian

    Новичок

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. В этом году купил и установил ВСКЗ -ЭКО лайт 20 квт.

    Котельная из шлакоблока не утеплена, пристроена к гаражу. Проложена теплотрасса под землёй к дому ~18 метров.
    Отапливается дом 70 кв. м. брус 150 не утеплён + в гараже (6*8 в пол шлакоблока стенка, не утеплён) 2 регистра висит, подключены на обратке.
    Настройки.
    Шнек: нагрев р7, п50; поддержка р5, п3
    Вентилятор 25% поддержка р45, п2
    Температура на подаче 55 (гистерезис 2), на обратке 41
    Шнек увеличенный под орех.
    Три цикла работы:
    1) н 4:58 п 12:44
    2) н 6:15 п 13:05
    3) н 6:07 п. 8:57
    Наблюдается какая-то цикличность, то больше нагрев и пауза, то меньше.

    Подскажите по настройкам, мощности на которой сейчас работает, расходу и прочему что пригодится в дальнейшем.
     
  7. borkonar
    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    33

    borkonar

    Живу здесь

    borkonar

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Красноярск
    На улице похолодало и время поддержки уменьшилась до 18 минут. Пока было тепло, за время поддержки (30 мин) шнек включался два раза (через 10 мин). Есть смысл менять настройки, чтобы за 18 мин шнек включался два раза или одного раза достаточно?
     
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Красноярск
    @Ruslan_Siberian, в среднем у Вас можно смело рассчитывать на 140-150 кв. метров (с учетом теплопотерь, теплотрассы и т. д) и не ошибешься... Для того что бы прогреть эту площадь потребуется около 35-40 кг топлива в сутки в зависимости от того как настроена работа Вашего котла. Если больше, то ОГОГО, если меньше то значит не все так и плохо.
    Сейчас примерно Ваш котел работает на 15-16 Квт мощности.
    По циклам работы Время нагрева и Время поддержки ВСЕГДА замеряйте при закрытых дверях в котельную. Разбег по времени может быть при увеличении кислорода при открытых дверях, когда нету или не хватает вентиляции (замечал это в душных котельных).
    Так же на неравномерность в циклах работы влияют трехходовые клапана, теплый пол и так далее.
    Очень важную роль играет в настройке, как работает вентилятор. В первую очередь заслонка с грузиками (в 50% стоит не верно или вообще не работает), во вторую воздухозабор вентилятора (шибер) на сколько открыт\закрыт), в третьих - плавность регулировки мощности вентилятора.
    Понять минимальные возможности горелки, а так же максимальные (на каких значениях подачи, периода подачи и мощности вентилятора)- вот самый важный момент, который необходимо знать.
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Красноярск
    borkonar -я же объяснял что самое оптимальное количество раз включения шнека во время поддержки 3, минимум 2 раза. Значит Вам с 18 минутами нужно установить период подачи в поддержке 5 минут (5+5+5=15) по 2 секунды (2+2+2=6) - тогда на выходе перед включением в нагрев уровень на горелке будет в норме и пламя сразу сильным. При этом период включения вентилятора тоже 5 минут, но обязательно замерьте эти периоды включения шнека и вентилятора. Сходится ли время с выставленными- на ДМ 320 замечал расхождения и существенные. Не забывайте что каждое включение добавляет время работы. И вот так замеряя время ПОДДЕРЖКИ делите на 3 и высчитывайте этот период - чем холоднее, тем чаще включения.
     
  10. Faklaus
    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Faklaus

    Участник

    Faklaus

    Участник

    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Сегодня на КТМ Biomatic накрутил. В поддержке - подача 6 сек. через 3 мин, вентилятор - 25 сек. пауза 1 мин. (старт после остановки через 30 сек.) Шнек 127, выставленная температура 65 градусов, гистерезис 2 градуса, температура ДГ держится около 80-95 градусов. Стоит в поддержке уже 7 часов. Не знаю нормально ли, гонять котёл в таком режиме..?!
     
  11. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Красноярск
    - как это старт после остановки ?
    и
    Расшифруй...не всем понятно...заглавные буквы в сокращении (ДГ)- каждый понимает по своему.

    @Faklaus, - что за котел у Вас- вроде Зота (судя по Вашему профилю и сообщениям), а на нем контроллер Биоматик ? Или у Вас котел КТМ с этим контроллером ?

    У меня сегодня рекорд по звонкам по телефону с настройками котла - 2 настройки с запуском, 5 консультаций, 4 чистки и 5 подрегулирований горения при добавлении температуры в котле (тем кому уже настраивал)... обычно ежедневно от 6 до 10. Похолодало -люди активировались. .
     
  12. Faklaus
    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Faklaus

    Участник

    Faklaus

    Участник

    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    ДГ- дымовые газы. Коте́л КТМ 15 кВт с контроллером биоматик.
     
  13. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Красноярск
    @Faklaus, пора уже свою тему по этим котлам открыть, а то по ним ничего нету. Что то Иван начал вроде на ютубе ролики выкладывать и так же закончил. Я наблюдаю за его каналом и последнее время ТИШИНА.
    В поддержке подача 6 секунд через 3 минуты- не много угля на горелке ? Хотя вентилятор 25 секунд каждую минуту (этого вполне хватает сжечь этот обьем угля) и у Вас получается фактически почти та же работа котла, только немного реже= скорее всего поэтому поддержка такая длинная...
    Напишите в работе какие параметры подачи и периода подачи ?

    Не знаю нормально ли, гонять котёл в таком режиме.Если на котле нет черных отложений и зола в труху, то это Вы не плохо подобрали параметры работы котла..пусть так и работает. Только про экономию топлива здесь уже ничего не скажешь.
    Здорово, когда контроллер имеет регулируемые посекундные параметры регулировки и Вы спокойно можете отрегулировать по своему усмотрению, но не все контроллеры имеют такую возможность.
    старт после остановки через 30 сек.-- не раскрыли этот вопрос..как это работает ?
     
  14. borkonar
    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    33

    borkonar

    Живу здесь

    borkonar

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Красноярск
    Сколько угля в сутки потребляет?
     
  15. Faklaus
    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Faklaus

    Участник

    Faklaus

    Участник

    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    В поддержке: включение вентилятора выставлено 1 минута, длительность работы вентилятора - 25 сек. На этом контроллере отсчёт этой 1 минуты идёт от старта вентилятора! Вентилятор из этой минуты 25 сек. крутит, 35 сек. стоит = 1минута
    Высота шапки угля 3 - 4 см. в зольник не сваливается. Уголь мелкий, прошлогодний крошится в пыль, сгорать успевает.
    Фактические параметры шнека в режиме работа: Шнек - подача 5.4 сек, пауза 54.6 сек.
    В контроллере Biomatic длительность работы шнека задаётся в процентном соотношении от периода. Период задаётся в минутах. В данном случае установлена работа шнека: Длительность работы - 9 %, период 1 мин.(60 сек.) 9%* 60 сек =5.4 сек.
    Для примера: С теми же 9% подачи, но периодом 2 минуты (120сек), 9%* 120 сек =10.8 сек. подачи.