1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    599

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Красноярск
    - есть один чел здесь на форуме, тоже хвастался малым расходом топлива... а оказалось, что он крупный уголь на колосники докладывает и дрова так же сжигает, не учитывая их при этом... так и 15 кг в сутки можно считать.
    Что то, мне кажется, кто то немного не договаривает или же скрывает от нас... для обогрева определенной площади требуется сжечь определенное количество топлива. Настройкой котла, идеально отбалансированной системой отопления, хорошим утеплением и минимальными теплопотерями можно съэкономить на топливе 30-максимум 40 %...вполне возможно бывают единичные случаи с офигенными котлами, которые по инерции после отключения набирают 5-6 градусов выше установленной и в поддержке более 60 минут- вот на них и расход вполне достойный.
     
  2. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    да и так пробывал, потом убрал (нужно было масло-отработку пробывать подать в горелку)...
    при полном бункере тоже работает, а вот при использовании штыба-не работает...
     
  3. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    ...ну и теряеться возможность избавиться от конденсата в бункере.
    + бункер ведь не идеально герметичный
     
  4. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    Сжигал одинаковое кол-во топлива (60кг-3мешка) в "тянущимся" и в air flow,-результат близко одинаковый,
    с разницей в колебании температуры-в air flow-почти стабильная температура, в "тянущимся" -присутствуют колебания-3-5 градусов (при подключении смесителя полов).
    ВОПРОС кто пользует air flow-в настройках: какой коэффициент больший по значению-шнека подачи или вентилятора?
     
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    599

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Красноярск
    - еще раз повторяю для всех что в стандартном, что в АирФлов у каждого котла свои настройки и коэффициенты. Сила надува, степень чистоты горелки, разные показатели надува при одинаковой мощности вентилятора, передаточного числа редукторов и так далее и тому подобное. АирФлов и его коэффициенты подбираются долгими часами и очень редко когда по умолчанию котел работает идеально.
    А вот и первый секрет - теплые полу с хорошим утеплением дома работают как накопитель тепла с долгим-долгим периодом остывания и в это время система работает по малому контуру для которого хватает слабого пламени на поддержание температуры.
    вот и второй - маслоотработка в смеси с углем...
     
    Последнее редактирование: 29.01.23
  6. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891
    Адрес:
    Новосибирск
    Если уголь фракции орех, то можно дуть и в бункер...
    Это обстоятельство (не герметичность бункера) позволяет его сушить как при подаче воздуха в бункер, так при подаче воздуха в шнек...
    Рисковый Вы человек... Лить отработку в шнек... Так и до беды не далеко...
     
  7. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    вопрос-не про конкретное числовое значение, а про то какой из них больший по значению.
    вы начинаете напоминать -недобросовестного журналиста...(вижу только то, что хочу...итп)
    еще раз-использую только уголь.(если интересно-опишу почему отказался от отработки)
    беды не будет, если отработку действительно не лить, а капать. тем самым повышая "калорийность угля".(в моем случае -не актуально-пока,позже к этому еще обязательно вернусь.)
     
  8. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    До вертикальной линии -работал в классике,-после в air flow
     

    Вложения:

    • IMG_20230130_065844.jpg
  9. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    над горелкой сделали "домик" из шамота?-на видео не совсем понятно..,теплообменник револьверный?
     
  10. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    поясните, что не так может быть с котлом?
     
  11. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    эффект очень даже-поэтому и временно отказался от применения.
     
  12. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    вот чего точно не стоит пытаться делать-большой обьем масла на огромной площади...
    поэтому и выбрал -капать дозированно,-в идеале сразу в горелку,-но технически сложнее, для опыта вполне даже.
     
  13. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891
    Адрес:
    Новосибирск
    Раньше времени даст течь...
     
  14. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    599

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Красноярск
    - если честно, то не люблю я этот режим АирФлов и как правило не рекомендую его, но в случае необходимости и желания владельца котла настроить именно в АирФлов режиме. то начинаю в проверки производительности горелки и мощности вентилятора в СТАНДАРТНОМ режиме.
    1. Проверяю правильность работы заслонки вентилятора- четкость срабатывания без заеданий, степень открытия на разных значениях мощности.
    2. Проверяю, как увеличивается сила пламени при изменении мощности вентилятора, при этом смотрю ПЛАВНОСТЬ добавления мощности, есть ли пиковые значения (которые фиксирую в журнале- обычно пиковые значения максимальные выше 70 % не использую). Затем примерно высчитываю время подачи для всех пиковых значений вентилятора. Если же вентилятор работает с плавным изменением, то высчитать еще проще, да и средние показатели не так важны.
    3. В течении часа -полтора нахожу максимальные настройки времени подачи и периода подачи в 60 секунд на крайних значениях мощности вентилятора с прикрытым шибером вентилятора (пламя с искрами во время подачи) - таким образом нахожу максимальные возможности горелки на данном котле и данном помещении. Именно их буду придерживаться при настройках режима АирФлов
    4. Точно также нахожу минимальные значения подачи и периода подачи в 60 секунд на около минимальной мощности вентилятора 10-15%. Вылавливаю момент медленного нагрева. также в АирФлов буду придерживаться этих параметров.
    5. Наполняю горелку в норме в ручном режиме. Ставлю режим Аир Флов со значениями 20\20\20, запускаю котел в работу и начинаю смотреть на мощность вентилятора при включении на максимум (при 20%) и замерять время подачи в этот момент секундомером.
    Вот тут и смотрю, что бы время подачи на максимальном нагреве не превышала значения максимальных в СТАНДАРТНОМ режиме, что бы не было переполнения угля на горелке. Изменяя коэффициенты в большую сторону по 5% если мало угля на горелке через 30-40 минут. и в меньшую если много. В это же время смотрю что бы мощность вентилятора и время подачи примерно придерживалось, тому что подобрали в стандартном режиме.
    Особое внимание к минимальным настройкам работы котла, в тот момент, когда температура подходит к заданной и в этом очень помогает найденные ранее значения. Вот их и придерживаемся.
    Лучше настроить таким образом, что бы все таки на минимуме работы было долговременное и медленное падение температуры в котле- контроллер сам будет подбирать мощность таким образом, что бы не уходить в паузу.
     
  15. углетоп
    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    углетоп

    Участник

    углетоп

    Участник

    Регистрация:
    02.12.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    заинтриговали...а почему даст течь?