1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,31оценок: 13

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Посмотрите на доработку котла ВСКЗ - нашел на ютубе, как парень сделал своими руками классную и простую доработку в конструкции, что бы было меньше пыли вокруг котла. Его идея может подойти к любым котлам.

    Меня интересует вопрос, почему сразу не предусмотрели это разработчики котлов ? Ведь у всех эта проблема .
     
  2. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Сделал обзор ретортных горелок на угольных котлах

    Чуть позже, как будет время, сделаю обзор с лотковыми горелками
     
  3. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    Знаю как минимум одного пользователя, который не согласится с оценкой по будерусу. У него тут своя ветка, где он делится опытом и какими-то фишечками. Там горелка неповоротный панцерпол. Не любой уголь подойдёт. Но если подобрать неспекающийся- вполне себе хороший аппарат с шамотным сводом и пид управлением. И контроллер не сенсорный там
     
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @denchita, посмотрите на линейку котлов Будерус- нет у них угольных автоматических котлов, есть полуавтоматы и пеллетники. А на видео по Будерус - порнография на котел и я специально добавил его в ролик " как нельзя делать" ..в такой засранный и не приспособленное для автоматики и ретортной горелкой тело котла встраивать систему автоматизации с таким крутым сенсорным контроллером...
    Оценку этих котлов я делаю по своему личному мнению и только тех моделей котлов, что мне приходилось настраивать.
    Будерусов у меня было 3 и все почти вот в таком состоянии, посмотрите, где находится свод котла, где чаша- рассекатель, где ум людей, что монтировали и эксплуатировали ? Эти котлы менее 53-55 градусов на обратке без загудронивания не работают ! Но вот как это объяснить всем - никак не доходит...
    Как и везде, лишь бы продать и втюхать, а там трава не расти. Одни ищут лохов. другие ищут кто их сделает лохами.
     
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Я вот все думал, как же избавиться от волнующих всех проблемой с золой за дверцами котла. Открываешь дверку, а оттуда всегда выпадывает зола... неприятно и грязно.
    Делюсь своими чертежами заслонки за дверкой, которая не дает скапливаться этой золе... думаю что любой способен сделать на своем котле. по размерам у всех будут разные, но главное понять, как она работает:
    Заслонка-от-золы-в-дверку.jpg
    За основу взял работу заслонки вентилятора. Система та же, но со смещенным центром тяжести вниз и выгибом сверху. При нажатии на ручку вниз отодвинется нижняя часть заслонки и Вы сможете увидеть пламя не снимая заслонку. Перед чисткой котла заслонка удаляется.
    Лучшим рабочим вариантом будет с вырезом в рамке, если этого может позволить конструкция Вашего котла. Если же привариваете крючки, то не забудьте полностью обесточить котел и только после этого подключать сварку. В этом варианте придется немного подогнуть для правильного прилегания низа и верха.
     
  6. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    Не силён в номенклатуре будеруса. Насколько знаю, были две модели автоматов. 181 и 221. В обеих моделях именно угольные горелки. Могут работать на пеллете, но сделаны именно для угля. С оценкой „порно “ не соглашусь. Немцы конечно в этом мастера, но котлы у них хорошие. Имхо. Себе бы точно купил. 221-ю модель. Не хочу никого обижать, но по моему мнению если есть выбор между европейским котлом и отечественным, то всё более чем очевидно. Хотя бы в части качества исполнения
     
  7. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Газоотбойный откидной щиток за топочной дверцей -с завода устанавливается на 181 будерусы, и ничего колхозить не нужно.
    Щитки защищают дверцу от перегрева, зола при открывании не просыпается.
     
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @pav627, видел я эти щитки - их конструкция в разы отличается от моей. И кстати только на будерусах, а вот на всех самых ходовых котлах, что я настраивал их нету. У всех одна и та же проблема при открытии дверок-это вываливается зола под ноги и как следствие потом растаскивается на обуви по качегарке и всему дому. А вот колхозить приходится каждому самостоятельно - производитель же не хочет этого делать...
    Если же утеплить или зафутировать листовым асбестом с вымытой глиной, то дверки снаружи не будут такими горячими и какой то процент тепла не будет теряться через дверки котла
    @denchita, я в 2005 году увидел первый Будерус -пеллетник и помню как мы его настраивали трое суток... не евши, не спавши - вот это было просто ИНТЕРЕСНО и здорово когда процесс пошел, а ведь в те года про автоматы вообще почти никто ничего не знал и все боялись их как ладана. Вот тогда не было выбора - только импортные. Пробовали работать с Новосибирцами, но качество их котлов было отвратительным. Сейчас технология в этой области сильно выросла, особенно в моем регионе-Красноярск и эти котлы ни сколько не уступают импортным - поверьте моему опыту... единственно что мне не нравится, так это нерасторопность производителей котлов, нет коммерческой хватки усовершенствовать свои котлы, внедрять самое лучшее и что самое главное это СОПРОВОЖДЕНИЕ после продажи и установки котла... Где бесплатное обслуживание по гарантии ? Где бесплатная плановая замена масла в редукторах через 100 часов ? Это мелочь, но для клиента эта гарантийная услуга очень приятна.
     
    Последнее редактирование: 22.12.21
  9. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    Вскз- вулкан- айкью ничем не уступают переко-дефро и другим европейцам? Вы серьезно?
     
  10. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    То, что человек пихает Дрова в угольный автомат и рассуждает о разных котлах, но при этом пишет с ошибками - уже настораживает ...
    А то, что он при этом ощущает себя ВЕЛИКИМ (настройщиком, изобретателем, учителем...) это вообще Клиника и медицина тут бессильна...
     
  11. Antonio_corp
    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10

    Antonio_corp

    Участник

    Antonio_corp

    Участник

    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10
    Добрый день. Не могу ни как победить свою горелку на IQ котле 22кВт. В половине горелки с обратной стороны подачи постоянно скапливаются сгоревшие продукты от угля. Пробовал и короткие интервалы шнека и длинные. Вентилятор регулировал от 10 до 100%, всё одно и то же. Полностью чищу горелку, за 12часов опять накапливается. Отверстия поддува все чистые, из всех дует воздух. Подскажите люди добрые как это победить. Топлюсь орехом балахтой.
     
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @pav627, @pav627, подождите...я пихаю дрова ?(это Ваш коллега по котлу- я то тут при чем ?) Вы ничего не попутали ? с ошибками (укажите где)? Ощущаю себя великим настройщиком и изобретателем? - Вы точно не ту линию гнете... Я делюсь со всеми...и если видите какие либо ошибки то пожалуйста подтверждайте доводами...если нет -проходите мимо... Обиделись на что высказал свое мнение на счет котла как у Вас? я не конкретизировал именно про Ваш, но почитайте свои комментарии в Ваше ветке с самого начала и сразу по новой поймете сколько Вы натрах..ись с ним, пока нормально не отстроили его работу. И представьте, что каждый новый владелец такого котла не сможет так много уделять внимание, сколько ВЫ...А так же посмотрите все видео что есть на Ютубе и честно- Вах..какая женщина...
    От тюрьмы и МЕДИЦИНЫ -не зарекайтесь...по Вам тоже похоже плачет... Все ХВАТИТ ...
    Прошу извинения... Я прекрасно понимаю что есть здесь много людей и знающих и опытных. я не претендую на переубеждение в Ваших мозгах и считаю, что умный человек прочитав или увидев что то отсеет ненужное и воспримет дельное.
    Да считаю ! Pereko-Defro для Европы хорошо, а вот для России ПЛОХО ! Но есть и другие котлы..ни сколько не уступающие в качестве и возможностях, правда вот немного по управлению не дотягивают. Но это дело времени...Еще лет 5 и они перегонят всех Европейцев - все подвижки к этому есть. Прогресс на лицо- вспомните что было 7-8 лет назад ? А 15 лет ? Если КТМ-цы сделают свой контроллер, то это будет бомба !
     
  13. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Antonio_corp, Давайте начнем сначала.
    1. В каком режиме у Вас работает котел ? Стандартный или Фуджи Лоджиг ?
    2. Какие настройки, если стандартный, подачи в работе и в ПОДДЕРЖКЕ, а так же перерывы между подачами ? (рассчитаем на сколько киловатт работает ваш котел именно с этими настройками и сколько ЖРЕТ топлива). Сила вентилятора ?
    3. Видео работы грузиков на вентиляторе в момент включения- правильно ли он работает ?
    4. Видео работы горелки - 10 секунд до подачи шнеком и 10 секунд после.
    5. Видео начала разгорания пламени после ПОДДЕРЖКИ- 10 секунд, так что бы было видно наполнение угля в горелке.
    6. Какой контроллер. ?
     
  14. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    Каждый имеет право на собственное мнение. Моё мнение по поводу лучшего качества отечественных котлов противоположно вашему. Мягко говоря. Ладно, не буду разводить спор и что-то доказывать. Пусть будет так, как вы говорите. Горелки из стали и китайские комплектующие тоже имеют право на существование.
     
  15. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    У меня котел европеец. Правда уже с нормальными такими переделками. Хотя это моя прихоть, наверное. Всё можно было оставить как есть. Но это же неинтересно)
    Свапнул альтернативную горелку.
    Заменил контроллер. Теперь не старт стоп, а пид. Есть интерес к теме настроек. Потому и стал следить за этой темой.
    А тут вдруг говорят, что все европейцы- шляпа, и годятся только в Европе. Прям радикальненько так.