Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.586
    Благодарности:
    918

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.586
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Наоборот, 42 литра это 30 кг. В 10 литровом ведре не более 8 кг обычно у Балахты.
    Зольность, в лучшем случае, у данного угля 8…10%
    Если более 20%, то это похоже на Бородинский уголь
     
  2. реприза
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    111

    реприза

    Живу здесь

    реприза

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Красноярск
    Да, ошибка вышла. Ушло 42 кг и получилось золы 11 л.
    Если перевести израсходованный вес угля в литры исходя из характеристик насыпной массы для бурого угля 0,7-1 тонна в кубе (возьмем в среднем 0,85), то получим около 50 л. 11*100/50=22% зольность тогда.
    Если перевести уже золу в килограммы из расчета вес сухой золы 670 кг в кубе, то 10 л золы это 6,7 кг. 11 л это около 7,3 кг. 7,3*100/42=17%. Соответственно в среднем 20% имеем, что, как пишет @Vad6510, обычное дело.
     
  3. Zazelinskiy87
    Регистрация:
    09.11.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Zazelinskiy87

    Новичок

    Zazelinskiy87

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Новичку. Мой первый начинающий сезон отопления. по настройкам ВСКЗ ЛЮКС 30. контроллер эко200. Сейчас на улице-15, Котёл работает 65-70 гр, работа 5с перерыв 30с, вентилятор 22% расхода точного не знаю, примерно 650-700кг на 10-12 дней. Дом 80кв.+отдельно стоящая котельная в десяти метрах от дома, теплотрасса под землёй,+ помещения 40-50кв. Думаю что это не нормально.
     
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Красноярск
    @Zazelinskiy87, - по телефону я Вам рассказал все секреты- пробуйте. Направление в какую сторону двигаться я подсказал.
     
  5. vasil-kot
    Регистрация:
    17.02.23
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    5

    vasil-kot

    Живу здесь

    vasil-kot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.23
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    5
    Люди добрые помогите ради Бога.
    Купил новый котёл Валдай 15ВС. Установил и сегодня решили запустить. Всё подключил по инструкции, заполнил шнек пеллетами, взвесил порцию, забил все данные в меню всё по инструкции. И начал запускать. Режим розжиг прошёл по описанию в инструкции, потом на табло загорелось - режим нагрева, и через минуту световое табло стало моргать, сначала медленно, потом всё сильнее и потухло. Всё выключилось и ничего не работает. Ни на какие кнопки и выключатели не работает. Похоже блок сдох. Проработал 20 минут в итоге, абсолютно новый.
    В растройстве весь. Кто сталкивался? Что делать и кто виноват...
     
  6. borkonar
    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    27

    borkonar

    Живу здесь

    borkonar

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Красноярск
    Блок же на гарантии? Обычно первое, что делают - это звонок тому у кого покупали...
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Красноярск
    @vasil-kot, Почитайте инструкцию, которую в большинстве случаев, никто не читает... Обычно в них описаны причины неисправностей и меры их устранения. Пункт - проверка предохранителя и пункт правильности подключения проводов... смотрите в первую очередь проводку, ту что подключали самостоятельно не по стандартным фишкам - (например подключение насосов) ... была у моего клиента такая же история- подключили провода шнека вместо вентилятора. или питание насоса ЦО вместо ГВС- переплюсовка и коротыш... вот и проблема.
    И конечно же ЛУЧШЕ подключать и запускать котел со специалистами, а Вашем же случае вызвать рем. специалиста к котлу или же везти контроллер на диагностику.
    У вас скорее всего не верно подключен насос ЦО - температура поднялась при розжиге 40 градусов и питание поступило на контакты на включение насоса ЦО - и в итоге в лучшем случае выгорел предохранитель, а в худшем релюшки или плата.
     
    Последнее редактирование: 11.11.23
  8. vasil-kot
    Регистрация:
    17.02.23
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    5

    vasil-kot

    Живу здесь

    vasil-kot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.23
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    5
    Инструкцию как раз таки всю прочитал.
    Подсоединил к блоку управления только саму горелку, и шнек подачи пеллет и всё. Всё в штатные места. Всё остальное оборудование отдельно стоит, с котлом ни как не связано.
    Температура там не поднялась. Я даже не уверен что розжиг прошёл.
    Почему блок сгорел ни с того ни с чего. Вот что не пойму.
     
  9. vasil-kot
    Регистрация:
    17.02.23
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    5

    vasil-kot

    Живу здесь

    vasil-kot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.23
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    5
    Кстати про предохранитель не видел информацию! Но сегодня ещё раз прочитаю инструкцию всю.
    Да и вряд ли в нём дело. Световое табло моргало. Если предохранитель, то сразу отключилось бы.
     
  10. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Красноярск
    3 дня назад приехали на настройку котла (далеко от Красноярска) - и как на зло через 15 минут отключается свет, как будто специально кто то отключил именно в этом доме..у всех в округе и соседей свет есть... прождали 2 часа (причину не нашли) и решили запускать на генераторе 1 киловаттном...работа генератора на 1 режиме плавающая, на втором с морганием. решили пойти на риск и включив контроллер при включении шнека происходит большая просадка по напряжению- контроллер отключили сразу...
    Моргание и загасание табло происходило так же как и у Вас @vasil-kot,
    После этого подождав и подумав решили отключить фишки двигателя шнека и вентилятора и запустить контроллер хотя бы для установки параметров, а уже в дальнейшем, когда дадут и наладят свет, произвести подстройку в телефонном режиме. Но соседи притащили более мощный генератор, на котором удалось прогнать работу котла на разных режимах и настроить его.
    И тут УРА приехали электрики и наладили причину почему нет света - закон подлости еще никто не отменял...
     
  11. Volonter24
    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Volonter24

    Участник

    Volonter24

    Участник

    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, можете помочь с настройкой котла? Или может в ачинске бываете?
    котел Вскз это плюс 44кв
    Топлю семечкой балахтой
    Отапливает котел в районе 250-270квадратов (потолки 3 метра)
    На котле стоит температура 65градусов гистерезис 5
    В режиме нагрева котел работает 21минуту 30секунд
    В простое 11 минут 10 секунд
    На 1 градус разгоняется больше когда уходит в стоп, так же и просажиыаеься на 1 градус после включения в работу
    Работает в классическом режиме
    На 1 градус (до 64) после стопа остывает за 5:10 секунд
    Шнек большой который у них, диаметр не помню
    Настройки контроллера
    Шнек
    Работа 10сек
    Перерыв 85 сек
    Поддержка
    1 секунда через пол часа (по факту не задействуется)
    Вентилятор vrs 120-60
    10%
    Работа 30сек
    Перерыв 5 минут

    Как мне кажется дофига даже сейчас бункер загруженный под крышку на 3 дня. еще кстати котел греет косвенник 230литров
     
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Красноярск
    Давайте посчитаем примерный расход топлива;
    нагрев 21.30+поддержка 11.10= 32.40 один цикл работы котла (46 циклов в сутки) при котором за подачу в 10 секунд *15 грамм в секунду = 150 грамм
    за 21.30 с периодом подачи 85 секунд 21.30= (21*60)+30=1260+30=1290\85=15.17 подач за один цикл
    15.17*150 грамм=2276.4 гр за один цикл
    46 циклов в сутки * 2276 гр=104717 грамм \1000=104.7 кг в сутки...вот примерно такое количество топлива кушает сейчас Ваш котел... и выбрасывает примерно 20-22 кг золы.
    Судя по Вашим параметрам то они в корне не правильные, ни подача, ни поддержка, которой совсем нету- откуда Вы берете такие значения и чем мотивируете их ? Одна секунда через полчаса в поддержке ...выгорание внутрь будет 100%, а при запуске в нагрев очень долгое наполнение горелки для хорошего пламени...
    Пишите в личку- там обсудим.
     
  13. Volonter24
    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Volonter24

    Участник

    Volonter24

    Участник

    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Параметры настройки практически с потолка‍♂️ все кто есть в округе вообще поддержку отключают, уводят ее куда то в космос, вот и я подачу отключил, а поддув оставил. Ну по расходу получается я загружаю 18 20 литровых ведер в трое суток
     
  14. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Красноярск
    Тогда лучше бы оставили параметры по умолчанию и то лучше будет, но я считаю что они тоже в корне не верны...А поддержка НУЖНА - она увеличивает в 2 а то и 3 раза время 1 цикла работы котла. Чем меньше циклов работы котла в сутки тем меньше съедает топлива, изнашивается редуктор и спокойнее спится.
     
  15. Volonter24
    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Volonter24

    Участник

    Volonter24

    Участник

    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Дак у меня и стоят настройки почти как после сброса, там буквально чуть чуть изменено время подачи, ну и поддержка