1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,31оценок: 13

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888
    Адрес:
    Новосибирск
    Не всё так однозначно...
    Ориентир это чистота камеры сгорания... Если горение чистое и достаточное по мощности, то чистота и полнота сгорания сами приведут к идеальным соотношениям...
    А в плане экономичности нет особой разницы в том что набор мощности происходит за 6 подач по 10 секунд или 12 подач по 5 секунд...
    6*10*11гр = 660гр или 12*5*11гр = 660гр
    У меня при первом способе работы стенки котла покрываются сажей, а при втором способе имеют серенький налет из пыли...
    Невозможно создать универсальный способ настройки абсолютно всех котлов...
    В настройке первична чистота горения, желательно под контролем газоанализатора...
     
  2. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Енисейск
    На реверс думаю не стоит ставить, там реле срабатывает раз в год. Реле заказал https://aliexpress.ru/item/1005004201508559.html такое
     
  3. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Енисейск
    Привязка шнека к вентилятору в поддержке интересно организована?
     
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    - как сделает Дом Автоматики неизвестно, но на KG-Elektronic есть возможность задать параметры в секундах работы вентилятора до включения шнека. И каждый раз в поддержке до того как включится шнек автоматически включается вентилятор - вот тогда проваливание внутрь мелких частиц шлака и угля минимизируются.
     
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Пока первое что удалось узнать про новый контроллер DM320S2 - это его вид
    DM320 S2.png
    Выглядит прилично.
    Но опять же шайба -крутилка... будет ли возможность менять температуру с главного меню, как в Эко100\200? Не заходя глубоко по настройкам в поисках температуры ЦО?
     
  6. borkonar
    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    24

    borkonar

    Живу здесь

    borkonar

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.22
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Красноярск
    А мобильное приложение у него есть? Цифра в названии 320 наводит на мысль, что нет...
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    - по слухам, что у него и вайфай и еще куча навороток, таких что нет ни в одном из их контроллеров... и самое интересное, что цена будет дешевле ДМ350 !
    Это все слухи, а вот как будет в реальности неизвестно- надеюсь будем после презентации тестировать и увидим все достоинства и недостатки.
     
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Вот что на их официальном сайте про этот контроллер написано;

    Главными особенностями контроллера DM320 S2 являются:
    • Цветной информативный дисплей;
    • Высоконадежные твердотельные реле;
    • Запатентованная технология автореверса;
    • Поддержка до 4х контуров отопления (конфигурирование тепловых схем);
    • Обновление прошивки через SD карту;
    • Поддержка OpenTherm протокола (интеграция в умный дом);
    • Рекомендуемая розничная цена от 16 тыс. рублей с НДС.
    Контроллер проектировался с учетом замечаний наших дорогих пользователей, поэтому реализованы все замечания с форума тех. поддержки https://domavtomatika.com/forum.

    Презентация контроллера запланирована на конец ноября 2023 года. А в массовое производство контроллер будет запущен в начале 2024 года.
     
  9. Pipel
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Pipel

    Новичок

    Pipel

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    Вот что самое главное, жду не дождусь. И ни какие мобильные приложения от производителя не нужны
     
  10. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Что такое Интерфейс OpenTherm и зачем он нужен? Сcылка на скачивания инструкции файла в формате. pdf только для тех, кто хочет пользоваться в дальнейшем этим контроллером и термостатом или же просто для общего ознакомления.
     

    Вложения:

  11. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Енисейск
    У меня проще. Обычный китайский 300рублевый термостат управляет насосом, 24гр включается 24,5 выключается и температура держится постоянная, но это работает у кого самотечная система.
     
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Alekсандр -обратка по температуре на сколько по минимуму падает ? Вот, как только запускается котел в нагрев какая температура на обратке ?
     
  13. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Енисейск
    Сейчас установка 54, если включен насос обратка 46гр. С отключенным падает до 39гр.
     
  14. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    - в системе 54 и у Вас выключается циркуляционный насос ? Что то не понял...
     
  15. Buriat1Ulan-Ude
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Buriat1Ulan-Ude

    Участник

    Buriat1Ulan-Ude

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Скорее всего здесь реализовано как в зоте. Конкретно у зота форта, если насос цо подключен к блоку управления котла, то при срабатывании комнатного термостата, отключается насос цо, и включается на определенное время и через определенный период именно для поддержания температуры в системе.