1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,31оценок: 13

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Simposka, @BOBYI, @Gefestt, - отвечу сразу всем. - каждый понимает функцию ПОДДЕРЖКА по своему. Кто то думает что он для того, что бы уголь на горелке не проседал внутрь (как это в настройках по умолчанию на контроллерах ДМ - поддержка раз в 10 минут. Я же понимаю что ПОДДЕРЖКА нужна для поддержания падающей (в паузе) в котле температуры- именно ПОДДЕРЖАНИЯ.
    Обычно при настройке котла я замеряю изменения по времени в нагреве и в поддержке при 3 разных выставленных параметрах:
    1. Замеряю посекундно при тех параметра, как есть (допустим 8.05 мин нагрев и 10.30 минут в поддержке)
    2. Затем увожу в поддержке перерыв включения шнека и вентилятора за 30 минут- делаю для того что бы отключить поддержку и сделать просто ПАУЗУ (как это реализовано на некоторых контроллерах) и опять замеряю время в нагреве и ПАУЗЕ. - вижу по времени разницу между показателями с поддержкой как было и без поддержки с ПАУЗОЙ. (например 8.20 минут нагрев и 9.30 минут в паузе
    3. Выставляю в поддержке параметры с частой подачей и минимальным раздувом, так что бы в котле только чуть чуть раздуло и выжгло пирогазы с маленького количества поданного топлива и немного подняло (десятые градусы через минуту 0,2-,0.4 градуса) - и так же замеряю время в нагреве и в поддержке. (например 5.30 нагрев и 15.50 в поддержке)
    Какие мои наблюдения ?
    1. При правильной настройке ПОДДЕРЖКИ угольная горелке перед запуском в НАГРЕВ полная и остается контроллеру сделать всего 2 подачи для полного пламени и хорошего нагрева в течении от 4 до 6 минут (меньше 4 минут не успевает прогреться теплоноситель и мало инерции котла, а больше 6 минут уже предел когда много съесть топлива (7 подач*6 секунд *15 грамм= 630 грамм)
    2. За время поддержки съест угля столько же сколько за 2 подачи во время нагрева.
    3. Теперь посчитаете расход топлива... по времени цикла почти одинаково -около 18 -20 минут, и количество циклов включения в сутки так же 3* 24 = 72 а вот уже вес сгораемого топлива существенно меньше.
    Как то так
     
  2. BOBYI
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    36

    BOBYI

    Живу здесь

    BOBYI

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Красноярск
    Спустя две недели настроек пришел к таким же параметрам только при гестерезисе 1° и мощности вентилятора 2%.
    Чем Вы замеряете десятые градусов?
     
  3. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Енисейск
    Заметил что при экономном сжигании вентилятор 2% и дымовых газах 50-90гр дым из трубы присутствует если добавить вентилятора чтоб не было дыма то расход становится выше и вся экономия уходит в трубу незаметно.
     
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    вот таким
    1.jpg
    Цепляю рядом с датчиком ЦО и если есть расхождения 1-2 градуса, то в уме держу поправку, и в процессе настройки смотрю за показателями .. С этим датчиком намного лучше видно, как на нагрев влияет изменяемые параметры.
    - он и должен присутствовать при таких показаниях 50-90 градусов - настройте 90-130 и будет намного лучше..., только 2% у всех разные - проще говорить на минимальных (у кого то 2% и 40% почти незаметные). Кстати зря ставите 2% без стабилизатора напряжения - просадка по напряжению и вентилятор вообще может не запуститься - ставьте 5-7 % они ни сколько не отличаются по мощности от 2%, но для запуска эти 3-5% много значат. Естественно в режиме АирФлов от этого никуда не денешься, но верхнюю планку мощности вентилятора можно спокойно ограничить 40-60 % мощности вентилятора установив эту мощность в настройках... Так же и с подачей. Но в АирФлов плохо регулируемая мощность вентилятора играет очень большую роль на экономичность...
     
  5. Simposka
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2

    Simposka

    Живу здесь

    Simposka

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Да как бы четкого описания в инструкции нет, что поддержка это горение или пауза. IMG_20231128_200852[1].jpg IMG_20231129_001830[1].jpg
    Написано в 3п., что типа котел как выключатель, включено/выключено. Но ведь параметры по заданию задержки и продувки присутствуют, значит котел можно настраивать на режим поддержки с подачей шнека и вентилятора, странно только почему производитель в инструкции про это ничего не пишет - пишет только где это сделать, а как правильно ноль информации.
     
  6. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    - я уже писал, что они не понимают (или не хотят понимать) смысл ПОДДЕРЖКА как поддерживать температуру в котле, а понимают как поддерживать уголь на горелке... практиков на реальных и разных производителей котлах у них нету. а ведь многие ставят их контроллеры на свои котлы. Очень сложно сделать универсальный контроллер, что бы одинаково работал на разных котлах и устраивал всех пользователей. Но из наших Российских контроллеров, я считаю, DM320 и DM350 самые удачные. Вот если DM 320 S2 будет лучше по реакции по мощности различных вентиляторов, удобству управления и возможностям, то тогда это бомба - поживем \увидим.
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Хочу поделиться моим ответом в другой теме.
    Думаю что многим будет полезно...

     
  8. Aleksey82
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aleksey82

    Новичок

    Aleksey82

    Новичок

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярский край г. Кодинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно настроен у меня котёл? Настройка при минус 4 градусов на улице и надо ли ждать морозов или можно при такой температуре настроить для холодов? Котёл зота куба, шнек 133 мм, дымоход 120 мм и высота 6,5 м, контролер дм320. Отапливаемая площадь 185 квадратов. Настройки шнек нагрев 6 секунд с промежутком 55 секунд, поддержка 3 секунды через 3 минуты, вентилятор мощность 20℅ заслонка закрыта на 65 % поддержка 28 секунд через 3 минуты. Температура 50 градусов гистерезис 1 обратка 41-42 градуса. Время нагрева 4,56 м. и время поддержания 9,86 м.
     
  9. Aleksey82
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aleksey82

    Новичок

    Aleksey82

    Новичок

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярский край г. Кодинск
    Горелка ретортная не поворотная и топливо уголь орех балахта
     
  10. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Aleksey82, на данный момент у Вас котел кушает в порядке 50-52 кг в сутки.
    - этот показатель подачи и перерыва подачи нужно настроить с максимально возможным наполнением на горелке, без сваливания не сгоревшего черного и алого угля в зольник. и
    - этот же параметр настройте так что бы не было больших искр во время работы (искры только во время подачи) - и с тем условием, что бы время в нагреве не упало меньше 4 минут и не выросло более 7... Добейтесь инерцию котла выше заданной более 2-х градусов, лучше 3, а еще лучше 4-5
    - за 28 секунд у Вас где то 16-18 секунд тепло выдувает в дымоход...и замерьте с 2 минутами и с 1 -особенно в мороз и какой показатель будет лучшим его и оставляйте.
    -Гистерезис ЦО не грубите - чем холоднее на улице, тем меньше до 1 градуса гистерезис.
    -Температуру ЦО в котле зразу на 5 градусов не нужно поднимать - лучше по 2-3 градуса через 2-3 часа - так на горелке не так явно начнутся изменения уровня угля.
    Все удивляются почему мои настройки продолжаются при моем присутствии около котла минимум 4 часа, а по телефону на удаленке обычно 3-4 вечера - теперь я думаю что Вы поняли почему ? Да потому что нельзя с бухты-барахты сказать ПРАВИЛЬНО или НЕТ настроен у Вас котел... нужно понять КАК он работает, как он реагирует на определенные изменения параметров, отбалансирована ли система отопления, как быстро обучается владелец котла, как правильно донести до него ПОЧЕМУ именно такие параметры, а не другие...на удаленке очень трудно с пожилыми людьми, особенно из деревень - СКЛЕРОЗ, не запоминание какие кнопки и куда нажимать и так далее и тому подобное.
    Да здесь уже много, кому я помог с настройками и не дадут мне соврать...
     
    Последнее редактирование: 03.12.23
  11. Aleksey82
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aleksey82

    Новичок

    Aleksey82

    Новичок

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярский край г. Кодинск
    Спасибо. Попробую. Я первый год на угле, с пелетами было легче настроить.
     
  12. Aleksey82
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aleksey82

    Новичок

    Aleksey82

    Новичок

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярский край г. Кодинск
    Если не получится, то вам позвоню. Сможем настроить по видео звонку? В какое время лучше вам звонить?
     
  13. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.236

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где-то писал, про Зоту Куба 20 кВт. IMG_20230731_214212_HDR.jpg
    Обещал подробнее.
    Но не про настройки котла,
    Уважаемый Влад, это делает лучше меня, а про настройки системы отопления.
    IMG_20231203_194849.jpg
    В инструкции к контроллеру указано, что есть внешние управление котлом.
    А по факту нет.
    На запросы завода, ответили, меняйте контроллер.
    ТЗ для отопления.
    Работа насоса котла, насосом отопления, насосом ГВС, управление СО по температуре и по интернету (зонт Н1).
    Питание контроллера и насосов (раздельное) через ИБП Зотовский.
    Фактически контроллер, на прямую, управляет только горелкой.
    На насосы берутся только сигналы.
    ГВС греется всегда, когда котел горячий.
    Нет режима вкл-выкл ГВС.
    Насос котла включается по команде контроллера. Но через реле.
    Загорается зелёный сигнал (К).
    Пока котел не нагреется, насосы не включаются.
    СО управляется Зонтом, включая выключая насос По температуре воздуха или по интернету). Зелёный сигнал (О)
    На случай перегрева котла выше 70° ,насос СО включается принудительно (независимо от Зонт).
    В этом случае загорается красный сигнал и лишнее тепло сбрасывается в систему отопления.
    (При +10 ,+15 на улице, такого не случалось. Котел держит свои 65 °без проблем, без перегрева.)
    При -18° (ниже небыло) на обратке, на ощупь, было больше 60°. На выходе, задано 65°.
    Котел обьвязан через ГС.
    На стороне СО, трехходовой кран, для регулировки температуры идущей в дом.
    В обычном режиме хватает ~55°
    IMG_20231203_194834.jpg IMG_20231203_194544_HDR.jpg IMG_20231203_194458_HDR.jpg IMG_20231203_194453_HDR.jpg IMG_20231203_194658.jpg IMG_20231203_122822_HDR.jpg
     
  14. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.236

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    IMG_20231203_194722.jpg IMG_20231203_194618.jpg IMG_20231203_194822.jpg IMG_20231203_194809.jpg IMG_20231203_194840.jpg IMG_20231203_194755.jpg IMG_20231203_194750.jpg IMG_20231203_194635.jpg
    Котел работает на пелетах.
    На фото режим разогрева, после выключения на несколько часов (ТО).
     
  15. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @andira2002, на крайних фотографиях 4,6 и 7 я бы не допускал горения в центре горелке или с одной стороны как на фото 6 и 7 - это, скорее всего, происходит из-за долгих пауз между подачами. Мы говорим о пеллетах и стандартном режиме - на угле же менее опасно.
    Чем это чревато ?
    1. Горение и выгорание внутрь горелки - и как следствие горение в шнек. Без датчика шнека и системы пожаротушения (бачок с водой и шлангом в шнековую систему) очень опасно
    2. Прогорание внутрь приводит к удлинению времени в нагреве, ведь для набора уровня пеллет и хорошего рабочего пламени приходится сначала сделать 4-5 подач, а это время и лишний расход топлива.
    3. Я, конечно, не такой спец в системах отопления, но настроил десятка полтора Зота-Куба сo стандартно идущим контроллером DM 320\350 на различных системах отопления и теплыми полами и без - - нормальные котлы и нормально работают и настраиваются, но с таким контроллером как у Вас @andira2002, я не встречался. Мне кажется, что и контроллер DM не сможет нормально работать с Вашей системой и наворотами в ней. Чем больше всяких блокирующих друг друга систем и клапанов, тем больше контроллер не понимает что ему делать...
    Балансировка системы отопления имет чуть ли не самое важное значение для правильной работы котла