1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,31оценок: 13

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Сейчас только что приехал с настроек переделанного полуавтоматического котла ВСКЗ комфорт под автоматику. Если честно, то просто ужас. ну нельзя сделать конфетку из говна, ну никак... зарекался больше не настраивать такие котлы, ВСЕ точно больше не буду- приехал черный как черт. Пошел мыться и стираться.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.12.21
  2. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Замечание по работе с переделанным полуавтоматическим котлом ВСКЗ komfort 24 кВт под автоматику: Уголь семечка Балахта.
    IMG_20211224_112030-2.jpg
    1. Не поворотная ретортная горелка - нет воздушных отверстий на плоскости горения в зоне над шнеком - горелка работает не правильно нет пламени в этой области и печет коржики в этом месте.
    IMG_20211224_142846-5.jpg
    2. Открывая и закрывая шток с гайками заслонки вентилятора, убедился что двух гаек сильно много и вентилятору не хватает мощи отодвинуть заслонку до нужной степени.
    - открутил обе гайки - стало немного лучше- пламя увеличилось на 5-8 см.
    3. Проблема с вентилятором - сила надува слишком маленькая .. от 15 до 57 % котел не набирает температуру
    - почистил вентилятор, как было и как стало:
    IMG_20211224_121221-3.jpg IMG_20211224_122605-4.jpg
    Вентилятор стал дуть немного сильнее пламя прибавилось еще на 5 см, но все равно недостаточно.
    4. Открутил на горелке боковую крышку - вычистил пыль внутри и поставил на место.
    (фоток не делал- сильно грязный)
    Прибавилось пламя еще немного.
    Вывод- требуется замена вентилятора, но пока оставили работать так как есть.
    5. Отрегулировал количество угля на горелке - интересная особенность: горелка должна быть почти полностью заполнена и с хорошей горкой -тогда пламя хорошее и сильное, если чуть меньше угля на горелке тогда время нагрева сильно увеличивается.
    Подобрал оптимальное наполнение горелки углем, так что бы не вываливались не сгоревшие угли в зольник.
    Было: нагрев 22 мин 30 сек \поддержка 7 мин 50 сек СТАЛО нагрев 8 минут 10 сек \поддержка 14 минут 20 сек.
     
  3. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    В голосовании нет нужного вопроса.
    Важнее чем качество топлива, это подходит топливо для котла или не подходит, а далее уже прямое следствие работа котла на подходящем или не подходящем типе топлива.
    Есть уголь к примеру антрацит, а есть длинно пламенный, у одного очень малое кол-во пиролизных газов у другого чуть ли не половина от всей массы выделяется в виде пиролизных газов.
    Настройками котла подобные моменты не решаются.
     
    Последнее редактирование: 26.12.21
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @KoenigMan, полностью согласен с Вами по всем пунктам... А какого нужного вопроса не хватает ? Их можно и 40 написать, а вот толку то нет, мало кто ответил на вопрос - видимо всех все устраивает.
    Сегодня настройка 2-х котлов
    1. Вулкан Оптимум 24 кВт Ретортная горелка. контроллер KG Electronik SP18. улица минус 15. Режим F6
    П
    роблема - котел плохо набирает температуру и жрет много угля. Было нагрев -12мин 40 сек Поддержка 5 мин 20 сек
    Настройки котла по расходу топлива на 16 кВт - поэтому котел долго набирал температуру.
    1. Почистил котел
    2. Настроил вентилятор
    2. Настроил Работу и Поддержку под 23 кВт по расходу топлива.
    СТАЛО Нагрев 3 мин 20 сек и Поддержка 17 минут 50 сек.
    Замечания :
    1. Нет соостности включения шнека и вентилятора. при настройке времени продува раза 2-3 включается нормально до подачи шнеком, но потом с запаздыванием.
    2. Очень маленькая пауза сброса регулировки параметров на начальный экран. Секунд 10 не хватает.
    3. Включение вентилятора в ПОДДЕРЖКе добавляет время продува к следующему включению вентилятора,
    А в общем ПРОСТОЙ, не прихотливый котел и контроллер.
    2. Котел Горыныч (Железногорск) контроллер DM320 ,Лотковая стальная горелка вертикального пламени, режим Стандартный "rgkefnbhjdfk 1 ctpjy/
    Проблема - котел не уходит в стоп...ЖОР большой.
    1. Настроил вентилятор- был сильно слабый раздув и не работали все сопла горелки
    2. Выставил правильно датчики температур
    3. Уголь сырой с улицы со снегом
    4. Вскрыл лючок снизу горелки- грязь и много трухи и шлака. Почистил все отверстия- горелка ВЗДУТАЯ по горизонтальной плоскости.
    5. Запустили, нагрели, поехали - будет в таком режиме дорабатывать плохой уголь в бункере- почти полный. Затем подстроим в телефонном режиме.
    ВЫВОД - если не хотите проблем, то не берите уголь со штыбом и не загружайте в бункер мокрый и со снегом. Экономия любит думающих...
    ИНТЕРЕСНОЕ Можно на любом контроллере видеть когда нужно чистить котел (а так же в приложении) - - как только почистили котел и ждете нагрев и отключение котла по выставленной температуре ЦО и наблюдаете на сколько увеличится температура котла по инерции. Допустим выставлено 55 градусов и по инерции верхняя точка 59 градусов - все дня 3-4 можно спокойно жить и не беспокоиться о чистке котла, но после этого смотрите за верхней точки после нагрева. И чем ближе она будет к выставленной температуре тем засранней котел (до 57-и градусов идет сильный расход), то есть меньше 2 градусов не допускайте.
     
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    " СТОП УГОЛЬ" ? - очень часто доводится объяснять людям что это такое.
    Это специальная система, установленная под бункером, для отсечения угля от шнека. Она есть не на всех котлах, но наиболее современные производители котлов устанавливают ее обязательно.
    Конструкция " стоп уголь" может быть различной, но функцию они выполняют одну ту же - это отсечь падение топлива из бункера к шнеку в случаях полного заклинивания.
    Разберем самый удачный, на мой взгляд, вариант.
    В случае полного заклинивания шнека и нескольких попыток его расклинивания при помощи реверса, Вам нужно попытаться достать предмет что попал в шнек и его заклинил. (я лично доставал камни, болты, кусачки и гвозди)
    В первую очередь отключите котел !
    Под бункером есть два лючка...
    IMG_20211204_132451.jpg
    Откручиваем барашки на верхнем лючке и при помощи старого ножа или другого инструмента пытаемся оторвать пластину посаженную на герметик (на некоторых котлах стоят резиновые прокладки - с ними проще)
    Затем забиваем ножи, идущие в комплекте с котлом вот таким образом, отсекая таким образом просыпание угля из бункера.(на некоторых котлах идут круглые штыри)
    IMG_20211204_115741.jpg
    Подставляем какую либо емкость, либо ведро под лючок, что находится ниже... и вскрываем его.
    IMG_20211204_120539.jpg
    Постарайтесь очистить полость над шнеком от угля в ведро.
    IMG_20211204_132434.jpg
    Вот столько, примерно высыпится в ведро.
    Включаем контроллер и переходим в РУЧНОЙ РЕЖИМ - при помощи ШНЕК и РЕВЕРС пробуем раскачать и вытащить в обратную сторону попавший предмет. В самых тяжелых случаях помогает ломик и кувалда.
    Достали ? Замечательно !.. Для верности проверьте работу шнека и только после этого собирайте в обратном порядке.
     
  6. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Как приятно настраивать котел когда все чисто и аккуратно в качегарке !
    Котел Горыныч ПРО (made in Красноярск) 15 кВт, чугунная лотковая горелка, уголь Балахта орех. контроллер DM350/ на улице -6 (ощущается как -11)
    Начальные показатели Нагрев 3 мин 35 секунд в Поддержке 17 минут 20 секунд. Был настроен на 7.5 кВт.
    - отрегулировал работу заслонки
    -поймал 3 пиковых значений силы вентилятора на 9, 13.6 и 18 кВт по расходу топлива.
    - Настроил подачу и вентилятор на 13.6 кВт.
    - Настроил работу в ПОДДЕРЖКЕ по времени падения температуры.
    Конечные показатели Нагрев 2 мин 20 сек В Поддержке 40 мин 10 сек.- это время будет уменьшаться по мере похолодания.
    Был сильно удивлен - в первый раз вижу такие маленькие теплопотери в доме ! Вот это будет СИЛЬНО экономично !
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Поздравляю ВСЕХ с наступающим Новым 2022 годом ! Удачи во всех новых начинаниях, сибирского крепкого здоровья и УДАЧИ !
    11.jpg
     
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    У кого то праздники, а у нас РАБОТА !
    Самым запоминающимся оказался котел Tis Eco 45 кВт с их же контроллером Беларусского исполнения...жор угля семечки около 200 кг в сутки на площадь 420 кв. метров при температуре на улице минус 8 - котел работает в СТАНДАРТНОМ режиме вообще почти без остановок. По подсчетам в изначальных настройках был настроен на 33 кВт, шток заслонки вентилятора был направлен в другую сторону (грёбанные настройщики-установщики Вы куда смотрите ? Мужик влетел на сумму половину стоимости котла на уголь за 3 месяца !). За это время забило все воздуховоды, как котла, дымохода, так и вентилятора - хоть бы примитивно объясняли, что нужно делать и как обслуживать котел.
    Изначальные настройки подачи и вентилятора, на всякий случай, были записаны и очень удивили -. подача 45 секунд через 20 секунд, такие настройки на 108 шнеке и редукторе Вампер должны просто завалить зольник полный углем !
    Короче - все вычистили, выдули и пропылесосили.
    А раз уже нет горящего угля на горелке решил замерить производительность шнека в секунду и потом уже просчитать сколько нужно ставить в настройках. В ручном режиме шнеком за 6 минут навалил в ведро уголь и взвесил (за 3 (три) раза и подсчитал производительность среднее значение= 4,86 грамма в секунду (это в 3 раза меньше чем редуктор Вампер со 108 шнеком) - значит и подача должна быть в 3 раза длиннее.
    Запустили котел, прогрели горелку и, НО выставленные параметры подачи не дают нужного заполнения горелки и поэтому нет СИЛЫ пламени и очень медленно набирает температуру (с совка подбросил на горелку угля и чуть расплющил горку - пламя стало таким как и должно быть). Поэтому в ручную замерил время подачи и периода м\у подачами - они в 2 раза отличаются от выставленных (стоит 45 секунд, а в реале 23) - залез в Сервисные настройки и убрал на НОЛЬ коррекцию подачи. Ура все встало на свои места -как положено ! Набрали температуру ЦО 55 градусов, прогрели помещения за 1,5 часа и после 4-го периода работы котла стала появляться и расти ПОДДЕРЖКА (мне так легче называть). Но настройки поддержки на подачу 12 секунд через 40 минут (так было)- это просто издевательство над котлом ! Он и так не уходил в поддержку, а тут еще о никаких 40 минутах и не пахнет !
    Настроил параметры в работе и в поддержке с меньшим по времени подачи и временем между подачами, в ручном режиме заполнил горелку КАК ПОЛОЖЕНО - ПОЕХАЛИ ! Долго и НАСТОЙЧИВО
    СТАЛО нагрев 8 мин 10 сек - в поддержке 13 минут 25 секунд.
    И как факт жор угля стал примерно 100-110 кг в сутки - замеры продолжаются !
    Это самая сложная настройка котла в этом году, что мне пришлось настраивать...
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    У кого есть желание узнать на сколько киловатт настроен в данный момент Ваш котел (Лучше пишите в личку, что бы не засорять эту тему -отвечу всем по мере занятости). Сплю мало, работаю много.
    Мне нужно знать для просчета:
    Название котла, сколько киловатт, отапливаемая площадь, наименование контроллера, диаметр шнека
    .
    1. Время подачи шнека - в секундах
    2. Время м\у подачами (сек)
    3. Эти же параметры шнека в ПОДДЕРЖКЕ (сек и минуты)
    4. Сила вентилятора во время работы и поддержке
    5. перерыв включения вентилятора в поддержке,
    6. Время в работе (нагрев) -(мин:сек)
    7. Время в поддержке (паузе) (мин:сек)
    -Просчитаю (примерно) для СТАНДАРТНОГО и автоматического режима (Аирфлов,Фуджиложиг\Пид) сколько должен Кушать Ваш котел с этими настройками - дам рекомендации по настройке и улучшению работы Вашего котла.
    -Подготовлю таблицу по увеличению\уменьшению киловаттности именно Вашего котла по степени увеличения\уменьшения количества подаваемого топлива.
     
  10. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Первый пошел.
    Котел ВСКЗ- 40 кВт, контроллер DM320 отапливаемая площадь 420 кв. метров - ретортная круглая неповоротная горелка. Уголь орех. Утеплен плохо - бокс -автосервис+5 тепловентиляторов. Разница между подачей и обраткой 20 градусов+ 5 тепловентиляторов. Улица минус 15 градусов. В помещении плюс 8 градусов.
    Начальные настройки
    Шнек 18 сек через 60 секунд. Поддержка 12 сек через 10 минут. (выдает 35,5 киловатт)
    Вентилятор 95%, в поддержке 6 секунд через 10 минут.(не правильные !)
    Работа котла - в СТАНДАРТНОМ режиме без ухода в поддержку
    Жор угля примерно 190 -200 кг в сутки.
    Предупреждаю эти настройки НЕ ВЕРНЫЕ ! - не вздумайте их повторять !)
    Прикинули, что в режиме AirFlow должен работать эффективнее !
    В телефонном режиме настроить не удалось - пришлось выехать на обьект.
    И о ужас ! О каком тепле можно говорить.?. котел не набирает выставленные 70 градусов, максимум 65, ворота часто открываются, щели повсюду и так далее и тому подобное.
    Побегали с БУБНОМ, заткнули все дырки, где то повесили шторы, кое -где утеплили. почистил котел и горелку. Настроил работу вентилятора.
    Настроил параметры работы котла в режиме AirFlow, подзадавил обратку - температура через 3 часа набрала заданные 70 градусов - по мере прогрева стал открывать обратку до возможных пределов. Удалось поймать оптимальность открытия, так что бы температура в котле набиралась достаточно быстро... Котел заработал !
    Теперь жор угля около 100 кг в сутки - то что надо ! В помещении средне +12+14 градусов .
     
  11. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    При настройке как-то учитывается Температура уходящих? Какие значения считаются нормальными? Есть общие правила или всё индивидуально? Если измеряете, то чем и как?
    Собственно к чему это. У меня при модуляции 100% Тух поднимается до 200 и иногда более градусов. Это нормально? Котел хайзтехник q eko на 25 кВт
     
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Часто у меня спрашивают " Как контролировать и когда поднимать температуру в котле ? "
    Совет простой
    - контролируйте ОБРАТКУ. Заметьте температуру обратки в межсезонье (держите не менее 42-45 градусов) и по мере похолодания на улице у Вас обратка будет уменьшаться. Значит температуру в котле необходимо увеличить ровно на столько же.
    Допустим у Вас стандартная температура обратки 45 градусов (не печет коржи и нет шапок) и на улице резко похолодало и обратка упала до 40 градусов (обычно изменяется горение и начинают образовываться небольшие коржики) - тогда нужно поднять температуру в котле на 5 градусов и через 4-5 часов проконтролировать температуру на обратке, так что бы она ровнялась 45. Добавить. убавить 1-2 градуса.
    На импортных котлах немного по другому (Pereco/Defro другие), особенно в межсезонье - эти котлы любят, что бы обратка была не менее 50-55 градусов (тогда нет коржеобразования) и тогда необходимо контролировать именно эту температуру.
    Подмес Вам в помощь.
     
  13. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    Трёх ходовой термостатический клапан вам в помощь.
     
  14. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Дым в бункере ? Первые симптомы возгорания в бункере .
    Стоит ли опасаться ? К каким последствиям может привести возгорание топлива в бункере ?
    Как предотвратить такой процесс ?

    На видео видно первоначальные подсказки для Вас и что нужно сделать, что бы не допустить возгорания !
    Уверен на 99% ,что можно и нужно предотвращать любые причины возгорания топлива в бункере или взрыва котла. Любое нарушение техники безопасности должно быть предотвращено заранее и заблаговременно. Так что желаю Вам предугадывать, что может случится и к каким последствиям Ваша халатность и безалаберность может привести. а случаев таких очень много.
    Если у Вас из бункера :
    1. Дым (рыжий) в бункере ?(дым может идти, но только при малом заполнении бункера или долгом открытии люка.)..
    2. Дымок в посадочном месте крепления бункера и шнека ?
    3. Может в другом месте и только после чистки котла и паузы 30-40 минут ?
    Как следствие - если не сработает безопасность и допустим не сработает температурный датчик на шнеке, то при подсосе воздуха в бункере может пойти неконтролируемое возгорание топлива и как уже были случае, то тушение происходит очень долго...с большим задымлением и даже жертвами...
    Особое внимание при использовании пеллет !

    Как предотвратить подсос воздуха в бункер ?
    1.
    Протянуть крепление бункера и ремонтных окон стоп-угля
    2. Держите дверца бункера всегда закрытыми. Проверяйте герметичность. Поле загрузки топливом тщательно промести под резинками (асбестом)
    3. Проверить работоспособность датчика температуры на шнеке. - подставить пустой зольный ящик и поднести датчик шнека к открытой дверце и при нагреве до 95 градусов должна сработать блокировка от возгорания по шнеку. Работа котла прекращается и шнек выдавливает весь горевший уголь из горелки в зольный ящик и отключает полностью работу котла, обычно полный ящик)... P\S- часто такой процесс происходит, если близко к телу котла прикреплен этот датчик и он часто срабатывает (особенно при включении после долгого простоя.- всего то нужно отодвинуть датчик на 10 см ближе к бункеру.
    4.
    Провести от вентилятора к бункеру дополнительный шланг с воздухом для создания избыточного давления в бункере - это на 99 процентов предотвратит подсос воздуха.
    5. Установить систему водяного пожаротушения в шнек.
     
  15. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20