1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,31оценок: 13

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.703
    Благодарности:
    2.284

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.703
    Благодарности:
    2.284
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схемы отопления, немного не по теме..не буду отвлекать.
    Если будет интересно, расскажу в личке.
     
  2. Simposka
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3

    Simposka

    Живу здесь

    Simposka

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    А почему автоматы не способны работать с ЕЦ?
    Я тут просто призадумался, это же по сути обычный котел (почти) :) только с управлением автоматикой. По идее должен работать и в ЕЦ, если грамотно сделать трубы.
    Там вроде вопрос по температуре обратки, что не ниже определенного значения (у всех по разному) но примерно 50 град.
    где то тут на форумах читал, что если разница между обраткой и подачей будет больше 20 градусов, то тоже возможен конденсат, это правда?
    Исходя из этого предположил что если добиться разницы где-нибудь градусов 15, то возможно реализовать.
    Возможно где то не прав, жду вашей критики форумчане :)
     
  3. Simposka
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3

    Simposka

    Живу здесь

    Simposka

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Прошу прощения если не по теме! Ув. Vad6510
     
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560
    Адрес:
    Красноярск
    - ЁБЦ -Ёстественная Большая Циркуляция. так понятно ? Не нужно извиняться ВСЕ по теме, но прошу писать без всяких сокращений, так что бы Вас понимали ВСЕ и новички и склерозники и не нужно создавать полемику и углубляться в системы отопления... Вот представьте, что зашел сюда и читает новичок не понимающий аббревиатуру сокращенных слов. (ЕЦ, ГВС, ГСВ, ХВС, ЖКУ, АБМК, ВПЧ\ВРУ,.и еще очень много слов-паразитов, расшифровку которых нужно держать в голове, если ты не в этой теме) и как Вы думаете он понял о чем Вы написали ? Это все равно что водить с собой переводчика для расшифровке слов как в котельных, так и строительных конференциях...
    - на самотечке (ЕЦ- Естественная Циркуляция) автоматический котел работать не будет, если котел не ниже чем 2-3 метра над уровнем пола. и то с большими проблемами. Я лично не встречал ни одного автоматического котла без циркуляционного насоса.
     
    Последнее редактирование: 09.10.24
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.703
    Благодарности:
    2.284

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.703
    Благодарности:
    2.284
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто врезаный автоматический котел.
    Не будет работать.
    Надо использовать некоторые технические ухищрения.
    Тогда котлу становится хорошо.
     
  6. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560
    Адрес:
    Красноярск
    Как то странно добиться 15-20 градусов Дельты (разница температур между подачей и обраткой)... все как то наоборот стараются эту Дельту понизить. хотя бы до 5-3 градусов. Чем меньше дельта, тем медленнее остывает котел в поддержке. Чем больше площадь отопления и хуже утепление в доме (помещениях) тем больше эта разница температур.
    Обычно стандартная Дельта :
    - от 80 до 150 кв. метров отапливаемой площади Дельта от 3 до 6 градусов.
    - от 150 до 300 кв. метров уже от 6 до 10 градусов.
    - от 350 кв. метров до 500 кв. метров равна 10-12 градусов - это нормально, так и должно быть, так как происходит большой теплосъем и возвратная обратка должна быть такой.
    Естественно ПОДМЕС мы в этом случае не учитываем.
    Самым оптимальным поставить 2 температурных датчика на обратке. Один до подмеса, а второй после насоса и сразу "убиваем 4-х зайцев "
    1. Видим разницу температур в ПОДМЕСЕ, либо трехходовике
    2. Видим степень загрязнения фильтра-грязевика и как только начнет забиваться фильтр Дельта начнет расти
    3. Увидим выход из строя циркуляционного насоса.
    4. Увидим как меняется температура на разных скоростях циркуляционного насоса.
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    После насоса температура не зависит от степени подмеса: закон сохранения не позволяет, просто дельта на СО будет больше, за счет уменьшения расхода (это плохо).
    Выход из строя насоса увидишь просто по дельта.
     
  8. base2009
    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    9

    base2009

    Участник

    base2009

    Участник

    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Красноярск
    Добрый день!
    Советы помогли, в том числе по ватсап созванивались. Котел (Горыныч) отработал сезон без замечаний…. Чистил регулярно 1-2 раза в неделю. По окончании сезона почистил в том числе горизонтальный участок трубы, полностью опустошил бункер, все лето дверки и бункер приоткрыты, чтоб сквозило…..
    В этом сезоне еще не запускал. Надеюсь, что будет ОК
    Благодарю
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560
    Адрес:
    Красноярск
    @base2009, как приятно слышать. Удачи и здоровья Вам и Вашей семье.
     
  10. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    По чему? По системе? :faq: Вот удивил. А как у меня работает? Вы если в отоплении не понимаете от слова совсем, то лучше бы молчали. Этажность дома не связана с подбором насоса никак (от слова совсем.) Можно поставить насос с напором 2м на пятиэтажный дом, если гидравлическая характеристика системы позволяет. Сто раз писал, с графиками, пояснениями и т. д. Если кто-то будет упорствовать и доказывать обратное - "ткну носом" не поленюсь. Что потом скажите? Вы прекращайте нести подобную чушь, люди могут поверить. Этим вы принесёте большой вред. Не удержался. Опускаемся всё ниже и ниже...Читать на форуме этот раздел, что-то вроде чтения журнала "Крокодил" в далёкие времена.
     
    Последнее редактирование: 12.10.24
  11. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    28

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Енисейск
    Vlad - автоматы в самотечной, без насоса не будут работать, должен быть более быстрый протек по системе ... как же тогда у меня самотек работает хоть с насосом хоть без. Зачем такую х..ню безграмотную ни чем не обоснованную пишешь товарищь vlad. А еще потом свои косяки удаляешь подчищаешь так сказать свою репутацию. А вот моя сделанная кривыми руками по словам сантехника из питера система нормально так работает и ни каких зайцев которых надо убить там нет.
     
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560
    Адрес:
    Красноярск
    @Alekсандр, Подчищают админы, у меня нет таких полномочий. И правильно делают, что бы такие как ВЫ не писали всякую ерунду... и негатив. Давайте культурнее что ли, без "за базар отвечать нада " и "х..ню безграмотную".. Тема совсем другая...
    Больше не отвечаю на Ваши выпады, пишите что хотите. но в других темах. Зачем Вы здесь наблюдаете как разведчики ? Если Вам все не нравится ? Идите в другие по профилю темы и там высказывайте свое мнение. а то " ткну носом "- Вы кем себя возомнили ? В темах по профилю Вас уже давно никто не воспринимает, так пришли сюда ? Была бы возможность блокировать - уже давно бы заблокировал.
    Разозлитесь и покиньте эту ненужную Вам мою тему по настройке котлов.
     
  13. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    28

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Енисейск
    Да я просто не могу пройти мимо когда вижу столько много брехни про самотечную систему как у меня. Или какие то проблемы с устоновкой грязевиков и насосов, ставь насос в подачу и отпадут всякие грязевики как не нужный элемент.
     
  14. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    28

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Енисейск
    Мне просто совестно читать как вы кормите людей лже информацией принебрегая каким либо законом гидродинамики. И что мешает по вашему vlad котлу работать если он не на два метра ниже?
     
  15. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    560
    Адрес:
    Красноярск
    Так и кто из нас " Затычка в каждой дырке ?"...
    Идем дальше - настройка котла Зота -Куба
    IMG-20241011-WA0000.jpg
    Нормальный котел. Работает не плохо.
    Фракция угля 5-25 (семечка) максимум до 55 мм (орешек). Сейчас топится на Балахтинском угле "семечка".
    Проблема в скапливании и спадывании небольших коржиков на плоскостях справа и слева, которые потом тянут за собой до самой горелки. Если зола в труху то спадывание в зольный ящик нормальное, но только коржик завия на шнековой трубе слева или справа то начинается скопление и подвисание шлака.