1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,31оценок: 13

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    В другой теме я ответил на этот же вопрос. Всем будет интересен мой ответ на него...
     
  2. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Здравствуйте
    Эксплуатирую котел Galmet Kwr 11 кВт, контроллер luksus eco PID dinamic.

    Настройки контроллера: кол- во воздуха -60%
    Перерыв продува -15 мин
    время продува 10 мощность продува 60%
    Вентилятор wpa 07
    Стоит датчик дымовых газов.
    От котла идёт ревизия и дымоход вверх 1,5 м - сэндвич,(это в кочегарке) затем отвод 45 градусов и сэндвич 1 метр (диагональ), затем отвод 45 градусов, ревизия сэндвич, и 3 метра сэндвича вверх.
    Суть вопроса как поиграться с настройками контроллера, что б не зарастала сажей труба дымохода - сэндвич (диагональ).
    Котел взят с запасом, средняя температура подачи при минус 30 на улице 50-55 градусов, большую часть котел находится в режиме поддержания. при этом температура дымовых газов - 62-71 и не более

    Собственно сам контроллер.

    Из за того что малая температура дымовых газов, имею зарастание дымохода сажей, чаще липкой (типа дегтя)
    И на улице в тройники ревизии сэндвича внутри намерзает конденсат.(Где то при -20 и ниже
     

    Вложения:

    • IMG_20220126_192923.jpg
    • IMG_20220126_192910.jpg
    Последнее редактирование модератором: 27.01.22
  3. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @masepyska, У Вас полуавтомат ? Переделанный с автоматизацией, бункер, шнек, горелка какая ?
     
  4. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Обычный полуавтомат, загрузка 2 ведра, уголь обычный каменный (фракция 50% орешек 5-10 см, остальное пыль) топлю вперемешку

    Котел заводского производства, контроллер шел в комплекте с котлом, вместе со всеми датчиками и вентилятором.

    Шнека и горелки в данном котле, увы нет, котел с водоохлаждаемыми колосниками, пр- во Польша

    Вот фото
     

    Вложения:

    • IMG_20220126_214010.jpg
    • IMG_20220126_214000.jpg
    Последнее редактирование модератором: 27.01.22
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @masepyska, не загаживайте тему несколькими постами на несколько страниц, ведь можно все разместить в одном...
    У нас тема - Настройка автоматических котлов...
    Могу дать совет ..- купите нормальный автоматический котел..- вот тогда к нам в тему...
     
  6. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Спасибо за развернутый ответ
     
  7. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888
    Адрес:
    Новосибирск
    Извиняюсь за флуд... Не могу не помочь бывшему земляку...
    @masepyska, котел подобного типа не может гореть чисто на длиннопламенных углях...
    Вам нужно сменить уголь на марку Т (тощий) или А (антрацит), у которых мало летучих...
    Карагандинский марки А не путайте с Шубаркулем... Шубаркуль марки Д (длинопламенный)...
    Марки Т и А есть в Кузбассе... Марка А есть в Караганде, но её продают только Карагандинцам...
     
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Кольчугин, @masepyska, - не засоряйте тему с полуавтоматами - обсуждайте настройку в личке или в другой теме...а то сейчас начнется...
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    На второй странице я рисовал приспособу для предотвращения и уменьшения золы уноса около верхней дверцы. Вот ее фотография:
    отсекатель (1).jpg отсекатель (2).jpg отсекатель (3).jpg
    Реально работающая планка. Намного меньше золы сыпется под ноги при открытии дверок и улучшается теплосъем за счет изменения потока горячего воздуха через верх с завихрением.
    Она прижимается вплотную к револьверу.
     
  10. Андрей065
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Андрей065

    Участник

    Андрей065

    Участник

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте.
    У меня угольный автоматический котёл дэфро акм 25 кв. Мощность регулируется перерывом подачи и и воздухом. Порции подачи угля всегда одинаковые, тип подачи поршневой. Эксплуатирую 5 лет.
    Какие нужно создать условия углю для правильного горения ?
     
  11. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Андрей065, глупо мне Вам с 5 летним опытом эксплуатации данного котла, что то советовать. Вы и сами уже все знаете (это все равно что с одной женщиной много лет...), а посоветуешь будет не правильно, не по Вашему..., хотя с женщинами попроще- они любят разнообразие, а вот котел любит СТАБИЛЬНОСТЬ и БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ...
     
  12. Андрей065
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Андрей065

    Участник

    Андрей065

    Участник

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    "Матерый специалист" таким образом ушёл от ответа на вопрос. Этот вопрос интересует не только меня.
    На простой вопрос, я получил тупой ответ "знающего специалиста", который по видимому настраевает котлы методом научного "тыка". О горении угля ничего видимо не знает. Я предположил, что созданная тема стоящая, а оказывается для чесания языков и мозгоблудства .
     
    Последнее редактирование: 02.02.22
  13. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Просто я увидел в Вашем вопросе некий подкол...потому так и ответил. Котлов "дэфро акм 25 кв" я в продаже не нашел - есть на 22 кВт...
    Не видел я еще таких контроллеров (такой как у Вас я котел не настраивал), где не меняется количество подаваемого топлива. И Как это может быть, что регулировка только периодом и силой вентилятора ? Как можно зашить намертво допустим подачу 10 секунд ? Глупость разработчиков ? Не думаю. Значит все равно должны быть расширенные настройки в Сервисном меню... На всех Дефро есть, а почему у Вас нету ?
    Я встречал контроллеры с неизменяемым периодом подачи, а вот количество подаваемого на горелку топлива ОБЫЧНО можно изменить.
    А на Ваш вопрос отвечу, что бы не говорили " Матерый специалист ":
    1. В Вашем случае подобрать с минимальными значениями силы вентилятора (3-5 %) период подачи, так что бы топливо в горелке было максимально возможным и не сгоревшие угли не вываливались с горелки (допустим стало 45 сек).
    2. Поймать следующее пиковое значение силы вентилятора (допустим 15%) и отрегулировать точно так же на горелке- (стало допустим 43 сек)
    3. И вот так найти по всем пикам вентилятора все периоды подачи до 55-60% - на максимуме много тепла улетает в трубу...
    Это и будут Ваши значения для различных уличных температур в Стандартном режиме. Они же пригодятся и для ПИД режима...
     
  14. Андрей065
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Андрей065

    Участник

    Андрей065

    Участник

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ладно - забыли. Вы оказались правы, котел у меня АКМ 22., я уже и забыл. Задача какая при сжигании угля - это максимальное количество угля на горелке при минимальной подачи воздуха, при этом горящий уголь не должен падать в зольник. При малой подачи воздуха уголь будет коптить, или этого бояться не нужно ? Как по пламени определить достаточно воздуха или нет ? Нужно добиться минимального пламени? Воздух можно настроить от нуля, практически дуть не будет. У котла поршневая подача угля. Настраивается от 10 секунд, сейчас подача каждые 4 минуты, это примерно 300 - 400 грам. Угля на горелке по минимуму. Есть дополнительная подача воздуха с двух сторон над углём (барашки с боку котла на фото) как их настраивать ? Жгу уголь казахстан Каражыра (если верить продавцам), до нового года был сероватый-не
    блестящий, теперь черный - блестит и коптит, от разреза зависит что ли, причём у серого расход был меньше .
     

    Вложения:

    • 5a65f460f17b67170-1418233903-1380013653-Xy3yLJOf-0.jpg
    • tverdotoplivnyy_kotel_defro_akm_40_p169_1.jpg
    Последнее редактирование: 02.02.22
  15. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Андрей065, обычно поддув вторичным воздухом-(" подача воздуха с двух сторон над углём") только на пеллетах, так как там происходит горение совсем по другому (на ютубе Роман производитель котлов Энергия очень хорошо объясняет ЧТО и ПОЧЕМУ) и на угле этот вторичный воздух блокируют.
    - отрегулируйте горение с минимальной силой вентилятора так что бы набор температуры с минимальной по инерции (допустим -выставлено 60 градусов ЦО и гистерезис 2 градуса - тогда при переходе после поддержки на 58-1 =57 градусов минус 2 градуса по инерции 55 градусов -замеряете время до 56 градусов.) так что бы переход на плюс один градус был за 3 максимум 4 минуты - допустим при 10% набирает +1 градус за 5 минут - тогда переходите к следующему пику вентилятора - допустим 18% и секундомером замеряете время роста температуры с самого минимума по инерции котла до +1- увидели что стало быстрее - допустим за 3 мин 30 секунд - вот это Ваше нужное для минимума сила вентилятора.- настройте максимально возможный уровень на горелке.
    Так же сделайте для 25% и 38 % и 55 %(ваши пики вентилятора) - это будут значения для перехода на более низкие уличные температуры и на них будете переходить только тогда, когда время нагрева и время паузы сравняются. (это в СТАНДАРТНОМ режиме)
    Для режимов AirFlow\ ПИД\ФузиЛоджиг - максимальные значения подачи и силы вентилятора у нас есть - а вот остальные минимальные контроллер подберет и подстроится сам.
    Естественно что пламя должно быть достаточно сильным, но без искр.
     
    Последнее редактирование: 02.02.22