Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Если раньше этот котел работал нормально значит его пора обслужить, прочистить горелку все отверстия для воздуха в горелке проковырять, воздуховод вычистить, проверить и почистить дымоход, если сами не можете то найти кто в вашем районе сможет вам помочь обслужить котел и проверить настройки.
     
  2. aleksandrnepomn
    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    aleksandrnepomn

    Участник

    aleksandrnepomn

    Участник

    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    это, конечно, совет хороший-все прочистить. но я прочистил даже больше, чем вы написали. а как он работал раньше-никто не знает. смысла спрашивать даже нет-кто то ходит в трех носках и держит 18 градусов и им норма, а кому-то и 24 холодно
     
  3. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Ну коржуется это одно а главное чтоб мощности в морозы хватило, чудес не бывает сколько топлива сгорело столько тепла получилось .
     
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Уфа
    Для начала прикинуть мощность фактическую - замерить расход кг/час. Для 340 кв может и не такой большой окажется. Замерить дымогазы. О многом расскажет. Особенно во время настройки подачи воздуха. 35 кВт это примерно кг 5-6 в час - в сутки 150 кг. Похоже на ваш расход?
     
  5. aleksandrnepomn
    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    aleksandrnepomn

    Участник

    aleksandrnepomn

    Участник

    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    150 может и похоже, если бункера на трое суток хватает, по паспорту вообще 420л бункер, надо перемирить. а как можно измерить дымогазы? да и еще- в паспорте указан мин высота дымохода 8м-у меня столько нет явно. метров 5 будет
     
  6. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Дымоход не обязательно по паспорту, тяги должно хватать если 130-160мм труба. обьем бункера в килограммах как раз и будет около 360 кг. А если убавление воздуха приводит к падению мощности, то похоже котел работает близко к номиналу мощности, если конечно горелка заполнена топливом по норме.
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Уфа
    Для 350 кв 35 кВт при 0 температуре - это перебор. Должно быть в половину меньше.
     
  8. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    А на вентиляторе есть заслонка?
     
  9. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    В реалии при минус 5 для 350 квадратов ну не на половину а хотябы 85-100кг. А бывает -5 с ветром хуже 20.
     
  10. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Вот у человека нормально настроенный котел но 400кв плюс гвс в -30 расход 200кг. Горелка у вас такая?
     
    Последнее редактирование: 04.12.24
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Уфа
    Я же про кВт а не кг. Есть разница: чтобы его кг превратить в кВт нужно:
    1. Замерить расход в кг/час;
    2. Узнать теплотворную способность угля;
    3. Выяснить реальный КПД котла.
     
    Последнее редактирование: 04.12.24
  12. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Ну да я счетовод х,..й.
    Балахтинский в среднем это 5.5 кВт/ч-20% КПД котла 4,4 кв. ч ну примерно если около 5кг.ч расход у меня получилось около 22кВт для -5 приемлемо ? х. з так или нет?
     
    Последнее редактирование: 04.12.24
  13. aleksandrnepomn
    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    aleksandrnepomn

    Участник

    aleksandrnepomn

    Участник

    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    ну если брать 1 квт на 10квм, то как раз на пределе своей мощности. но вопрос другой, если поставить котел большой мощности (45квт), то и расход станет борльше?
     
  14. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Расход не изменится, если мощности котла в морозы будит достаточно то смысла брать котел мощнее не вижу.
     
  15. aleksandrnepomn
    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    aleksandrnepomn

    Участник

    aleksandrnepomn

    Участник

    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    нет. а смысл в ней, если на мощности меньше 50 плохо набирает котел?