1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. aleksandrnepomn
    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    aleksandrnepomn

    Участник

    aleksandrnepomn

    Участник

    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    мощности может и хватит, а расход совсем не радует. можно сказать зимы не было еще- максимум градусов 15 ночью пару раз. с учетом того, что топлюсь по температуре воздуха в доме, а не воды
     
  2. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Просто они бывают на вентиляторе а бывают как на зоте в месте крепления к горелке в виде задвижки, и я подумал может вы ее не заметили.
     
  3. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    У вас к контроллеру подключен комнатный термостат? Тогда необходимо грамотно настраивать поддержку. Какие у вас настройки в поддержке?
     
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Уфа
    На большей мощности может быть КПД получше (теплообменник то больше) это если еще и горение меньшей мощности будет хорошее, но это не точно.
     
  5. aleksandrnepomn
    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    aleksandrnepomn

    Участник

    aleksandrnepomn

    Участник

    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    термостат подключил позже. начинал топиться без него. но с термостатом особо расход не изменился. у меня не термостат-а реле и датчик температуры. реле управляет насосом дома. и еще попутный вопрос-нужен ли после насоса обратный клапан на подаче?

    стоит на котле 65градусов. включается насос - температура падает на обратке до 25градусов примерно, это минимальное значение, и начинает набирать изза гидроразделителя, доходит до дельты на котлы 20градусов, затем котел нагрел (где то час полтора работы), потом опять режим ожидания (примерно равные промежутки-час полтора), и снова работа. поддержку тоже крутил вертел, и 10 сек через 5 мин ставил, и 10 сек через 20 мин ставил
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Уфа
    Ну так если мощность соответствует паспортной, то и получается примерно 17 кВт. Проверяйте расход в кг. Ну и час полтора это две большие разницы. Так вы ничего не определите.
    Все эти нюансы надо выяснять у производителя до того как купили: при каких условиях получили эти 35 кВт, на каком угле, какое КПД. Видео, протокол испытаний и пр.
     
    Последнее редактирование: 04.12.24
  7. aleksandrnepomn
    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    aleksandrnepomn

    Участник

    aleksandrnepomn

    Участник

    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    проблема в том, что этот котел я не ставил, дом достался с этим котлом. с производителем я связывался-кроме хрю му, возможно вам не хватает мощности котла, ничего толкового. как может не хватать при температуре за бортом от ноля до минус 10-для меня это главный и неразрешимый пока вопрос. мы же не говорим про минус 30
     
  8. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Уфа
    Ну пока выяснили что котел работает в половину мощности (час горит- час стоп). Так что можете не переживать - хватит мощности. КПД (расход угля) - это уже другой вопрос.
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    596

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Красноярск
    @aleksandrnepomn, отключите комнатный датчик температуры. что бы не мешал настроить котел. После настройки правильной, адекватной и экономичной работы можете подключать датчик комнатной температуры, но с таким условием, что бы обратка не уходила ниже точки росы.
     
  10. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Это как на велосипеде сначала с горы притормаживая а потом в гору приходится спрыгивать и толкать. Но в среднем мы тратили 50% своей энергии. :)]
     
  11. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Тут необходимо задать котлу более правильный режим работы и если использовать термостат и насос необходимо избавиться от провала температуры при включении насоса. может установка гидроакумулятора поможет сгладить скачок и котлу будит легче в нагреве но в плане экономии топлива думаю не поможет.
     
    Последнее редактирование: 04.12.24
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Уфа
    Для чего это ему надо? Главное чтобы котел разжигался и горел нормально после команды на розжиг, а температура никуда не денется - наберется.
     
  13. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    А иначе потом начнется борьба с гудронизацией.
     
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.549
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Уфа
    Опыт показывает, что при горении котла на полной мощности никакой гудронизации не происходит.
    По всему газоходному тракту температура выше 200. И какая при этом температура теплоносителя - абсолютно все равно.
     
  15. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Да может и так, весной будит видно. но во время простоя дым сто процентов падает ниже носителя и это не есть гуд в плане экономии топлива. А расход возможно можно подправить немножко если попыхтеть с настройками еще и температуру дыма нужно маниторить.