Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Замерьте секундомером какая подача у Вас... допустим 20 секунд= примерно 300 грамм и замерьте время когда пламя начнет садится (смотрите на пламя и увидите когда меняется сила пламени - допустим за 70 секунд)- если так то за Ваши остальные 4минуты=240 сек - 70 =150 секунд будут только выдувать тепло в трубу. Необходимо поймать момент просадки силы пламени - это и будет Ваш предполагаемый период подачи. вот к этому периоду нужно максимально приблизиться... Если же при этом будет мало угля на горелке, то прижиманием шибера вентилятора (либо заклейкой воздухозабора вентилятора если нет шибера) и силой вентилятора подгоните уровень на горелке в норму.(это для шнековых котлов)
    У Вас же @Андрей065, подается за одну подачу 300 грамм через 4 минуты, то точно также.
    Я эту проблему описал, как для шнековых так и плунжерных котлов.
     
    Последнее редактирование: 02.02.22
  2. Андрей065
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Андрей065

    Участник

    Андрей065

    Участник

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Попробовал на самых больших оборотах, искры не летят, пламя на уровне углей белое, пламя длинное, бес копоти, видно в верхнем теплообменнике. При снижении оборотов в 2 раза, пламя становится жёлтым и начинает коптить. По цвету сажи на стенках котла можно о чем то судить ? Сажа бывает черная, бурого и серого цвета.(как в автомобиле на свечах, если свеча черная - значит смесь богатая).И от угля то же зависит. Буду экспериментировать, это дело не быстрое. О результатах отпишусь. Спасибо за советы .
     
    Последнее редактирование: 02.02.22
  3. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Андрей065, все правильно - пламя должно быть без копоти. немного сильнее чем пламя свечи и эффективно нагревать теплоноситель. Я вылавливаю переход между мягким пламенем и сильным...оранжево-желто- белым с минимальными искрами при подаче шнеком.
    На стенках черное с легкой синевой отложение это битумирование и часто происходит при слабом пламени и температурах на обратке ниже "точки росы".
    Бурый цвет на стенках более приемлен и зависит от угля и степени сгорания на горелке. Обычно если в зольнике бурая песочная тяжелая зола, то и стенки котла тоже бурого цвета- скорее всего глинистая порода.
    Серый цвет самый предпочтительный- зола труха легкая. Отложения на стенках минимальные.
    Посмотрите не забилась ли золой внутри горелка- при силе вентилятора от 60 и до 100% обычно появляются искры в пламени (индивидуально на каждом котле) - но при таком обьеме как у Вас 300 грамм за один раз этого может не быть- нужно смотреть ...
    Правильно работающая горелка должна регулировать пламя от слабо-мягкого до сильного с искрами - вот тогда можно спокойно найти в этом диапазоне нужные Вам параметры.
    Удачи - пишите что у Вас получилось и как решили свою проблему - думаю что всем будет интересно - такие как у Вас котлы - РЕДКОСТЬ.
     
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Частая проблема на контроллерах DM320 (350) с выходом из строя температурных датчиков (ЦО, ГВС, шнек). Решаем эту проблему самостоятельно. Они полностью взаимозаменяемы.
    В случае если датчик ГВС не используется по своему прямому назначению (нет бойлера косвенного нагрева), то этот датчик в большинстве случаев прикрепляют на обратку. В этом случае на главном меню справа внизу показывается температура обратки. Вот этот именно датчик не настолько важен в работе котла, как датчики ЦО и шнека.
    Поэтому при выходе из строя этих двух датчиков (ЦО и ШНЕК) их всегда можно заменить датчиком ГВС.
    Скриншот 26-01-2022 003854.jpg
    1. Выключаем из сети контроллер.
    2. Разбираем корпус контроллера.
    Скриншот 26-01-2022 003921.jpg Скриншот 26-01-2022 003943.jpg
    3. Фотографируем (либо запоминаем) расположение контактов
    4. Меняем местами по контактам с ГВС (заодно проверим работоспособность предположительно вышедшего из строя датчика.
    5. Проверяем работоспособность включением в работу котла (аккуратно)
    6. Все работает ? Выключаем контроллер, собираем корпус - включаем и наслаждаемся проделанной работой.
    Датчик шнека выходит из строя крайне редко. И в случае его частого срабатывания - скидывания большого количества угля в зольник - просто передвиньте его сантиметров на 7-10 ближе к бункеру в более прохладную зону. (проверьте причину нагрева датчика) протяните и устраните подсос воздуха в бункер.
     
    Последнее редактирование: 07.02.22
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Коллеги по кочегарному несчастью ! Не судите строго !
    Я стараюсь делиться с Вами только нужной информацией, мониторю и оцениваю по форуму и в ситуациях с личными проблемами при настройках котлов. Пытаюсь помочь каждому- которых много по всей России (не только Красноярск), с ними решаем проблемы по котлам по телефону в Вайбер или Ватсап- стараюсь помочь ВСЕМ, в меру своей занятости - я НАСТЫРНЫЙ и обычно довожу до приемлемо нормальной работы котла.
    Злопыхателям -просьба не загаживайте тему, посмотрите по всему форуму, нету ничего подобного. если есть какие-либо дельные предложения и свои САМОДЕЛКИ- пожалуйста делитесь ! Сделаем совместно ХОРОШИЕ, УДОБНЫЕ и ПЕРЕДЕЛАННЫЕ СВОИМИ РУКАМИ недоделанные производителями котлы
     
  6. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Выкладываю графики работы котлов в СТАНДАРТНОМ режиме в зависимости от времени подачи и времени периода подачи Минимум (в идеальных настройках горения на горелке) и максимум (выхода из идеальных настроек) расхода топлива. Шнек 108 -расчет 16 грамм в секунду.
    30-1.jpg 35-1.jpg 40-1.jpg 45-1.jpg 50-1.jpg 55-1.jpg 60-1.jpg 65-1.jpg
    Как пользоваться и применить для себя эти графики ? Посмотрите какие у Вас настройки в контроллере подачи и периода подачи - и выбирайте требуемый Вам и смотрите сколько должен быть расход топлива..и сравните со своим .. Если у Вас расход выше максимального по графику, то стоит задуматься ..
    На примере первого графика 3\30 - подача 3 секунды и период подачи 30 секунд.
    Первое число (3) - слева внизу показывает время подачи, второе (12) - киловаттность работы котла с этими настройками, третье(34) - минимальное расход топлива и четвертое (48) - максимальный расход топлива.
    При нормальной работе котла мной средне статистически высчитано, что нагрев равен 8 минутам и поддержка 22 минуты (48 циклов в сутки)- это идеально работающий котел и если у Вас эти значения другие, то это НОРМАЛЬНО и они не могут быть у всех одинаковыми, а если расход меньше, то вообще здорово !
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Не дали еще один график подгрузить...
    70-1.jpg
     
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    По этим графикам можно отследить работу Вашего котла в автоматических режимах (AirFlow, FuzzyLogic, ПИД и др.).
    Обычно в контроллерах в этих автоматических режимах период подачи топлива НЕИЗМЕНЯЕМЫЙ и равен 60 секундам - тогда берем график с 60 секундным периодом и смотрим на главном меню количество подаваемого топлива (если есть отображение этих данных в главном меню) или же тогда замеряем секундомером подачу топлива (DM320\350) при самой минимальной силе вентилятора (допустим у Вас на 10% подача 3 секунды) -и самой максимальной силе вентилятора (допустим 62% - у Вас 7 секунд).
    Тогда по таблице 6\60 равен у нас минимум 34 кг и максимум 48 кг в сутки и заметим, что при изменении подачи на 1 секунду расход растет\уменьшается на 5 кг минимум и 7 кг в максимуме. (киловаттность изменяется на 2 кВт)
    1. Вычисляем для 3\60 - 3*5=15 34-15=19 и 3*7=21 48-21=27.
    Получается что 3\60 =мин 19 кг до мах 27 кг - около 7 кВт по минимуму
    2. Смотрим на 7\60 мин 40 кг и мах 55 кг - около 14 кВт по минимуму
    Что и требуется- мы видим, что с такими настройками наш котел в среднем будет сжигать уголь от (40+19)\2= 29,5 кг до (55+27)\2= 41 кг в зависимости от уличной температуры и теплопотерь .
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Поступило много звонков по проблеме изменения сжигания угля на горелке в СТАНДАРТНОМ режиме при изменении (добавлении) на 5 градусов ЦО в связи с похолоданием (было 55 градусов- изменили на 60). Начинают образовываться небольшие коржики на краю горелки и в зольнике.
    Обьясняю ПОЧЕМУ и ЧТО нужно сделать.
    - Это происходит потому, что изменяется время нагрева теплоносителя -становится дольше по времени (заметил что до 57 градусов в теплоносителе нагрев не так сильно зависим, а вот 58-59-60 градусов набирает намного дольше) и поэтому сгорание топлива увеличивается и его не хватает на горелке, а излишнее количество шлака на краю горелки начинает спекаться и образовываться коржики.
    Для предотвращения нехватки топлива и коржиков уменьшите время перерыва подачи на 2 секунды.
    Например - было 4 сек через 35 секунд - установите 4 через 33 и часа через 3 посмотрите как уровень на горелке... если спадывают несгоревшие угли, то поставьте 4\34, если же еще мало, то 4\32.
    И вот таким образом Вы для своего котла и контроллера точно узнаете на сколько нужно убавить период подачи при изменении ЦО на 5 градусов. (запишите себе. что бы на следующий год не забыть).
    Станет потеплее и Вы уже точно знаете ЧТО и КУДА подстроить.
    Всем тепла в доме..держитесь ! Уже совсем немного осталось !
     
  10. id55034549
    Регистрация:
    14.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5

    id55034549

    Участник

    id55034549

    Участник

    Регистрация:
    14.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5
    Может я не так вас понял, но подача в режиме airflo вроде изменяется пропорционально 1 минуте. Т. Е. 1 цикл равен 1 мин. 10 сёк подача 50 ожидание, 20 сёк подача 40 сек. Ожидание. 30 сек. подача 30 сек. Ожидание. И. Т. Д.
     
  11. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @id55034549, нет Вы не правы. Включение периодичности в AirFlow через 60 секунд - за счет этого в алгоритме заложено снижение киловаттности (количества подаваемого угля) за эти 60 секунд. Можно настроить как от 3 секунд за 60секунд (за минуту)- по таблице 2 кВТ - это изменяется в "коэффициенте подачи", так и до необходимой для правильного сгорания угля на горелке
    Алгоритм работы котла при выставленных в данном случае параметрах будет работать примерно так:
    1. На максимуме работы котла и при удалении в минус на 3 и более градусов (55-56-57) от заданной температуры котла ЦО (допустим 60) контроллер постепенно набирает максимальные обороты вентилятора (допустим 58%) и подает максимально выставленное значение подачи топлива (допустим 8 секунд- 16 кВт).
    2. При приближении на 2 градуса (58) к выставленным (60) контроллер начинает сбавлять обороты вентилятора (55-53-45%) и рассчитывает количество подаваемого топлива в % соотношении от 8 до 3 секунд в нашем случае 6-5 секунд, понижая этим киловаттность котла и выравнивая инерционность набора температуры приближаясь к заданной.
    3. При приближении на 1 градус (59) контроллер постепенно уходит к минимальным оборотам вентилятора 15-10%) и количеству подаваемого топлива на горелке (4 сек)- 4-5 кВт
    4. И вот в этом режиме (при правильной настройке вентилятора) контроллер пытается поддерживать заданную температуру на минимальных оборотах вентилятора и подаче топлива. Вроде как должно быть намного экономичнее чем с СТАНДАРТНОМ режиме...
    Именно на это и расчет всех производителей контроллеров с автоматическими режимами, но это все СУБЬЕКТИВНО и как показывает практика, что выжать 30% экономичность в автоматическом режиме никак не получается - все таки КОТЕЛ СОЖРЕТ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОЛОЖЕНО по отапливаемой площади и теплопотерь - НИ больше и не меньше.
    Единственное - это постараться всеми возможными и невозможными способами постараться его уменьшить по максимуму .
     
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    За эти 2 недели 2 случая с залипанием и выходу из строя реле на контроллерах DM320. Увозили один на перепайку сервисникам, второй наладили своими силами...
    СИМПТОМЫ - шнек без остановки вываливает уголь в зольник, не помогает замена температурных датчиков ГВС и ШНЕКА местами (для проверки работоспособности датчика шнека).
    ПРИЧИНЫ - работа контроллера без инверторного стабилизатора с чистой синусоидой, рекомендуемый производителями контроллеров.
    Со слов специалиста ,это самое слабое место во всех контроллерах при работе с повышенными нагрузками, а так же как и все реле имеют свой срок службы... залипают они на всех контроллерах и наших и импортных.
     
  13. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Берут возмущения на ПРОДАВАНОВ и менеджеров котлов Вулкан Оптимум 27 кВт- как можно такое сказать при продаже котла ? Что чистить стенки котла только в районе горелки ? Что сверху в районе верхней тверцы чистить не обязательно ? Заменил уже вентилятор, так продали ему с довеском контроллером на полуавтоматы в 2 раза дороже ! Человек 5 месяцев топится и угорел уже на 12 тонн угля !
    Директора и старшие менеджеры выставочных залов - обращаюсь к Вам - научите своих людей, а лучше на практике свозите их на чистку и обслуживание котла, обьясните и покажите КАК это делать- почему такое отношение - лишь бы продать ?
     
  14. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Вчера в первый раз встретился с настолько запущенным котлом ! Название котла не называю - здесь виноват приходящий обслуживающий персонал, по не знанию и сильной занятости и разгильдяйству. Владелец в доме не живет- с стадии строительства и нанял молодого человека для обслуги, который минимально понимает что нужно делать и не его в этом вина.
    Что он и делает - прибежал, загрузил уголь в бункер, прошел слегка скребком по стенкам (как ему показали) и опять 2-3 дня свободен.
    В итоге котел перестал работать, жрет уголь немерянно, 2 раза возгорание в дымоходе, не сгоревший уголь валит в зольный ящик, короче полный пипец ! Засралось и заросло везде, где только возможно и не возможно.
    В итоге 6 часов плодотворной работы по чистке и прожарке котла, чистка горелки и дымохода, перенастройка параметров работы контроллера уже с чистым котлом и дымоходом, а так же обучение на практике молодого человека КАК, КУДА и ЧТО ДЕЛАТЬ - котел приобрел ПОЧТИ первоначальный вид и работоспособность.
    Видели бы Вы нас вчера - два черненьких чумазеньких чертенка...
     
  15. Evgeniy-free
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    504

    Evgeniy-free

    Живу здесь

    Evgeniy-free

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Красноярск
    Ага, не после вашей помощи в настройке человек из темы про горыныч шибер не открывает, тем самым экономит 15% кпд котла, а может денег заплатил за такой совет... :)]

    Напомню что пишите:
    Как можно получить из котла на 37кВт всего 22кВт, как говорят, что куришь я тоже хочу. И в каком месте я оговариваю. Как по мне берёте деньги за то чего не понимаете, ещё и людям голову морочите.
    А самое страшное что люди могут поверить в этот бред.