1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Защита конструкций от возгорания при устройстве печей

Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.387
    Благодарности:
    16.790

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.387
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Москва
    Если поставите от многослойной конструкции печку на расстоянии 15-25 см, то при адекватной эксплуатации этого будет достаточно.
     
  2. agv100
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    792

    agv100

    Живу здесь

    agv100

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    792
    Адрес:
    Москва
    Думал, задать вопрос сюда или в "вопросы печнику", решил всё-таки сюда.
    Допустим, есть задача, к кирпичной печке пристроить три перегородки. Кирпичные столбики таки обязательно, или можно из несгораемого материала на каркасе? Скажем под последующую отделку плиткой?
    Т. е. минерит, получается, нельзя, так как плитка с него падает.
    Файерборд подойдет для конструкции? Он ведь будет в точке примыкания к теплой стороне печи постоянно слегка подогреваться, это возможно, или он на такое не рассчитан?
    Или только суперизол?

    Заранее спасибо за ответы.
     
  3. Дмитрий2791
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    408

    Дмитрий2791

    Живу здесь

    Дмитрий2791

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно плоский шифер использовать по металлическому каркасу для гипсокартона к нему плитка хорошо клеится и он не горючий.
     
  4. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.031
    Благодарности:
    3.999

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.031
    Благодарности:
    3.999
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Не отвалится плитка потом, когда шифер нагреется?
     
  5. Дмитрий2791
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    408

    Дмитрий2791

    Живу здесь

    Дмитрий2791

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От кирпичной печи так сильно не должна нагреется. У меня так в бане сделано, (на фото под дверью) плитка в 50 см от буржуйки, греется градусов до 60 (рука еле терпит), приклеена на Плитонит С, пятый год все в порядке, в начале тоже не много переживал, но по сравнению с минеритом держится на порядок лучше.
    Стеклоблоки.jpg
     
  6. agv100
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    792

    agv100

    Живу здесь

    agv100

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    792
    Адрес:
    Москва
    Шифер не хочется, все ж асбест.
     
  7. Дмитрий2791
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    408

    Дмитрий2791

    Живу здесь

    Дмитрий2791

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это древняя американская страшилка, вреден не сам асбест а его пыль, впрочем как и любая другая пыль (от каменной ваты или угольная например), в шиферном листе асбест связан цементом и пылить, тем более под плиткой, не будет.
     
  8. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.031
    Благодарности:
    3.999

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.031
    Благодарности:
    3.999
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    В Америке асбест разрешен, уже давно...
     
  9. danrm
    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    danrm

    Участник

    danrm

    Участник

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Перечитал эту тему и прочие и так и не понял - могу ли я использовать ППУ с минеритом (картинка в приложении) для трубы 250 (внешний диаметр), при размере проема 45 см? И нужно ли чем-то заполнять этот ППУ или все-таки нет.
     

    Вложения:

    • ППУ минерит.jpg
  10. agv100
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    792

    agv100

    Живу здесь

    agv100

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    792
    Адрес:
    Москва
    Ну-ну, страшилка. Советую поменьше интересоваться теориями заговора и прочим.
    Увы увы увы. Я очень близко знаком с этой, одной из вызываемых им болезнью. Доказательства тут неоспоримые.
    Попавшая внутрь ворсинка может дать болезнь через десятки лет. Полностью избавиться от пыли, гарантировать что не просверлишь и т. д. - нельзя.
    Поэтому асбест, который к тому же наверняка запрещен в жилых помещениях - исключен. Рассуждения типа "а хризотил это не такой асбест" это из разряда того же, а зачем вообще противопожарную разделку делать.
     
  11. agv100
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    792

    agv100

    Живу здесь

    agv100

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    792
    Адрес:
    Москва
    PS. Чтобы не оффтопить, склоняюсь к такому варианту.
    Гипсокартонная перегородка, заканчивающаяся на кирпич от печи. К ней приделан желоб шириной 120мм, скажем, из двух уголков 60мм, привинченых к стойке каркаса. Столбик разделки одним концом упирается в желоб, другим - в печь, и таким образом не перевязан ни с печью, ни с перегородкой, и стоит устойчиво, т. к. боковины желоба со стороны перегородки не дают ему упасть. Вопрос только в том, что технология сильно усложняется, и как металл желоба красиво оформить.
    Со стороны где печь близко к существующим конструкциям (дверные косяки, и т. д.) - колхозить разделку из минерита/фламмы. Только понять, как на неё плитку крепить, чтобы не осыпалась.
     
  12. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте, товарищи!
    Задал вопрос в общем разделе, но потом вспомнил, что есть специальная тема. Продублирую тут (извините, если что :))
    Подскажите, пожалуйста, можно ли под чугунную буржуйку использовать не ЦСП, на ГКЛ Кнауф огнестойкий? На нем сверху будет уложен керамогранит на жаростойкую мастику "Терракот".
    Спасибо!
     
  13. AlexSpooner
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    AlexSpooner

    Участник

    AlexSpooner

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    Здравствуйте. Я положил на лаги ЦСП и менерит, сверху керамогранит. Думаю все должно быть хорошо. И вопрос по проходу сандвича диаметром 220 мм в каркасной стене, если сделать так проем 600х600, минерит, оцинковка и заполнить базальтовой ватой или всё-таки проем нужно расширять? Кстати эковер не подойдёт для заполнения, т. к. он со связующим и материалами?
     
  14. AlexSpooner
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    AlexSpooner

    Участник

    AlexSpooner

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    Решил не рисковать, расширил проем до 900х900, нужно ли в данном случае минерит и про использование эковер вопрос остаётся.
     
  15. Lorans123
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    255

    Lorans123

    Живу здесь

    Lorans123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Москва
    Хочу установить металлическую угловую-печь камин (топка футерована шамотным кирпичом). Раньше на этом месте стоял чугунный котел. Была защита - базальтовый картон + плиты цементные толщиной 25 мм. Сейчас поверх цементных плит сделали каркас из профиля 50мм. заложили базальтовые плиты, все это закрыли гипсокартоном влагостойким 12,5 мм. На сколько безопасна данная защита?