1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Защита конструкций от возгорания при устройстве печей

Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.

  1. JohnLock
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    12

    JohnLock

    Живу здесь

    JohnLock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    12
    А стены какие? У меня дерево и советовали просто саморезами оцинкованными. Даже несмотря на небольшую усадку, материал достаточно мягкий и проблем не должно быть.
    Если были бы другие стены, то засверлил бы под дюбель дырки и также на заморезы посадил. Сами заморезы чуть утопить и замазать термо клеем.

    Для печки я бы взял 40 мм. У себя для печи-камина планировал 30 мм, но у продавца была только 40, поэтому взял его)

    Почему я не стал делать плитку: к голове висит паранойя что рано или поздно какая то плитка отвалится от перепада температур)

    Если есть деньги, то можно рассмотреть интересный материал: клееный каменный шпон. В салоне видел, выглядит дорого: он толщиной 1-2 мм и наклеивается сверху на подготовленную поверхность. Выглядит как камень. Много вариантов по цвету. Можно брать цельные большие листы 240 на 120 см например. Но цена такого цельного листа кусается.
     
  2. Utro033
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Utro033

    Новичок

    Utro033

    Новичок

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Химки, МО
    Гипсокартон в два слоя.
     
  3. lookca
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    324

    lookca

    Живу здесь

    lookca

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Казань
    Я делал чуть по другому. Во первых у меня по инструкции от печи до не сгораемой стены должно быть минимум 20 см, я сделал больше, считал от защищенной стены 20 см.

    Во вторых, я крепил на стену сперва базальтовый картон толщиной в 1 см, далее на него фольгу + проклеивал стыки фольгированным скотчем. Далее крепил сам профиль, на него кляймеры и уже на кляймерах держалась плитка.

    После этого топил печь по максимому (с утра до вечера), плитка в конце была еле теплой.

    Либо можете почитать мою тему.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.325
    Благодарности:
    16.764

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.325
    Благодарности:
    16.764
    Адрес:
    Москва
    Короткое резюме действующих нормативов с изменениями и с моими комментариями.
    Общие требования:
    1. Допускается делать печное отопление:
    - В жилых домах этажностью не выше 3-х.
    - В Административных зданиях, не выше 2-х этажей;
    - В общественных зданиях одноэтажных;
    Есть ограничения по количеству одновременно пребывающих в общественных зданиях с печным отоплением:
    - не более 25 человек - в бане;
    - До 50 - в здании ДДУ;
    - Не более 80 - в школе;
    - Не более 100 - в клубе.
    (При определении этажности, цокольный этажд не учитывается)

    Это не означает что нельзя в многоэтажном доме или в административном здании делать камины - запрещено проектировать печное отопление.
    А если отопление любое другое, то можно и камин установить, но при соблюдении технических условий и при согласовании проекта.


    2. Запрещено устраивать печное отопление в зданиях категории А, Б, В1-В4.
    Это здания с пожаро-взрыво опасным содержанием газов, смесей, жидкостей и волокон.

    3. Температура поверхности печи не выше
    - 90 градусов, если она в Лечебных учреждениях и ДДУ.
    Во всех остальных зданиях;
    - температура 110 градусов не более чем на 15% поверхности;
    - 120 градусов, не более чем на 5% поверхности.
    (При этом площадь варочных настилов и дверок не учитывается)

    Разрешено устанавливать печи с температурой поверхности вышее 120 градусов при условии их экранирования и при запрете размещения их в ДДУ;

    4. Проектировать печь нужно не более чем на 3 помещения;

    5. Разрешено строить двухярусные печи с отдельными топками на каждом этаже и с одной топкой, на первом.
    При этом балки перекрытия не должны располагаться в печи.

    6. Требования к помещениям, в которых планируется устанавливать печь (камин или котел) Необходимо обеспечить доступ воздуха в необходимом для горения количестве.

    В помещении не допускается установка принудительной вентиляции.

    Каналы дымовые не должны использоваться для вентиляции, а вентиляционные в качестве дымохода.

    Требование к расположению печи относительно расположенной напротив стены.
    1. Перед печью необходимо оставить свободный проход шириной не менее 1,0 метра;

    2. Если стена расположенная перед печкой сгораемая, то она должна быть расположена не ближе 1,25 метра от фронта печи и защищена штукатуркой 25 мм по стальной сетке, или листом металла по асбокартону 10 мм.
    Высота и ширина защиты должны быть дольше проекции дверки на противоположную стену, по 250 мм, минимум.

    Требования к полу.
    Пол под печкой должен быть: Ровный прочный и несгораемый.
    1. Защита пола должна выступать с каждой стороны минимум по 100 мм за габариты печи;
    2. Защита осуществляется листом металла по асбокартону 10 мм.
    3. Перед топочной дверкой - предтопочный лист размерами 500* 700 мм, уложенный а по асбокартону 8 мм. 700 мм - вдоль печи.

    Если это печь или камин с широкой дверкой, то размер листа должен быть шире дверки камина по 100 мм с каждой стороны.

    4. От дна зольника до пола минимум 210 мм, от дна дымохода (дымооборота) минимум 140 мм.

    5. Пол в закрытой отступке болжен быть защищен не менее чем на 70 мм.

    Разделкит и отступки.
    Когда мы размещаем печь или дымоход рядом со стеной необходимо отступить её на безопасное расстояние и устроить отступку.
    1. Отступки бывают Открытыми и закрытыми.
    Расстояния делятся в зависимости от толщины стенки печи, наличия или отсутствия защиты и типа отсутки. От 200 мм для толстостенной печи с открытой отступкой и защитой стены, до 500 мм, для тонкостенной печи с закрытой отступкой и без дополнительной защиты стены.
    Из норматива убрали требования к огнестойкости защиты стен в отступках.
    Теперь защищаем так же, штукатуркой 25 мм по стальной сетке, или листом металла по асбокартону толщиной 10 мм.

    Таблица представлена в Приложении Б Свода Правил проектирования.

    2. При устройстве закрытой отступки необходимо устраивать вентиляционные отверстия, над полом и около потолка, какждое площадью не менее 150 см2.

    Каждый раз, когда возникает необходимость перечения печи или дымохода со сгораемыми конструкциями здания, необходимо "разделять опасные поверхности печей и дымоходов от сгораемых поверхностей здания, нужно выполнять разделки
    3. Разделки устраивают вертикальными и горизонтальными.

    4. Размер разделки 500 мм, а при защите стены - 380 мм от дыма;

    5. Разделку закрепленную на дымоходе нельзя жестко связывать со зданием;

    6. Все зазоры между разделкой и конструкциями здания следует заполнять несгораемыми материалами.

    7. Допускается применять современные материалы и уменьшать противопожарные расстояния разделок и отступок, при выполнении тепло-физических расчетов и обоснования.

    Следует учитывать не только сопротивление теплопередаче, но и площадь тепло отдающей поверхности с которой снимается тепло в еденицу времени, а так же площадь защиты близко расположенных сгораемых поверхностей.

    Требования к потолку.

    1. Над металлической печкой без теплоизоляции, при отсуктствии защиты сгораемого потолка, должно быть не менее 1200 мм расстояние до потолка;
    2. - То же, при наличи тепловой изоляции печи и защите потолка - не менее 800 мм.

    3. Защита на потолке должна выступать в каждую сторону по 150 мм от габаритов печи. Защиту выполняем: штукатуркой 25 мм по стальной сетке, или листом металла по асбокартону толщиной 10 мм.


    4. Для кирпичных печей перекрышка которых от дыма 3 ряда кирпича, требования к защите потолка следующие:

    - 250 мм, если печь периодического использования и 700 мм, если длительного и непрерывного. При условии защиты потолка так же: штукатурка по сетке 25 мм, или лист металла по асбесту 10 мм.

    Можно ли не ставить эту защиту?

    _можно, только расстояния нужно будет увеличить до 350 мм при печке периодического использования и 1000 мм, если длительного.

    Можно еще и ряд кладки «сэкономить», только не забудьте увеличить расстояние до потолка приведенные выше в 1,5 раза!

    О ужас! И не говорите.

    Спросите, а можно ли закрыть расстояние?

    Ответ:

    - Можно!

    Только следует сделать не 3 а 4 ряда кирпича, до потолка оставить минимум 130 мм, защитить его и сделать вентилируемые отверсия с решетками площадю сечения не менее 150 см2 каждая, расположив их в разных уровнях.


    Требования к дымоотводу:

    и требования к дымоходу
    напишу в дальнейшем

    Сейчас делаю видео, которое обязательно представлю вниманию общественности.

    С уважением, Алексей Телегин.
     
  5. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.309
    Благодарности:
    4.598

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.309
    Благодарности:
    4.598
    Адрес:
    Заволжье
    Как не навести цензуру...:cool:
    1. Проход, как и минимальное расстояние от стены до топочной дверки, составляет 125 см. Проход и отступка - разные понятия, и отступки могут быть по 20 см.
    Пол под печью может быть и сгораемым, а прочным само - собой...про защиту пола по периметру печи в СП ничего не указано (я не узрел). Для сгораемого основания ограничения: зольник не ниже 14 см (2 ряда кладки), дымообороты не ниже 21 см (3 ряда кладки); для несгораемого основания эти расстояния не регламентируются. :no:
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.325
    Благодарности:
    16.764

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.325
    Благодарности:
    16.764
    Адрес:
    Москва
    Давай-давай!
    Не совсем так!
    Необходимо оставить минимальный проход к топке (в том числе и котлов и этот размер значится во многих инструкциях на котлы) 1,0 метра.
    А вот расстояние увеличено и вводится необходимость и размер защиты уже только для сгораемых стен - 1,25 метра.
    В п.
    5.21. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700 x 500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;
    б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной
    дверки.
    Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.

    Пункт говорит о защите стен и стало быть я понимаю что он относится только к сгораемым конструкциям.

    Анедрей, там так и написано:
    Это скорее всего из "Правил трубо-печных работ" ВДПО, 2006. и ранее принятых СНиПов. Здесь оставили только расстояние по высоте от пола до дна печи 100мм, но по аналогии применяем и размер выступающий за периметр печи.
    Или предлагаете какие-то другие размеры?
    А я из местами переставил?
    Правильно так:
    5.22. Минимальные расстояния от уровня пола до дна дымохода и зольников следует принимать:

    а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140 мм, до дна дымохода - 210 мм;
    б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов - на уровне пола.

     
  7. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.309
    Благодарности:
    4.598

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.309
    Благодарности:
    4.598
    Адрес:
    Заволжье
    @Алексей Телегин, ну правильно, в - основном всё так, только местами поменять было...
     
  8. Sasha51966
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13

    Sasha51966

    Участник

    Sasha51966

    Участник

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13
    У меня вопросы по безопасному расстоянию от печки до вагонки

    Вид сверху

    1. Передняя стенка сетки печки практически совпадает с плоскостью вагонки, плоскость самой печки отступает на 8 см назад. Между печкой и вагонкой 31 см (Расстояние А на рисунке).Достаточно ли этого или необходимо поставить выступающую перегородку сантиметров 10 из минерита по высоте кирпичного портала?

    2. Какое расстояние В необходимо от задней стенки печи до вагонки? вагонка будет вровень с плоскостью минерита. Думаю длина минерита будет 100 см и расстояние получится 38 см. Достаточно ли этого ?

    По нормам нужно 50 см до возгораемого материала, а так же достаточно 15 см отступки от периметра печи в случае экрана (Защита потолка в соответствии с пунктом 5.18, пола, стен и перегородок в соответствии с пунктом 5.21 выполняется на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи, СП 7.13130.2013), здесь в качестве экрана выступает каменка. Толщина камней в каменке получается 7 см, на это расстояние можно скорректировать расстояние от сетки до вагонки.

    В инструкции по установке печи указано расстояние 20см

    Вид сбоку

    3. Какая должна высота минерита, расстояние С ? Это относится к минериту, стоящему по боковой стенке, продолжением минерита, в одной плоскости пойдет вагонка.(та же стенка, что и во втором вопросе)
     

    Вложения:

    • Гефест2.jpg
    • Гефест3 (2).jpg
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.325
    Благодарности:
    16.764

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.325
    Благодарности:
    16.764
    Адрес:
    Москва
    Желательно 380мм.
    Обращенный к печке торец необходимо делать плотным и защищенным несгораемыми материалами.
    Думаю 380 мм достаточно.

    т. к. это интенсивно излучающая поверхность, предлагаю делать защиту по аналогии со стеной расположенной напротив топочной дверки.
    На 25 см выше печки.

    Кстати, на это же раастояние: Высота печи + 25 см нужно делать проем в стене.

    Но еще следует ознакомится с инструкцией на эту печь и выполнять указания инструкции.
     
  10. Sasha51966
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13

    Sasha51966

    Участник

    Sasha51966

    Участник

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13
    .Печь Гефест ПБ 03 ПС относится к тонкостенным или толстостенным печкам? у нее камней по камней по стенкам 8 см.
    38 см это к закрытой отступке, я так вроде понимаю что у меня отступка открытая. Или я ошибаюсь? Есть вентилируемый зазор между печкой и вагонкой.

    Высота портала обеспечит +25см проема стены.
     

    Вложения:

    • b01_014.jpg
  11. Sasha51966
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13

    Sasha51966

    Участник

    Sasha51966

    Участник

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13
    Боковая стена у печки будет защищена минеритом на втулках 30мм с нержавекой. Сама стена каркасная минвата закрытая алюминиевой фольгой (тоеж как экран получится).Расстояние от печи до стенки 27, от каменки 18 см. В одно месте будет стоять стойка. Досточно ли будет защиты стойки? или

    1. Повернуть стойку и спрятать ее за ROCKWOOL FIREBATTS ALU 50
    2. Обенуть стойку базальтовым картоном или суперсил 10мм
     

    Вложения:

    • Гефест2.jpg
  12. lookca
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    324

    lookca

    Живу здесь

    lookca

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Казань
    А почему не хотите вместо каркасной стены, рядом с печью, позвести кладку хотя бы на высоту самой печи + 10 см. А остальную бы стену закрыли минеритом. Кладка это самая надежная конструкция.

    Потому что 18 см это очень мало. Даже я, простой смертный, считаю что нужно увеличить хотя бы до 25 см.
     
  13. Sasha51966
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13

    Sasha51966

    Участник

    Sasha51966

    Участник

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13
    Баня строится на сваях. Под саму печь будет небольшой фундамент. Так что про кирпичную кладку вместо каркасной стены не может быть и речи. Не ложить же кирпич на нижнюю обвязку.
     
  14. Sasha51966
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13

    Sasha51966

    Участник

    Sasha51966

    Участник

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13
    Вот интересное нашел по требованиям наших и финских печей. Финны тоже не дураки.
    38 см отступки дымохода в перекрытии по кирпичу, а его теплопроводность достаточно высока. Минеральными утеплителями она будет намного ниже. Тоже самое относятся и к стенам. Наши нормы устарели. Посмотрите какие отступки у финнов, Это паспорта печей с официального финского сайта
     

    Вложения:

    • iOPK1J3XI.jpg
  15. Sasha51966
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13

    Sasha51966

    Участник

    Sasha51966

    Участник

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13
    Разница открытой и закрытой отступок
    А и Б закрытые, В открытая. Сущность открытой отступки в свободной вентиляции воздуха между печкой и сгораемым препятствием.(стенка,перегородка, и т. д)
     

    Вложения:

    • image014.gif