    А позвольте спросить, каким боком Кнауф нормирует устройство защиты стен от возгорания минеритом?
    И как я и сказал - раззенковывание допускается на ГВЛе...
    Только вот еще в чем вопрос, умничает тут собеседник, что типа только с потайной головкой можно саморезы ставить...
    Ваше мнение?
     
  2. Шанс
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    1.934

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я про гвл. Ставил и такие и такие. Специальные без засверливания а для гкл с засверливанием под шляпку иначе ломает лист. Кнауф выпускает гвл и в альбомах указывает что можно и так и так.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789
    Адрес:
    Москва
    Я про то и сказал!
    И не какой крутойтех надзор не может заставить поменять все саморезы на другие, основываясь на ГВЛьном альбоме или собственными домыслами...
    Не иначе если только для вымогательства денег и развода лохов...
     
  4. soft4you
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    soft4you

    Участник

    soft4you

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    господа. нубский вопрос. объясните на пальцах, зачем так заморачиваться при изоляции стен? про пол, и сендвич-трубе при проходке стены наружу я понимаю. но стены. у меня расстояние от печи до вагонки где-то 60 см. ограничен очень был в площади, ибо бытовка. вагонка покрыта морилкой. при самой жаркой топке (дуб, много, долго) - вагонка конечно нагревается. сильно. но температура явно недостаточная для ее возгорания. искр нет - слежу. она все-равно может самовоспламениться? от чего?
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789
    Адрес:
    Москва
  6. Скородачник
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    7

    Скородачник

    Участник

    Скородачник

    Участник

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Ставлю jotul f3 td bp, в угол под 45%, достаточно ли будет такой защиты стен из бруса 150Х150
    Брус - минеритЛВ - проставка для вент зазора 3 см - фибропанель ничиха ?
    или
    Брус - НГкартон - фольга - минеритЛВ - проставка для вент зазора 3 см - фибропанель ничиха
    или
    Брус - НГкартон - фольга - проставка для вент зазора 3 см - фибропанель ничиха ?
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789
    Адрес:
    Москва
    На мой взгляд предпочтительней 2-ой вариант.
    От последней панели до стенки топки не менее 100 мм... По Российским нормативам не менее 250 мм!
     
  8. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Коми
    Здравствуйте. Имеется баня (сруб) с установленной печью Тунгуска. Расстояние от задней стенки печи до сруба порядка 30 см. Как правильно защитить стену? Предполагалось на каркас из профилей листы ГВЛВ. Прочитав тему, чувствую, что этого не достаточно.Под каркас Роквул, или оставить вент. зазор, нужен ли базальтовый картон, может быть лист нержавейки прикрепить на ГВЛ или достаточно керамогранита (так планировалось изначально).
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789
    Адрес:
    Москва
    В парной ГВЛ лучше не использовать.
    Я бы предложил за 5 см от стены построить кирпичную стенку в пол кирпича...
    Она воспримет на себя всё излучение, а зазор за стенкой не даст нагреться стене.
     
  10. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Коми
    Спасибо за совет, а не подскажите по какой причине ГВЛ не рекомендуете. Вредный он, или деформации неизбежны? Делать буду по Вашему совету из кирпича. Только у меня остался пустотелый одинарный, подойдет такой?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789
    Адрес:
    Москва
    ГВЛ - деформируется от температуры и влаги.
    Кирпич пустотелый можно, толщиной не менее чем в пол кирпича.
    Только при перегревах может расслаиваться.
     
  12. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Коми
    Теперь все понятно, еще раз спасибо.
     
  13. grSystem
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    grSystem

    Новичок

    grSystem

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Приветствую всех. Можно, для новичка, расшифровать названия материалов (НГкартон, минеритЛВ, фибропанель ничиха)?
    Спасибо.
     
  14. kaiten
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    54

    kaiten

    Живу здесь

    kaiten

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток. И здесь спрошу)
    Требуется компетентное мнение специалистов по следующему вопросу.
    Имеются:
    1. Стена из арболитовых блоков (древесная щепа+цемент, материал трудносгораемый, огнестойкость - 45-90 минут).
    2. Идея разместить возле стены ~10-тикиловаттный камин в талькохлоритовой облицовке (например такой - sauna-kamin.ru/page/pech-kamin_WS1/)
    3. Ввиду небольших размеров помещения необходимость установки камина на минимально допустимом расстоянии от стены.
    4. Очень сильное желание (несмотря на п. 3) не сгореть нафиг одной прекрасной ночью )
    Собственно вопросы:
    Согласно нормативам какое минимальное расстояние допустимо от камина до:
    а) оштукатуренной стены?
    б) стены облицованной талькохлоритовой плиткой толщиной 20-30 мм?
    в) стены "закрытой" некой теплозащитной "системой"? И какую из них в данном случае рациональнее всего применить?
    Заранее благодарен за ответы и комментарии!
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789
    Адрес:
    Москва
    НГ -не горючий.
    Но к сожалению расшифровок "нечиха" даже не слышал, а вот ЛВ минерит слышал, но расшифровки не знаю!


    а) от негорючей стены до печи не мене 50 мм.
    Б) то же самое
    в) то же.