1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2

Помогите со схемой радиаторной сети

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем E_ri_C, 15.11.21.

  1. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Россия
    Вот хотел бы я увидеть проект, где регулировка этими КРПШ заложена. Только не 60х годов прошлого века.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.776
    Благодарности:
    28.512

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.776
    Благодарности:
    28.512
    Адрес:
    Касимов
    Только ими и можно подрегулировать... Так как, диаметрами труб, регульновать разучились...
     
  3. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Россия
    @Vlad_Volodin, А ну ка, как проектировщик. Сможете класс показать? Рассчитать балансировку системы с кранами КРПШ? Нет в паспорте характеристик расходно напорных? Зато есть ГОСТ. И это главное!
     
  4. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    О чем спорим? Полы в казарме, можно мыть зубными щетками или нет?
    Ответ: Можно.
     
  5. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Россия
    С этим спорить не буду. Вот и надо всегда оговорку делать. А то народ воспринимает как истину и под насосы их сует.
     
  6. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Россия
    Да слышу из одних и тех же уст во всех темах эту мантру про регулировку шаровыми кранами. Даже тема старая припасена на случай.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.776
    Благодарности:
    28.512

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.776
    Благодарности:
    28.512
    Адрес:
    Касимов
    @Бриг62, Если один раз отрегульновать, и забыть...Чем плох случай?
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
  9. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Если вы хотите показать свою умность, в результате показываете свою глупость.

    В учебниках более полувековой давности черным по белому написано, что балансировочные клапаны (по старому ГОСТу краны или вентили) должны обладать повышенным сопротивлением. Не гоните пургу, где вы видели повышенное гидросопротивление у кранов КРПШ? В бреду?

    И в более современной литературе по гидравлике написано, что на балансировочных радиаторных клапанах падение циркуляционного давления должно быть не менее 10 кпа. Вы хоть понимаете, что хоть, извините, обосритесь от упрямства, но на шаровом кране не сможете сделать падение давления в 10 кПа?

    Вот не компостируйте всем мозг, что казармы лучше всего и эффективнее мыть зубными щётками. :)

    Физически можно, но делают это только идиоты или те, из которых делают посмещище-идиотов. И не рассказывайте сказки, что можно зубной щеткой вымыть полы площадью несколько тысяч квадратных метров. Сказочники, млин. Сами идите такую площадь мыть зубной щёткой.

    И не посылайте других более заниматься такой глупостью, как балансировать отопительные системы шаровыми кранами.

    Да, во времена СССР было наделано много двухтрубных систем, которые не сбалансированы. Эти системы и до сих пор в эксплуатации. И их невозможно сбалансировать в принципе. Открою тайну. Эти системы проектировались для подомового отопления ТТкотлами. В доме была своя индивидуальная котельная на угле.

    Потом, такие системы "лечили" дикими насосами, с диким перерасходом теплоносителя. А сейчас ТСО нахрен не нужно огромное превышение температуры обратки от таких домов. Зашайбировали теплопункты таких домов и "живите как хотите".

    Нужно жильцам сделать хорошо - нет проблем. Пусть организуют ТСЖ и сделают капремонт системы отопления. Предварительно сделав проект с гидравлическим расчетом. А не так как и сейчас, сделов "мы всем так делаем и никто не жаловался, Мамой клянусь!".

    А не хотят, пусть отапливаются электроприборами.
     
    Последнее редактирование: 16.11.21
  10. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Россия
    А если не получится? Современные регулировочные краны на два порядка точнее. И линейка по КВС. Выбирай что надо. Это как двуручной пилой лес валить. До выпуска мотопил так и делали.
     
  11. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Россия
    Вот спасибо, дорогой. Это я и хотел услышать. Что кранами КРПШ них...я не отрегулируешь. Я правильно все понял?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.776
    Благодарности:
    28.512

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.776
    Благодарности:
    28.512
    Адрес:
    Касимов
    МО ПВО 86-88 год. В легкую! За ночь! Рота почти 100 человек... 2019-02-24 16-35-18.JPG 2019-02-24 16-35-34.JPG 2019-02-24 16-38-02.JPG 1478743375194375945.jpg
     
  13. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Дебилизм и желание втоптать в грязь ближнего своего - не лечиться ничем, кроме орбитальных бомбардировок оружием массового поражения. Наверное, человечество зря не добили до конца в 1861 годах. Били, били, но не добили до последнего аборигена. Видно на всех картах и тем более в программе гугл-планеты земля.

    В Париже в этих годах тщательно сварили (выварили до бела как при варке много много часов) более 7 миллионов человеческих скелетов и сложили в катакомбах плотными стопками вдоль всех стен. Это можно и сейчас сходить туда на экскурсию и посмотреть. Как говориться: "Вэлкам". Может и ваш вываренный скелет там добавится. Чтобы поменьше интересующихся правдой было.
     
    Последнее редактирование: 16.11.21
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.776
    Благодарности:
    28.512

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.776
    Благодарности:
    28.512
    Адрес:
    Касимов
    Но какой был эффект с утра! Даже шаровые из нержи, и отполированные до безобразия, не лежали рядом!
     
  15. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Рельсы тоже можно сделать из нержи и отполировать до безобразия. По дурости, еще и не такое можно сделать. Даже полигональную кладку из гранитных блоков в Питере и Москве. Построены же в этих городах многочисленные заборы и мосты из каменных блоков с полигональной кладкой.