1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Неполадки котла BAXI SLIM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.

  1. lpm61
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.719
    Благодарности:
    556

    lpm61

    Живу здесь

    lpm61

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.719
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Москва
    @Ortodox, я, конечно, не знаток вопроса, но и не полный идиот.
    Разумеется, я попробовали закрутить гайку 13. Она намертво закручена (и была закручена). У меня есть и настоящий ключ-кладенец (полуметровый рычаг), но я имею дело с медной трубкой! С вытекающими последствиями.
    Если же чуть тронуть пластиковую рифлёную гаечку, из-под неё брызнет фонтанчик теплоносителя.
    Сейчас там абсолютно сухо. Только какой-то желтоватый налёт, легко стираемый пальцем.
     

    Вложения:

    • Воздухоотводчик_a.jpg
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда всё нормально.
    Кстати в вашем котле таких воздухоотводчиков, вроде, аж три.
     
  3. kotkov49
    Регистрация:
    20.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    kotkov49

    Участник

    kotkov49

    Участник

    Регистрация:
    20.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста baxi GALAXY 280i есть ли обсуждение на форуме? Капает теплообменник! Пока работает отопление и ГВС -теплоизоляцию не снимал. Система отопления открытая, каждый день доливаю по 5 литров!
     
  4. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    327

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Новозыбков
    А что тут обсуждать, менять надо.
     
  5. kotkov49
    Регистрация:
    20.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    kotkov49

    Участник

    kotkov49

    Участник

    Регистрация:
    20.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Спасибо! А что менять? Котел или теплообменник? Котел 14 лет работал с комнатным термостатом, вчера его отключил и включил на температуру -комфорт. Течь прекратилась при работе отопления, но появляется при нагреве бойлера-но это редко!
     
  6. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    327

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Новозыбков
    Секцию теплообменника.
     
  7. kotkov49
    Регистрация:
    20.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    kotkov49

    Участник

    kotkov49

    Участник

    Регистрация:
    20.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Спасибо! Буду вскрывать и смотреть какая секция и где ее купить. Если можно дайте ссылку на опыт по разборке котла baxi GALAXY 280i.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    @kotkov49, Гугл в помощь.
    Забиваем в поисковик
    "замена секции теплообменника чугунного котла"
    Или на форуме ищем. Принцип замены секции одинаковый.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6182522/
     
  9. kotkov49
    Регистрация:
    20.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    kotkov49

    Участник

    kotkov49

    Участник

    Регистрация:
    20.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Спасибо. Где купить секцию арт. 3106460. Уже три фирмы ответили что нет и поставки не ожидают:www.baxisp.ru, shopkotel.ru,www.boilersp.ru
     

    Вложения:

    • секция котла левая Артикул 3106470 правая 3106460.jpg
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.349
    Благодарности:
    2.645

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.349
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте задать этот вопрос службе поддержки Baxi 8-800-555-17-18
     
  11. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    40.569

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    40.569
    Адрес:
    Владимир
    Везите к автомобильным радиаторщикам - запаяют.
     
  12. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Точка на карте
    Они и чугунные секции запаять могут?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
  14. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    40.569

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    40.569
    Адрес:
    Владимир
    Спросите - за спрос денег не берут. Или мастера по холодильным установкам - там тоже припои и флюсы на любые металлы.
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.349
    Благодарности:
    2.645

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.349
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Москва
    Вы запаивали чугунные секции?