    Основной насос на какой скорости установлен?
     
  2. Bdppenza
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118

    Bdppenza

    Живу здесь

    Bdppenza

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    58 регион
    На минимальной, но насос 32-80, с учётом тёплого дома и термоголовок на всех радиаторах этого более чем достаточно, перепускная линия заметно трудится при разогретой системе.
     
  3. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    @Bdppenza, ошибка по перегреву может быть только из-за отсутствия циркуляции. Проверьте насос или на время поменяйте их местами с бойлерным.
     
  4. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.908
    Благодарности:
    12.462

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.908
    Благодарности:
    12.462
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тоже к этому склоняюсь. Но он писал, что 7 лет полёт был норм. В каком месте могло засориться тогда?
    У меня тоже Бакси 1.300, только IN, атмосферник. Насос бойлера и СО работают попеременно. Ну если вкл бойлер, то насос СО останавливается. В системе несколько обратных клапанов. Вот думаю, как долго они будут работать и когда один из них откинет копыта, ох и придётся искать причину, страшно подумать даже)
     
  5. Bdppenza
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118

    Bdppenza

    Живу здесь

    Bdppenza

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    58 регион
    Есть такие мысли, так просто местами не перекинуть, насосы разные, но если основной насос отключить от платы котла и подключить через умную розетку, в случае выскакивания ошибки можно будет по графику посмотреть потребление насоса и были ли его остановки.
     
  6. Bdppenza
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118

    Bdppenza

    Живу здесь

    Bdppenza

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    58 регион
    Вообще с циркуляцией при штатной работе проблем нет, какие то засоры и просадки в работе насоса незаметны, элементарно, открываю отдаленную термоголовку на радиаторе, за считанные секунды он наполняется кипятком, если какая то электронная часть насоса. Худшие проблемы - когда всё вроде работает, но иногда беспокоит, так просто не продиагностировать.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.314
    Благодарности:
    20.957

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.314
    Благодарности:
    20.957
    Адрес:
    Россия, Москва
    8630390 - это артикул термостата перегрева. Стоит он от 1000 до 2500 руб, в зависимости от продавца. За семь лет мог и он уже начать спорадически размыкаться при температурах ниже расчётной (95 градусов). Его замена не требует слива системы отопления, если что.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.314
    Благодарности:
    20.957

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.314
    Благодарности:
    20.957
    Адрес:
    Россия, Москва
    Можно поискать такой - 8630380, он на 105 градусов рассчитан, что больше похоже на защиту от перегрева:aga:
     
  9. Bdppenza
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118

    Bdppenza

    Живу здесь

    Bdppenza

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    58 регион
    Благодарю за наводку!
     
  10. AlZin
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    60

    AlZin

    Живу здесь

    AlZin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день, форумчане.
    Мой котел Baxi Slim 1300in.
    Плата управления LMU33.
    Стало как то не стационарно работать реле поджига, хлопает с растяжением.
    Явно идет "на выход".
    В связи с этим подскажите пож-ста маркировку реле.
    Буду признателен.
     
  11. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667
    Адрес:
    Томск
    Попробуйте для начала почистить поджиг и электрод ионизации.
     
  12. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.908
    Благодарности:
    12.462

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.908
    Благодарности:
    12.462
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Кстати да!
    Но только не наждачкой
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.426
    Благодарности:
    26.093

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.426
    Благодарности:
    26.093
    Адрес:
    Калуга
    @Serg177, сказал А говори и Б)
    ластиком
     
  14. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    А если наждачкой, то что?
     
  15. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.908
    Благодарности:
    12.462

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.908
    Благодарности:
    12.462
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну я не спец, говорят нельзя...