1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Неполадки котла BAXI SLIM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Куда выведены провода от термостата?
     
  2. ist
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    ist

    Участник

    ist

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Башкортостан
    Если вы про управление, то оно выведено из подвала на первый этаж. Точнее в кухню. В нём же датчик температуры воздуха. А подключение внутри котла не смотрел. Вечером попробую найти.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Насос бойлера на какой скорости стоит?
     
  4. ist
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    ist

    Участник

    ist

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Башкортостан
    А это как посмотреть?
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    На насосе есть переключатель скоростей. обозначены римскими цифрами 1, 11 ,111. Посмотрите на какой позиции стоит флажок переключателя скоростей .
     
  6. ist
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    ist

    Участник

    ist

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Башкортостан
    Оба насоса на 111
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вызывайте спецов, пусть или теплообменник бойлера промоют, или минимальное давление газа на котле отрегулируют.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Или "грязевик" прочистят, если он есть.
     
  9. ist
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    ist

    Участник

    ist

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Башкортостан
    Понятно. Сейчас запуска котел после ошибки. В процессе нагревания воды активно ею пользовался. Котел в ощибку не ушел. Тоесть нормально отключился после выполения этой функции. До этого (когда водой при нагревании не пользовался) каждый раз уходил в ошибку.

    Может правда давление газа не выставлено, потому температура слишком быстро растет?
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Поступающая холодная вода в бойлер котла, забирала тепло из контура теплоносителя, Потому и не ушел в "перегрев". Проверьте настройки клапана.
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Вызывайте пусть проверяют.
     
  12. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    Здравствуйте!
    у родственников, котёл Baxi Slim 1.400, присутвует такая-же проблема как взрыв котла после 2-5 часов работы, а может и сразу возникнуть такая проблема. нестабильная (нормальная/слабая) искра или вообще её отсутвие. и катушку меняли, и свечи, и чистили, и свечи подгибали, не меняли только эл. контроля или воспламенения пламени и блок управления (10000 руб.). Облуживающая организация, тоже не может справится с этой проблемой. может кто встречался с этой проблемой?


    обманул, котёл Baxi Slim 1.150, одноконтурный и маломощный из этой серии


    да, эта проблема возникла после года эксплуатации (то-есть после гарантийного срока) и справиться этой проблемой немогут уже год как!
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Москва
    Блок розжига на замену
     
  14. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    то-есть катушку зажигания? замена катушки в прошлом году ничего не дало, то-есть проблема не ушла.

    или плату блока управления? дороговато и факт что она (плата управления) ипёт мозг.
    сегодня посмотрю осциллограммы управления катушкой.
     
  15. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Повысьте минимальное давление на горелке, посмотрите что будет.