1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Неполадки котла BAXI SLIM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.

  1. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Платы в Санкт-Петербурге не ремонтируют.
    Диагностика возможна только на котле. т. к. испытательных стендов не существует.
    Стоимость диагностики в радиусе 30 км от КАД - 2200 руб. Далее дороже.

    Стоимость платы 166,25 евро.
    Стоимость монтажа в зависимости от удаленности от города.
     
  2. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    всё существует-у тех. кто этим занимается и в курсе дела...
     
  3. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не спорю, но надо искать причину выхода из строя платы иначе все может повториться. ;)
     
  4. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вячеслас, не спешите рубить с плеча. Даже если мои коллеги "приговорили" плату, может быть дело ещё в чем-то или совсем не в плате, а это обернётся для Вас зря потраченными деньгами.
    В прошлой теме я советовал Вам вызвать специалистов из сервисного центра. Кто-нибудь приезжал к Вам?
     
  5. Вячеслас
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17

    Вячеслас

    Живу здесь

    Вячеслас

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по тому, как быстро специалист выдал все две причины не работы котла по моим симптомам, это отработанная ситуация.
    Есть ли в Питере шоурумы Baxi? Первым делом хотел бы воткнуть свою плату в работающий котёл, дабы убедиться что она действительно, того...
    Один выезд ко мне, обойдётся почти в половину стоимости платы, да ещё плюс МОНТАЖ платы, на это ещё наверно пару специалистов придётся нанимать.
     
  6. Вячеслас
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17

    Вячеслас

    Живу здесь

    Вячеслас

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да я в курсе, что СЦ в основном занимаются заменой блоков.
    У вас есть такие котлы или те к которым эта плата подходит? Их же можно запускать без обвязки, прост убедиться что плата запускает вентилятор, насос и т. д?
     
  7. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Входное напряжение мерили? :faq:
     
  8. Вячеслас
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17

    Вячеслас

    Живу здесь

    Вячеслас

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    стоит правильный ибп, там не то что провалы в напруге, там даже синусоида как в палате мер и весов
    к тому же два дня подряд "мучил" котёл, по несколько раз в сутки, утром, днём и на ужин, пару раз...
    а и да, пробник советский, со шкалой напряжения, всё ок
     
  9. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Время "мучить" блок питания платы... Если вы всё "додавили" по датчикам, разумеется... :)
    Не ракомдую...:no:... синусоиду на входе (выходе ИПБ, под нагрузкой), вы им меряли ? Или чем-то серьёзнее, чем гарантией продавца ИПБ... :nono::faq:
     
  10. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
  11. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Шоурумы-то есть, только вот я не помню чтобы видел там работающего Slimа
     
  12. Вячеслас
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17

    Вячеслас

    Живу здесь

    Вячеслас

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  13. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вячеслас, если к газу не подключаем, то не увидим связанные с ним возможные ошибки.
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что-то не то объясняешь, уважаемый... Плата это легко тестируется на рабочем столе без подключения газа. В том числе тестируется и опознавание пламени, и все декларированные ошибки...
     
  15. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    согласен, справедливо. Просто я имел в виду проверку на не подключенном к газу котле.