1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Диагностика системы с 4-мя конвекторами в 3к квартире

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем wavelet77, 18.11.21.

  1. wavelet77
    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    wavelet77

    Новичок

    wavelet77

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    В подвале контур здания подключен к теплообменнику. С другой стороны к городу. С подвала один стояк разветвляется на 36 стояков по строению. Насколько я понимаю у них снизу стоит расходный регулятор/насос на мой стояк на О который они сказали открыли на полную. Схемы всего здания у меня нет)
     
  2. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227
    В основании каждого стояка обязательно должен стоять АРПД (автоматический регулятор перепада давления). Если же его нет, или отсутствует импульсная трубка, или эта трубка пережата пассатижами - то это вандализм. А как бороться с вандализмом законными или незаконными способами - выходит за рамки тематики этого форума. Хотите - берите кинжал, и режьте сразу бОшки всем подряд вандалам.
     
  3. wavelet77
    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    wavelet77

    Новичок

    wavelet77

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
  4. wavelet77
    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    wavelet77

    Новичок

    wavelet77

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Я не знаю в точности все что у них в подвале от застройщика... У меня туда нет доступа.
     
  5. wavelet77
    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    wavelet77

    Новичок

    wavelet77

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Спасибо за помощь, я нарисовал улыбку потому что сложно из них вытянуть такую информацию а не для того чтобы кого-то обидеть.
     
  6. wavelet77
    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    wavelet77

    Новичок

    wavelet77

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Я так понял то что я наблюдаю это классическая проблема с двухтрубной тупиковой? И нужно сильно придушить соседей чтобы выровнять сопротивление или какие еще бывают решения?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.871
    Благодарности:
    27.095

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.871
    Благодарности:
    27.095
    Адрес:
    Калуга
    не обращайте внимания - тут полфорума экстрасенсов и обидчивых, пишут незнамо что. кроме желания помочь - ничем не обладают
    с чего Вы взяли, что у Вас вообще двухтрубка ?
    по ссылке - 2хтрубная попутка а не тупиковая двухтрубка
    Вы не с того начали
    обычно эти вещи на этажах в довольно свободном доступе
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    В экономии средств застройщиком. Работа грамотного проектировщика стоит денег.
    Данный контур работать не может.
    Обратиться к специалисту или самому сделать, как минимум, прикидку гидравлики.
     
  9. wavelet77
    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    wavelet77

    Новичок

    wavelet77

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    там тупиковая. на картинке вокруг обведено толстым светло синим маркером для показа нашего контура и этот маркер наверно выглядит как обратный контур, на самом деле там сам контур мелким красным и темно синим тоже но они почти сливаются.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.168
    Благодарности:
    28.792

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.168
    Благодарности:
    28.792
    Адрес:
    Касимов
    А в чем вы видите косяк (классичность) в двухтрубке?
    Может просто увеличить скорость теплоносителя. Но Вам это не под силу.
    Балансировать. Долго и упорно...