    Дом выходит около 275 т + 20% запас - 330 т. При несущей способности грунта 3 кг/см.кв. и площади опоры сваи 2826 - несущая способность сваи выходит 8478 кг. 42 сваи по 8, 478 = 356 тонн.
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.289
    Благодарности:
    36.688

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.289
    Благодарности:
    36.688
    @EvgVladimirow, несущая способность считается не так. Если у вас есть планировка дома с указанием помещений, то можно прикинуть самые нагруженные стены.

    Например ростверк под внешней стеной. На него давит 1/2 от веса плиты перекрытия (т.е. половина пролета). Соответственно на этот внешний ростверк давит и эксплуатационная нагрузка (люди, мебель) равная 1/2 от площади плиты.

    Если ростверк под центральной несущей стеной, то на него давят и плиты, и эксплуатационная нагрузка с двух сторон. Соответственно на этот ростверк придется нагрузка в 2 раза больше, А еще часто на центральную несущую стену делают опору кровли и тогда нагрузка на нее еще увеличивается.