1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.

  1. Nik1807
    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    90

    Nik1807

    Живу здесь

    Nik1807

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Рязанская область
    Это кстати очень спорная прикидка и самого расчета там нет. И дом там сферический в вакууме.
    18х15 одноэтажный с нормальной планировкой на 25см вы не поставите.
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681
    Адрес:
    Эстония
    ...Вы умнее, чем куча профи?
    Вам надо работать в конструкторском бюро. :)]:aga:
    Или Вы там уже работаете? :faq:
     
  3. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    209

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    209
    Владимир, приветствую. Напомните про плиту своего гаража, пожалуйста.
     
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681
    Адрес:
    Эстония
    ...Привет. :hndshk:
    А у меня гараж и дом на одной плите.
    Дороцел Т001
     
  5. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    209

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    209
    А армирование не помните?
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681
    Адрес:
    Эстония
    10-ка...100*100 по плите...
    и в ребрах так же...только два ряда.
    Верхний и нижний.
     
  7. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    175

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Вологодская область
    и что это значит? Я не про плиту, а про подушку и насколько будет она устойчива такой высоты
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681
    Адрес:
    Эстония
    ...Подушка у меня из щебня. 16*32... а сверху песок.
    Все это утрамбовано. И получилось в *ноль* с уровнем земли.
    А потом уже 100 пенопласт. и 100 мм. бетон. Один ряд армирования.
    Бане лет 17 или больше. Все ОК!
     
  9. Nik1807
    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    90

    Nik1807

    Живу здесь

    Nik1807

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Рязанская область
    Покажите плиту 250м2 +_от профи с нормальной планировкой в 25см. С расчетами. Под газобетон.
    На чем нибудь кроме скалы.

    Кубик с несущей стеной посередине без расчета - это не профи.
     
  10. Fevralb
    Регистрация:
    11.05.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Fevralb

    Участник

    Fevralb

    Участник

    Регистрация:
    11.05.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Может найдутся люди кто подскажет сможет жить фундамент без дренажа или все таки пытаться его делать.
    Хочу построить простой одноэтажный дом из газобетона и облицовочного кирпича. Толщина стены 400 мм газобетон + 30мм вентзазор +120 мм кирпич, в общем (550мм).
    Габариты фундамента 10.6 на 13.5 с двумя несущими стенами через центр дома.
    Есть геология участка. Участок находится в Московской области
    слой № 1 – почвенно-растительный слой. Глубина подошвы 0,3-0.4м
    №2 – песок средней крупности коричневый, неоднородный, средней плотности, средней степени водонасыщения - водонасыщенный глубина подошвы 4,4-8,0м
    №3 – песок крупный коричневый, неоднородный, средней плотности, водонасыщенный, глубина подошвы 6,8-8,0м,
    На момент изысканий (ноябрь 2023 года) подземные воды основного водоносного горизонта на площадке были вскрыты всеми скважинами с глубины 1.00-1.10м. Водоносный горизонт безнапорный

    Фундамент дома плита 350мм.
    Подготовка основания: -выемка грунта на 0.4-0.5м
    -геотекстиль песок 0.3м
    - геотекстиль щебень 0,2м
    -Плантер
    -и сама плита 350мм
    Если не делать дренаж не пойдут ли в будущем трещины по стенам дома?
    Правильный дренаж нет возможности сделать, участок маленький 5ть соток дренажных канав в округе нет, сложность не сделать дренаж, а непонятно куда потом девать воду из дренажного колодца. Думаю что колодец не будет успевать впитывать весь объем воды с данной площади плиты. или по идеи можно попробовать сделать несколько колодцев по углам участка. Но тогда получится что два колодца будут находиться в нескольких метрах от плиты и функция дренажа сведется к 0.

    Кто то думает по моей проблеме, очень прошу совета!
     
  11. Nik1807
    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    90

    Nik1807

    Живу здесь

    Nik1807

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Рязанская область
    Подумайте над плитой Dow, что обсуждается выше.
    Дренаж надо. Кольцевой, вместо колодца - дренажное поле.
    Плиты хватит 25-30.
    У меня точно такая же геология. За исключением что песок мелкий.
    Пятно застройки только побольше 12.4х15.4+ веранда 25м2 на том же фундаменте
    Пирог стены такой же, 2 несущих по центру.

    Пирог фундамента
    Геотекстиль - Дренаж по дну котлована кольцевой.
    Песок 30-50см
    Геотекстиль
    Щебень гранитный 15 см
    ЭППС карбон эко 10см
    Плита 30см.

    В вашем случае я бы не трогал коренной песок, просто снял ПРС, подровнял песком, утрамбовал до проектных значений.
    А дальше щебень 20-25 см эппс 10 см и плита 25 см (посчитать, но она пройдет по расчету)
     
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Её надо выкладывать, а не ссылаться на неё.:)
    Это вопрос к умению корректно учесть все взаимовлияющие факторы.
    Либо к доброму Боженьке. ;)
    Возможно на таком маленьком участке есть смысл просто приподнять его целиком (дом в самой высокой точке и разуклонки к границам участка).
    Но нужно понимать всю картину.
     
  13. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Неочевидно.
    И в первом приближении даже скорее нет чем да.
    На 5 сотках... улыбнуло. :aga:
    Такую ерунду здесь писать уже даже не модно, давайте не продолжать в таком духе.

    Либо аргументируйте расчетом вместо "всемтакстроим".:)]
    Выкладывайте - сравним.

    Вместе с геологией давайте УГВ, высотные отметки участка и прилегающей территории, локацию и точный конструктив того что у Вас в Качестве фундамента (с коммуникациями, вводами, дренажами и остальным что наколхозили)
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.052
    Благодарности:
    40.681
    Адрес:
    Эстония
  15. Nik1807
    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    90

    Nik1807

    Живу здесь

    Nik1807

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Рязанская область
    А что не так с полем? Сотки хватит чтобы увести воду от подушки. Если не закапываться вглубь.

    А меньше 25-30 плиты по расчету и не проходят на реальных домах) Тут не принятно агрументировать, что ВТ и доказывает ссылкой на кубик рубика. Без расчета кстати.

    Глупости про всегда так строим - не по адресу. Нормальный проект у меня. Плиту считали. Если бы не пролет большой - прошла бы и 25, но с экстра армированием. Решили не заморачиваться.
    Коммуникации центральные. Все по СП, все вводные канавы заизолированы от дренажа. Всем бы так колхозили - проще было бы)