1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Нет, зачем тут трубы. Просто просверленные отверстия.

    IMG_20200624_113415.jpg IMG_20200624_110454.jpg
     
  2. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    893

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Чебоксары
    ну во первых сантехнические трубы - это как правило полипропилен, ПВХ там встречается довольно редко изза меньшей теплостойкости.
     
  3. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    ПВХ — это которые под клей, типа нибко и подобных. Не редкость, но и не слишком популярны. Просто потому что ПП паять проще :aga:
     
  4. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    893

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Чебоксары
    думаю Ацтек имел ввиду серые канализационные трубы, они вот бывают из полипропилена и поливинилхлорида
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Остендорфъ въ электрикѣ? Мсье знаетъ толкъ въ извращеніяхъ...:)]
     
  6. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    893

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Чебоксары
    мопед не мой :)
     
  7. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Карболитовая колодка на 45А 3 клеммы поместится в углубленный подрозетник для стандартных розеток?
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Габаритный чертеж колодки приложите, тогда можно будет сказать.

    И да, зачем она там нужна?
     
  9. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    На разных сайтах проверял - колодка карболитовая ТВ-4503 ВЭК 45А 3 клеммы, размеры нигде не были указаны (может плохо искал). У меня плита комбинированная 3 газовых конфорки + 1 электрическая (макс ~2 кВт) + электрическая духовка тоже около 2 кВт. У нее визуально кабель с вилкой 3х1.5 мм2. Т. е. хватит кабеля 3х2.5 мм2. Но если в будущем решу заменить на полностью электрическую плиту, она будет потреблять ~7.5-8 кВт, потребуется кабель 4 мм2, лучше его сразу проложить. Для подключения такой плиты нужна вышеупомянутая колодка.

    upload_2023-4-14_5-11-58.png
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Абсолютно не нужна. Сколько плит подключил — такую даже не видел ни разу.
     
  11. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Как Вы их подключаете - просто гильзами?

    ПС Я хочу на данном этапе имеющуюся плиту подключить к стандартной розетке (в которую поместятся жилы 4 мм2), а когда/если потребуется убрать розетку, подключить кабель плиты колодкой к кабелю в штробе.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    С чего вы решили что она карболитовая?
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Нет, конечно. Но такое китайское говно даже в голову не приходило. Есть клк-5с, есть ваго 221-612 или 613, всё применяется по конкретным показаниям.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Оно конечно китайское, но далеко не говно. Активно применяю такие вещи внутри станков и прочего промышленного оборудования. Взамен старого советского точно говна
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Ну просто я слышал, что говно. Не знаю, не проверял.
     