Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Чебоксары
    PEN не делите, но обязательно заземляете
     
  2. Yur.OK
    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    702

    Yur.OK

    Живу здесь

    Yur.OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    702
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте!
    Помогите советом.
    Нужно провести свет в сарай.
    Вижу это так: провести кабель по забору напрямую от щитка (красная линий на схеме), а от забора до сарая прокопать траншею и заложить кабель в трубе (желтая линия).

    Адекватное ли решение? Если да, то какой кабель использовать для таких целей?
     

    Вложения:

    • 2023-10-03_10-39-24.png
    • IMG_20220213_145014.jpg
    • IMG_20190818_165828.jpg
    • IMG_20200614_143835.jpg
  3. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    Добро
     
  4. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    АВВГ без защиты по утечке сильно критично?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    А если в щите на опоре ещё применены ОИН-1 (ограничители) их исключить из схемы или от них перемычку бросить на Pen проводник? Или лучше их перенести в щит постройки?
     
  7. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Чебоксары
    на переходе от СИП к вашему кабелю аввг 4х10 - ограничителям как раз самое место в щите на опоре
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно на ПЕН, пусть останутся.
     
  9. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    А противопожарное селективное УЗО если найду всё таки удастся установить если Pen не разделён будет или уже нет?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.496
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.496
    Благодарности:
    23.901
    Вы можете на опоре установить УЗО, а в доме разделить PEN.
    Но не сможете повторно заземлить точку разделения в доме. УЗО будет срабатывать.
    Это физические процессы.

    А нормативные (юридические) требования...PEN нельзя пропускать через УЗО.
    Никакого PEN после УЗО не должно быть.
    Это может быть опасно.
     
  11. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    А если в щите на опоре оставлю только автомат, оттуда уйду 4 жилами в постройку, в щите постройки разделю Pen сделаю контур и установлю на ввод в щите дифавтомат?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.496
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.496
    Благодарности:
    23.901
    Так можно.
    Единственный минус в этом решении - Ваш АВВГ останется без контроля.
    Вы не будете знать об утечках тока.

    И с этим могут быть связаны такие проблемы.
    1. Слишком большие счета за электроэнергию.
    2. Щипание или удары током.
    3. Непонятное отключение автомата на опоре.
     
  13. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    Не подскажите номинал вводного дифа или просто автомата в щите постройки, если на опоре в щите 25А? Выделенная мощность 15кВт. Нужно менять вводной в щите на опоре на 32А,а в постройке уже 25 А ставить? Или и там и там 25А делать?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.496
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.496
    Благодарности:
    23.901
    Вы вроде в другой теме задавали этот вопрос и там я отвечал.
    Или я ошибаюсь?
     
  15. ivan02017
    Регистрация:
    07.04.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    ivan02017

    Участник

    ivan02017

    Участник

    Регистрация:
    07.04.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Друзья! При укладке плитки в ванной задели приходящий кабель 3*2,5мм. Что и как сейчас делать? Дайте дельный совет.
     