Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Например, ГОСТ 50571.5.52.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.505
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.505
    Благодарности:
    23.901
    Спасибо.
    Вряд ли я ранее читал про это в ГОСТе...но, ладно. И ГОСТ подойдет.

    522.8.7 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.

    Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.

    522.8.8 Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.


    Почему мне Ваша версия видится ошибочной.
    1. Кабель проложенный где-то вертикально, а где-то горизонтально по-любому не может испытывать одинаковое давление по всей длине.
    2. Поскольку проводка должна располагаться параллельно кромке стен, то на мансардном этаже проводка будет иметь наклонную трассу.

    Почему проводка в пустотах может идти по кратчайшему пути?
    Потому что свободно лежащий или висящий кабель весьма проблематично повредить сверлом.
    Под действием сверла он просто отодвинется.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.505
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.505
    Благодарности:
    23.901
    Да. Написано. Повторю свои слова: "2. Поскольку проводка должна располагаться параллельно кромке стен, то на мансардном этаже проводка будет иметь наклонную трассу."
    И это никак не сочетается с Вашим мнением о том, что требование горизонтальной и вертикальной прокладки связано с одинаковым давлением.

    Вертикально-горизонтальная прокладка не спасает от сверла на 100%.
    Это факт и оспаривать этот факт было бы глупо.
    Речь было о том, что вертикально-горизонтальная прокладка более предсказуема и значительно (!) снижает риск повреждения проводов.

    Повреждается "на раз" - это вопрос спорный. Со мной неоднократно были ситуации, когда сверло двигалось прямо в кабель, но кабель не повреждался. Именно благодаря свободной прокладке.
    Я много работал в панельных домах со скрытыми наклонными полостями. И по движению перфоратора ощущаю попадание в такую полость.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Она будет наклонной, если наклонной будет кромка стены. И это прекрасно сочетается с тем, что я говорил.
    Ваш пример совершенно ничего не доказывает. 10 раз не повреждался, на одиннадцатый повредится.
    Кабель может быть в трубе. Это тоже без закрепления. Ощутите попадание? А другие не ощутат.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.505
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.505
    Благодарности:
    23.901
    Вы свое мнение обозначили. Я его прочитал. Не принял, но это мое дело.
    Вам не нравится мое мнение, но это Ваше дело.
    Не вижу смысла вести дальнейшее обсуждение.
     
  6. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Добрый день, товарищи! У меня от трубостойки в дом идет кабель АВВГнг 4*16 который проложен в трубе ПНД d50, которая, в свою очередь, закопана на глубину от 0,5 до 0,7 метра. Нужно повесить ЩУ на трубостойку и завести в него кабель - как это правильно сделать? Ведь зимой, при пучении грунта ПНД будет "поднимать", а она жесткая и может что-то сломать в самом щите, да и сам АВВГ довольно жесткий... Какие есть решения, подскажите друзья!

    Ввод ЩУ мой.jpg
     
    Последнее редактирование: 09.11.23
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.538
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.538
    Благодарности:
    6.777
    Снизу, как правило. Только зачем эта труба, да ещё и с ШУ на участке?
     
  8. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Я понимаю, что снизу)
    Вопрос в том - как именно заводить. Ну, например, можно в ЩУ снизу коронкой просверлить отверстие d50 и тупо вставить туда ПНД, НО мне кажется, что вследствие пучения грунта (в зимний период) - труба ПНД будет подниматься наверх и может сломать автомат (т.к. места в щитке не очень много).
    Есть ведь, наверно, какие-то более правильные варианты?

    Если Вы имеете виду металлическую трубу, то - это трубостойка на которой будет располагаться щит учета (автомат 25А, счетчик, УЗО). От нее до дома чуть более 20 метров - подземный ввод (кабель АВВГнг в ПНД трубе).
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Безусловно. Например прикрепить ПНД жёстко к столбу.
    Я бы приварил штуки 3 сантехнических хомута и хрен какое пучение эту трубу вытащит. Если только вместе с трубостойкой.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.538
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.538
    Благодарности:
    6.777
    Я имею в виду, что сетевая устанавливает счётчик на опору, туда же и автомат.
    Заводить трубу в ящик не надо, есть что-то типа гермовводов, крепить к опоре.
     
  11. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо! А есть еще варианты, чтобы без сварки обойтись? Да и трубостойка у меня установлена на 1,8 метра (чуть более глубины промерзания), так что она вряд ли будет подвержена пучению.
     
  12. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Сетевая в данном случае меня не интересует, у меня ЩУ уже установлен, только в другом месте (временном), сейчас переношу на трубостойку.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На сколько закопана сама трубостойка?
    Варианта два - либо её безболезненно выпучивает со всеми остальными участниками, либо она упёртая как кремень, ни миллиметра не сдвинусь! А если "последняя миля" - кусок гофры?

    Инфа для размышлений - компенсационные изгибы:

    e3.JPG j02.jpg
     
  14. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    На 1,8 метра. Боюсь, что она как раз таки "упертая") и вряд ли ее будет (если вообще будет) пучить одновременно со всеми участками...

    А если ПНДшку отрезать сантиметров за 50 до входа в ЩУ и на кабель (АВВГнг 4*16, который в этой ПНД находится) одеть 32ю гофру. И в ЩУ уже завести эту гофру с кабелем. Гофра ведь мягкая и будет гнуться вместе с кабелем при пучении. Единственное, тогда нужно будет загерметизировать как-то место перехода "гофра-ПНД". Как считаете - это рабочий вариант?

    P. S. Спасибо за компенсационные изгибы), обязательно сделаю.
     
  15. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.758
    Благодарности:
    802

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.758
    Благодарности:
    802
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ...а в чем минусы прокладки кабеля в дереве или по дереву внутри помещения в гофротрубе из полипропилена с антипереной добавкой пп-нг-fr?
    ЗЫ...650гр держит...
     