1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    891

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Чебоксары
    Совет - посмотрите как выглядит нормальная однолинейная схема, а то ваши рисунки абсолютно ничего не говорят что идет далее щита.

    Если действительно идёт кабель 5х2,5 с тремя фазами - то замените три отдельных автомата на один четырехполюсный трёхфазный, четвертый полюс для нейтрали которая у вас сейчас проходная без защиты.

    Если фаз всего одна - только коробки вскрывать и перекоммутировать, ну или свести все три L жилы кабеля под один полюс автомата с16

    УЗО вам тогда нужно будет или трехвазное, или однофазное

    Как вариант - трехфазный диффавтомат, но они обычно не контролируют токи по нейтрали
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Незачем.
    Совсем незачем.
    Не поможет.
     
  3. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    891

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Чебоксары
    Если бардак с тремя фазами - то трехполюсник или четырехполюсник однозначно ставить

    10 минут ранее уже сказали что одна фаза на этаж, так-что или перекоммутация в коробках или свести всё под один полюс одного автомата
     
  4. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    МО Домодедово
    Так точно.
     
  5. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    МО Домодедово
    Кабель имет в себе пять жил. Одна жёлтая с зелёной полосой (земля) один провод синий (N) и три провода белого цвета с серой полосой, красной полосой и чисто белый (три фазы).
     
  6. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    МО Домодедово
    Смущает только то что вашем вариантах и свет и разметки будут на 16А автомате на этаже.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ещё раз: как вы определили, что в кабеле 3х2.5 не три разных фазы, а одна трижды?
    Без этого дальнейшее обсуждение бессмысленно! Цвет жил кабеля стандартен и ни о чём не говорит.
     
  8. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    891

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Чебоксары
    перечитайте на предыдущей странице, @Crehet говорит что в кабеле три одноименные фазы

    Для дачи не страшно, раньше усе так жили. Да, может пропасть свет при перегрузке по розеткам, но это жовольно редко случается, обычно
     
  9. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    МО Домодедово
    По подключению, отключали автоматы по очереди. Долго, нудно и с матами. С рубильника на первый этаж приходит одна фаза, три автомата запитаны последовательно. От первой тройки автоматов уходит один общий кабель на первый этаж. Обращающая его оплётка была видна. Так же один кабель уходит на второй этаж.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Значится так...
    1. Если вы не переделаете щиток, сожжёте кабели к потребителям.
    2. Кабели и коробки переделывать не нужно.
    3. Я сегодня был на похоронах, поэтому добрый. Ловите:

    11.jpg
     
    Последнее редактирование: 20.06.24
  11. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    МО Домодедово
    Спасибо огромное. Все в принципе понятно. Только РКНЗА у вас на схеме это реле контроля напряжения я так понимаю?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, трёхфазное с асинхронным режимом, хотя можно и три однофазных.
     
  13. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    МО Домодедово
    Да, в планах было поставить три однофазных.
     
  14. DrXray
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    268

    DrXray

    Живу здесь

    DrXray

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    268
    Выношу счётчик на столб. Требование правления СОНТ. Для этого надо опустить провод от линии по столбу в щиток. Там выключатель и счётчик. Потом снова поднять провод наверх и отправить к фасаду дома. Все делаю СИП. Как крепить СИП, опускающийся/поднимающийся вдоль деревянного столба?
     
  15. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    2.212

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    2.212
    Я бы сделал самым простым способом - банальными сантех хомутами для крепления труб.
    Подберите размер хомутов по количеству жил СИП, чтобы его плотно обхватывала резинка хомута.
    Заодно таким способом и просвет между опорой и СИП обеспечите.
    А вверху на опоре закрепите два анкерных зажима для СИП.
     
Статус темы:
Закрыта.